Σύνδεση

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] Πρόβλημα με κλιματιστικό airwell



kostas stathopoulos
30-09-15, 16:49
Καλησπέρα. Οι θείοι μου έχουν 2 κλιματιστικά airwell (δεν θυμάμαι το μοντέλο αλλά είναι ίδιο με αυτό (http://www.comparison.com.au/air-conditioners/Cooline/ZMS36) εμφανισιακά).

Το ένα air condition δουλεύει κανονικά αλλά το άλλο έχει πρόβλημα και δεν ανοίγει από το control παρά μόνο από το κουμπάκι test και δουλεύει κανονικά. Δοκιμάσαμε το control του "χαλασμένου" κλιματιστικού στο "καλό κλιματιστικό και το άνοιξε κανονικά καθώς και το control του "καλού" κλιματιστικού στο "χαλασμένο" και δεν το άνοιξε.

Από τα παραπάνω υποθέτω πως έχει πρόβλημα η πλακέτα που παίρνει το σήμα. Πως μπορώ να ελέγξω το ματάκι και αν χρειαστεί να το αλλάξω πως το ζητάω?


Συγνώμη αλλά η φωτογραφία είναι από το "καλό" air condition και όχι από το "χαλασμένο" γιατί δεν είχα πρόσβαση την στιγμή αυτή.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

nyannaco
30-09-15, 18:31
Εγώ πάλι, από αυτά που λες, καταλαβαίνω ότι το control εχει θέμα, όχι ο δέκτης.

kostas stathopoulos
30-09-15, 18:39
Το control είναι οκ γιατί το έχω τσεκάρει και με την κάμερα του κινητού και στο άλλο κλιματιστικό και δούλευε κανονικά.

klik
01-10-15, 00:16
Το τεστ που πατας, είναι μια παράκαμψη του μεγαλύτερου μέρους της πλακέτας (βάζει το κλιματιστικό σε λειτουργία ψύξης, για έλεγχο).
Για να βεβαιωθείς ότι δεν φταίει η πλακέτα που έβγαλες φωτογραφία, άλλαξε τες μεταξύ τους.
Πάνω στο κλιματιστικό υπάρχουν ενδείξεις; (Δηλαδή, λειτουργεί η τροφοδοσία της πλακέτας ελέγχου; )
Υπάρχει κάποια ένδειξη σφάλματος στην εσωτερική ή εξωτερική μονάδα;

kostas stathopoulos
01-10-15, 00:44
Αυτό με την πλακέτα όταν βρω λίγο χρόνο θα το δοκιμάσω. Όχι δεν βγάζει κάποιο σφάλμα και δεν έχει κάποια οθόνη πέρα από τα Led στην φωτογραφία.

Πριν σταματήσει να ανάβει από το control έπρεπε να αγχώνεσαι πάρα πολύ κοντά, σχεδόν κολλητα το control με το air condition για να ανάψει και το έχω διαβάσει κιμά είναι με 2 αυθεντικά control. Το ματακι αν το αλλάξω πως τα ζητάω;

kostas stathopoulos
01-10-15, 11:58
Update. Καλημέρα έκανα τράμπα ις πλακέτες και το χαλασμένο airconditon άνοιξε κανονικά, οπότε το πρόβλημα είναι στην πλακέτα της φωτογραφίας. πως ζητάω τον δέκτη για να τον αλλάξω?

FILMAN
01-10-15, 12:29
Πρέπει να ξέρεις τη συχνότητα του φέροντος για να πάρεις έναν αντίστοιχο... Γράφει τίποτα πάνω του;

kostas stathopoulos
01-10-15, 12:36
Από πίσω ο δέκτης λέει: 13
4F
T017

και ότι λέει η πλακέτα.
Επίσης στην πλακέτα κάτω από τον δέκτη λέει U1R (δεν φαίνεται στην φωτογραφία)

kostas stathopoulos
01-10-15, 12:38
Αυτή η σελίδα βοηθάει? https://www.tablix.org/~avian/blog/archives/2011/06/troubles_with_air_conditioning/

FILMAN
01-10-15, 14:12
Δυστυχώς όχι...
Θεωρώ ότι οι πιο πιθανές συχνότητες είναι τα 36 και τα 38 kHz... Ίσως χρειαστεί να πάρεις δύο δέκτες και να τους δοκιμάσεις... Προσοχή στη διάταξη των ακροδεκτών, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ίδια με του παλιού!

kostas stathopoulos
01-10-15, 14:25
Θα πάρω και τα δύο και βλέπουμε. Το ζητάω σαν δέκτη υπέρυθρων 66khz ή 68khz ε?

Πως μπορώ να τσεκάρω τους ακροδέκτες? Να τονίσω πως υπάρχει και άλλη μια λειτουργική πλακέτα με λειτουργικό δέκτη.

FILMAN
01-10-15, 14:51
36 και 38kHz όχι 66 ή 68.

Αυτό που θα σου δώσουν θα έχει κωδικό πάνω. Μπαίνεις στο www.alldatasheet.com, χτυπάς τον κωδικό και βλέπεις στο datasheet τη διάταξη των ακροδεκτών του καινούριου.

Τη διάταξη των ακροδεκτών του παλιού την ανακαλύπτεις από την πλακέτα. Τα δυο από τα τρία πόδια του πρέπει να καταλήγουν σε ένα ηλεκτρολυτικό πυκνωτή ο οποίος έχει πολικότητα σημειωμένη πάνω του. Το πόδι του δέκτη που πηγαίνει στο - του πυκνωτή είναι το GND, το άλλο που πάει στον πυκνωτή είναι η τροφοδοσία των +5V και το τρίτο που δεν πάει καθόλου στον πυκνωτή είναι η έξοδος.

brasidas12
01-10-15, 15:00
φιλε μου γιατι δεν κανεις πρωτα το ποιο απλο,να το πας σε εναν ηλεκτρονικο πρωτα να το δει μηπως εχει καποια ψυχρη κολληση; ετσι ηταν κ ενα κλιματιστικο φιλου κ με μυδενικό κοστος εγινε η δουλεια

kostas stathopoulos
01-10-15, 15:18
36 και 38kHz όχι 66 ή 68.

Αυτό που θα σου δώσουν θα έχει κωδικό πάνω. Μπαίνεις στο www.alldatasheet.com (http://www.alldatasheet.com), χτυπάς τον κωδικό και βλέπεις στο datasheet τη διάταξη των ακροδεκτών του καινούριου.

Τη διάταξη των ακροδεκτών του παλιού την ανακαλύπτεις από την πλακέτα. Τα δυο από τα τρία πόδια του πρέπει να καταλήγουν σε ένα ηλεκτρολυτικό πυκνωτή ο οποίος έχει πολικότητα σημειωμένη πάνω του. Το πόδι του δέκτη που πηγαίνει στο - του πυκνωτή είναι το GND, το άλλο που πάει στον πυκνωτή είναι η τροφοδοσία των +5V και το τρίτο που δεν πάει καθόλου στον πυκνωτή είναι η έξοδος.
36 και 38 ήθελα να γράψω. Όντως βλέποντας τους χαλκοδιάδομους τα δύο πόδια καταλήγουν στον πυκνωτή. Θα το κοιτάξω.

kostas stathopoulos
01-10-15, 15:20
φιλε μου γιατι δεν κανεις πρωτα το ποιο απλο,να το πας σε εναν ηλεκτρονικο πρωτα να το δει μηπως εχει καποια ψυχρη κολληση; ετσι ηταν κ ενα κλιματιστικο φιλου κ με μυδενικό κοστος εγινε η δουλεια

Οι ψυχρές κολλήσεις ήταν το πρώτο που κοίταξα και τις ξανά πέρασα αλλά δεν δούλεψε.

kostas stathopoulos
01-10-15, 15:22
Μπορώ με το πολύμετρο να τσεκάρω τον ir δέκτη. Έχει test για διόδους το πολυμετρό μου,

FILMAN
01-10-15, 16:02
Όχι δεν μπορείς. Μπορείς όμως να βάλεις ένα LED (με εν σειρά αντίσταση) ανάμεσα στην έξοδό του και την τάση των +5V. Όταν ο δέκτης πιάνει σήμα IR, το LED θα ανάβει (στην πραγματικότητα θα αναβοσβήνει πολύ γρήγορα σύμφωνα με τον κώδικα που εκπέμπει το τηλεχειριστήριο)

Papas00zas
01-10-15, 18:26
Το ολοκληρωμένο δεν γράφει τίποτα πάνω του; αν όχι για δοκίμασε να το φωτίσεις με φακό υπό γωνία μήπως γράφει τίποτα.

kostas stathopoulos
01-10-15, 20:18
Όχι δεν μπορείς. Μπορείς όμως να βάλεις ένα LED (με εν σειρά αντίσταση) ανάμεσα στην έξοδό του και την τάση των +5V. Όταν ο δέκτης πιάνει σήμα IR, το LED θα ανάβει (στην πραγματικότητα θα αναβοσβήνει πολύ γρήγορα σύμφωνα με τον κώδικα που εκπέμπει το τηλεχειριστήριο)
Δεν έχω κάποιο led για δοκιμή.

kostas stathopoulos
01-10-15, 20:20
Το ολοκληρωμένο δεν γράφει τίποτα πάνω του; αν όχι για δοκίμασε να το φωτίσεις με φακό υπό γωνία μήπως γράφει τίποτα.
Αν εννοείς τον ir δέκτη τότε από πίσω γράφει: 13
4F
T017

klik
01-10-15, 22:52
Δεν έχω κάποιο led για δοκιμή. Βάλε το πολύμετρο σε κλίμακα 2000mV μεταξύ +5V και εξόδου του δέκτη (το ποδαράκι του δέκτη που δεν πηγαίνει στον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή).
Όταν πατάς τα κουμπιά με επανάληψη στο τηλεχειριστήριο (π.χ. αύξηση θερμοκρασίας), θα πρέπει να έχεις ενδείξεις στο πολύμετρο τουλάχιστον μερικές δεκάδες mV.

΄Πρόσεχε να μην βραχυκυκλώσεις ακίδες μεταξύ τους. Καλύτερα κόλλησε μικρά καλωδιάκια πάνω στους ακροδέκτες που έχεις να μετρήσεις και κάνε στις ελεύθερες άκρες των καλωδίων τις μετρήσεις.

klik
02-10-15, 00:40
Δεν μετράς και την τάση πάνω στον πυκνωτή να δεις μήπως τα έπαιξε; (Ο πυκνωτής είναι μέρος ενός φίλτρου RC στην τροφοδοσία και είναι απαραίτητος για την σταθερότητα του κυκλώματος).

Papas00zas
02-10-15, 18:27
Αν εννοείς τον ir δέκτη τότε από πίσω γράφει: 13
4F
T017
Και αυτό αλλά και κάτω από το αυτοκόλλητο μήπως γράφει κάτι. Ξεκόλλησε το με προσοχή και δες

kostas stathopoulos
02-10-15, 21:49
Γειά σας παιδιά. Σήμερα συνέβη κάτι εντελώς κουφό. Εκεί που είχα την πλακέτα έξω από το aircondition και έτοιμος να πάω να πάρω τα πράγματα λέω κάτσε να κάνω μια τελευταία δοκιμή μπας και πάρει. Και όντως από το πρωί μέχρι και τώρα δουλεύει κανονικά.

Παράξενο.

FILMAN
05-10-15, 11:55
Πέρνα μια φορά τις κολλήσεις τότε.

klik
05-10-15, 15:53
Πέρνα μια φορά τις κολλήσεις τότε.

Οι ψυχρές κολλήσεις ήταν το πρώτο που κοίταξα και τις ξανά πέρασα αλλά δεν δούλεψε.

Υπάρχει περίπτωση να είναι από το καλώδιο το πρόβλημα ή από την πλακέτα με τον μικροελεγκτή.
Επειδή πριν χαλάσει δούλευε από πολύ μικρή απόσταση, υποθέτω ότι το πρόβλημα είναι στην τροφοδοσία γι' αυτό πρότεινα να μετρηθεί η τάση στον πυκνωτή. Σε εκείνες τις γραμμές (βύσματα, καλώδια είτε στη μεριά αυτής της πλακέτας, είτε στην πλακέτα του μικροελεγκτή) πρέπει να υπάρχει θέμα επαφών.

kostas stathopoulos
05-10-15, 16:18
Πάντως ο aircondition δουλεύει μια χαρά μέχρι τώρα. Αν το ξανα κάνει θα τσεκάρω τάσεις στον πυκνωτή ή θα τους πω να φέρουν κάποιον τεχνικό.