Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 13
  1. #1
    Το avatar του χρήστη apilot
    Μέλος
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    50

    Προεπιλογή Πρόβλημα με το ζεστό νερό.

    Καλημέρα παιδιά.
    Έχω φυσικό αέριο και καυστήρα μπουντέρους.
    Έχω ένα θέμα με το ζεστό νερό στο ντουζ στο μπάνιο. Μερικές φορές όταν ανοίγω να κάνω μπάνιο δεν έρχεται ζεστό νερό.
    Τότε αναγκάζομαι να ανάψω τον καυστήρα με τον εσωτερικό θερμοστάτη για να ζεσταθούν τα καλοριφέρ για λίγο και μετά αφού κλείσω τον θερμοστάτη έρχεται και το ζεστό νερό στο ντουζ. Μετά λειτουργεί κανονικά το ζεστό νερό στο ντουζ συνέχεια μέχρι να ξανακάνει το ίδιο έτσι ξαφνικά.
    Γνωρίζει κανείς τι πρέπει να συμβαίνει και πως μπορεί να διορθωθεί;
    Ευχαριστώ για την όποια βοήθεια.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.471

    Προεπιλογή

    Πόσα μπόιλερ έχεις συνολικά εκεί για ζεστό νερό , και εξηγώ δικό μου παράδειγμα όπου έχω επίσης καυστήρα Buderus και δίπλα σε αυτόν έχει ένα μπόιλερ με εσωτερική σεπαρντίνα και ζεσταίνεται το νερό από τον καυστήρα . Αυτά για τον χειμώνα που ο καυστήρας λειτουργεί μόνιμα .

    Αλλά έχω και ηλιακό (2ο μπόιλερ ) , το καλοκαίρι κλείνουμε την βάνα του καυστήρα , και ανοίγουμε του ηλιακού , και έχουμε ζεστό νερό από το μπόιλερ του ηλιακού .
    Όπως καταλαβαίνεις αν δεν ξέρουμε τι έχεις εκεί από μπόιλερ δεν βγαίνουν συμπεράσματα . Ο κάθε υδραυλικός σε κάθε εγκατάσταση έχει την δική του τεχνική .

  3. #3
    Το avatar του χρήστη apilot
    Μέλος
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    50

    Προεπιλογή

    Πέτρο δεν υπάρχει μπόιλερ ούτε ηλιακός. Μόνο ο buderus στο μπαλκόνι.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.471

    Προεπιλογή

    Πάω πάσο (εννοείς από φυσικό αέριο και τις σχετικές πιθανές ρυθμίσεις )
    https://www.monachos.gr/forum/showth...AF%CE%BF%CF%85

  5. #5
    Το avatar του χρήστη apilot
    Μέλος
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    50

    Προεπιλογή

    Πέτρο αυτό που έβαλες στο Video είδα το πρόβλημα είναι σε συνεχόμενη ροή έρχεται μια κρύο μια ζεστό. Το έψαξα πρώτα και το είχα διαβάσει.
    Το δικό μου είναι διαφορετικό.
    Όταν ανοίξω το νερό για να έρθει ζεστό δεν έρχεται ποτέ. Για να έρθει πρέπει να ανοίξω την θέρμανση για λίγο να ζεσταθούν τα σώματα, άμα κλείσω την θέρμανση μετά έρχεται ζεστό νερό χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Αυτό λειτουργεί καλά για μερικές μέρες η και βδομάδες κανονικά και ξαφνικά κάνει πάλι το πρόβλημα.
    Το μηχάνημα δουλεύει χρόνια σωστά τώρα τελευταία το κάνει.
    Να δω μήπως ξέρει κάποιος άλλος φίλος κάτι και μετά να καλέσω τεχνικό να το δει. Σε ευχαριστώ.

  6. #6
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.928

    Προεπιλογή

    Δεν ξέρω αν είναι αυτό το πρόβλημά σου μια και ο δικός μου καυστήρας είναι άλλη μάρκα, αλλά όσες φορές ανοίγοντας τη βρύση δεν έτρεχε ζεστό νερό, το μανόμετρο που δείχνει την πίεση του νερού στο κύκλωμα των σωμάτων έδειχνε πεσμένη ένδειξη. Ανοίγοντας για λίγο τη σχετική βάνα ώστε να περάσει νερό στο κύκλωμα των σωμάτων και να ανέβει η πίεση, διορθωνόταν το πρόβλημα. Δεν είχα δοκιμάσει όμως με πεσμένη πίεση να ανάψω τη θέρμανση για να δω αν θα δουλέψει ή όχι.

  7. #7
    Το avatar του χρήστη apilot
    Μέλος
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    50

    Προεπιλογή

    Καλημέρα Φίλιππε.
    Ποτέ δεν είναι η πίεση πεσμένη στο μανόμετρο, σταθερά δείχνει στο 1,2 έως 1,5.όταν λειτουργεί η θέρμανση ανεβαίνει λίγο παραπάνω.
    Μια φορά έγινε αυτό όπως και σε εμένα και έκανα αυτό που είπες

  8. #8
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.245

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... το μανόμετρο που δείχνει την πίεση του νερού στο κύκλωμα των σωμάτων έδειχνε πεσμένη ένδειξη....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apilot Εμφάνιση μηνυμάτων
    στο μανόμετρο, σταθερά δείχνει στο 1,2 έως 1,5.όταν λειτουργεί η θέρμανση ανεβαίνει λίγο παραπάνω.
    Αν υπάρχει μεγάλη διακύμανση στις πιέσεις (κρύου/ζεστού νερού κυκλοφορίας) ή χάνει πίεση σχετικά συχνά, δεν δουλεύει ικανοποιητικά το ενσωματωμένο δοχείο διαστολής του λέβητα λόγω πεσμένης πίεσης αέρα ή βλάβης της μεμβράνης του.
    Σε έναν ariston που έχω πρόσβαση, θέλει "φούσκωμα" συχνά. Τεχνικός καυστήρων που ήρθε κάποια στιγμή είπε ότι είναι τυπικό θέμα στους λέβητες αυτούς.

  9. #9
    Το avatar του χρήστη apilot
    Μέλος
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    50

    Προεπιλογή

    Klik δεν έχω τέτοιο θέμα εγώ δεν χάνει πίεση είναι σταθερή. Πιστεύω ότι είναι ο αισθητήρας που ενεργοποιείται μόλις ανοίξουμε το ζεστό νερό για να κάνουμε μπάνιο στο ντουζ.
    Πρέπει μάλλον να τα έχει παίξει ή ετοιμάζεται να παίξει.

  10. #10
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.928

    Προεπιλογή

    Στη δικιά μου περίπτωση έχανε συχνά στην αρχή της εγκατάστασής του. Ίσως είχε εγκλωβιστεί αέρας στο κύκλωμα των σωμάτων ο οποίος έφευγε σιγά - σιγά από τα εξαεριστικά (η εγκατάσταση έγινε καλοκαίρι). Μετά από 6 -7 φορές που χρειάστηκε να του συμπληρώσω νερό, δεν ξαναέπεσε η πίεση.

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ζεστό νερό χρήσης σε λέβητα αερίου
    από Elliot στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-24, 19:58
  2. Θέμα με το ζεστό νερό στο σπίτι
    από Kat80 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 90
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-21, 19:14
  3. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-21, 13:30
  4. Ζεστό Νερό- Πίεση-Ηλιακός
    από malk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 16:23
  5. Δεν κατεβάζει ζεστό νερό ο ηλιακός
    από andyferraristi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 20:46

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας