    Προεπιλογή Ηλεκτρικός κινητήρας 7.5kw σύνδεση τριγωνο

    Πήγα να συνδέσω έναν κινητήρα ο οποίος ήρθε από Κίνα και το ταμπελακι λέει 380 v 7.5 kw 15.5A Δ, ο κινητήρας είναι ασύγχρονος τριφασικος και συμπιέζει τροφή για ζώα.
    Ανοίγοντας το κουτί σύνδεσης είδα πως το έχουν γεφυρώσει σε τρίγωνο. Το καπάκι έχει φωτο την σύνδεση σε αστέρα η τρίγωνο.
    Έχει πάνω του δικό του πίνακακι με ένα ρελε, Σταρτ, στοπ και λυχνία ον..
    1) Επιτρέπεται να συνδέουμε απευθείας στο δίκτυο 7.5 kw σε τριγωνο;
    Εγώ θυμάμαι πως το πολύ μέχρι 4kw απευθείας επιτρέπεται.
    2) μπορώ να τον συνδέσω αστεροτριγωνο εφόσον δεν λέει 230v ;
    3) έστω ένα θερμικό δεν θα έπρεπε να έχει;
    4) στο σπίτι του είπα πως δεν γίνεται να συνδεθεί και θα το βάλει στο μαγαζί του και έχω αμφιβολία αν θα τρέξει τρίγωνο. Διοτι δεν πήγα να δω τι παροχή έχει το μαγαζι.
    Προς το παρων δεν συζητώ για υπερτασικο, γενικούς διακόπτες και ασφαλειες, δεν έχουν τίποτα επάνω οι Κινέζοι.
    Δεν δουλεύω συχνά με κινητήρες και θα ήθελα γνώμες γιαυτην την περιπτωση..
    Να σημειώσω ότι είμαι ηλεκτρολόγος.
    Σας ευχαριστώ..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη XALOULIS90 : 25-10-22 στις 17:39

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Νικηφόρος
    Εγγραφή
    Jul 2015
    Περιοχή
    Πάτρα
    Μηνύματα
    66

    Προεπιλογή

    Αστέριε, η μόνιμη λειτουργία σε αστέρα απαιτεί μεγαλύτερη τάση από 380V, οπότε ανέβασε μια φωτογραφία του καπακιού με τις συνδέσεις για να δούμε. Λογικά το μοτέρ μπορεί να εκκινήσει σε αστέρα και στη συνέχεια να λειτουργεί σε τρίγωνο. Επίσης ανέβασε και μια φωτό της πινακίδας του μοτέρ.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη XALOULIS90
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΑΣΤΕΡΙΟΣ
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    ΛΑΡΙΣΑ
    Μηνύματα
    29

    Προεπιλογή

    Εδω η πινακιδα.
    312716919_1805084913169719_8414440899061282703_n.jpg

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikiforos. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αστέριε, η μόνιμη λειτουργία σε αστέρα απαιτεί μεγαλύτερη τάση από 380V, οπότε ανέβασε μια φωτογραφία του καπακιού με τις συνδέσεις για να δούμε. Λογικά το μοτέρ μπορεί να εκκινήσει σε αστέρα και στη συνέχεια να λειτουργεί σε τρίγωνο. Επίσης ανέβασε και μια φωτό της πινακίδας του μοτέρ.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.685
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb73 (26-10-22)

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-20, 04:12
  2. [Άλλη] Ηλεκτρικός Αντιστάτης Ατμομάγειρα - Ρομποτάκι
    από Dr_Giwrgos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-18, 00:56
  3. ηλεκτρικός φράκτης μπαταρίας
    από fotis 65 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-17, 13:07
  4. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 00:08
  5. Παλιές ηλεκτρικές συσκευές.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 00:06

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας