Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 23
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Μάνη
    Μηνύματα
    379

    Προεπιλογή καλοριφέρ-δοχείο διαστολής-αυτόματου πλήρωσης

    Καλησπέρα . Μέχρι προ ημερών το καλοριφέρ λειτουργούσε άψογα . Το σπίτι είναι ισόγειο και 1ος όροφος . Χθες ανεκάλυψα (μάλλον προϋπήρχε) , ότι στον 1ο όροφο ένα από τα σώματα , καθώς και η «κρεμάστρα» του μπάνιου ζεσταίνονται μόνον τα μισά . Η κρεμάστρα , έχει και μία αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης . Στο ισόγειο υπάρχουν 3 σώματα συν 1 μικρή κρεμάστρα στο WCκαι στον 1ο όροφο 2 σώματα, συν 1μεγάλη κρεμάστρα στο μπάνιο.
    Ξεκίνησα εξαερισμό από το σώμα του 1ουο ορόφου , που ζεσταινόταν το μισό . Αμέσως ζεστάθηκε , όμως αντί να τρέξει αμέσως νερό , χρειάσθηκε να στρίψω το κλειδάκι , περισσότερο από 6 μισές στροφές . Πράγμα που δεν θυμάμαι να συνέβαινε στο παρελθόν . Στο 2ο σώμα του 1ου ορόφου , μετά από 8 μισές στροφές δεν βγήκε σταγόνα και στην συνέχεια το σώμα έγινε χλιαρό , ενώ αρχικά ήταν αρκετά ζεστό . Στην επάνω κρεμάστρα , γύρισα το κλειδάκι 10 μισές στροφές , δεν έσταξε σταγόνα και παρέμεινε ζεστό το μισό .
    Ισόγειο . Στο ένα σώμα βγήκε νερό μετά από αρκετό ξεβίδωμα , ενώ στο δεύτερο του ισογείου επανέλαβα το «αρκετό ξεβίδωμα» και δεν βγήκε σταγόνα . Και τα 2 σώματα ήταν και παρέμειναν καυτά .
    Σημειώνω ότι πέρσι δεν έκανα εξαέρωση (κακώς) .Πάμε στην αποθήκη , όπου είναι ο λέβητας . Μεταξύ του δοχείου διαστολής και του λέβητα , είναι συνδεδεμένος ένας αυτόματος πλήρωσης Far 2106 . Ο κόκκινος δείκτης του μανόμετρου (τώρα που είναι κρύο) , είναι στο 1,1 barκαι ο μαύρος στο 0,2 . Ο αυτόματος πλήρωσης έχει και μία περιστροφική βαλβίδα με αρίθμηση από 0,5 έως 4 bar .
    1. Η όλη κατάσταση , ελπίζω ότι παραπέμπει σε ρύθμιση του αυτόματου πλήρωσης . Αν ναι πως θα την κάνω(δεν έχω ιδέα) , αν όχι χρειάζομαι τεχνικό , που δεν υπάρχει στην περιοχή .
    2. Πως μπορώ να ελέγξω ότι το δοχείο διαστολής είναι γεμάτο νερό και ότι δίνει νερό στον λέβητα μέσω του αυτόματου πλήρωσης ;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων .

  2. #2
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Μέλος
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    256

    Προεπιλογή

    Από το λέβητα μέχρι το πιο ψηλό σώμα πόσα μέτρα είναι;
    Αν είναι η αποθήκη με τον όροφο, έξι μέτρα ρύθμισε την πίεση( μαύρο δείκτη) με κρύο δίκτυο στο 0,8 bar.
    Ο κόκκινος δείκτης είναι μόνο ενδεικτικός της πίεσης που δεν πρέπει να ξεπεράσει το σύστημα.
    Ο αυτόματος πλήρωσης πρέπει να παραμένει πάντα ανοικτός.

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Μάνη
    Μηνύματα
    379

    Προεπιλογή

    [QUOTE=ΗΝ1984;614733]Από το λέβητα μέχρι το πιο ψηλό σώμα πόσα μέτρα είναι;
    Αν είναι η αποθήκη με τον όροφο, έξι μέτρα ρύθμισε την πίεση( μαύρο δείκτη) με κρύο δίκτυο στο 0,8 bar.
    Ο κόκκινος δείκτης είναι μόνο ενδεικτικός της πίεσης που δεν πρέπει να ξεπεράσει το σύστημα.
    Ο αυτόματος πλήρωσης πρέπει να παραμένει πάντα ανοικτός.[

    Από την βάση του λέβητα , μέχρι το υψηλότερο σημείο της κρεμάστρας του μπάνιου(1ος όροφος) , είναι 5,70μ , βραδινό μέτρημα . Το πρωί μπορεί να βγει μικροδιαφορά . Πως ρυθμίζω τον μαύρο δείκτη ??? Ο αυτόματος πλήρωσης ΕΙΝΑΙ πάντα ανοικτός . Οπωσδήποτε ευχαριστώ .

  4. #4
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Μέλος
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    256

    Προεπιλογή





    Το κάτω άσπρο βολάν είναι το ανοικτό – κλειστό.
    Το πάνω είναι ο ρυθμιστής πίεσης. Όσο το βιδώνεις ανεβάζεις την πίεση στο δίκτυο. Η πίεση φαίνεται στο μαύρο δείκτη.
    Έλεγξε εάν έχει αέρα η φιάλη διαστολής, πατώντας στιγμιαία τη βαλβίδα του αέρα.

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Μάνη
    Μηνύματα
    379

    Προεπιλογή

    Καλημέρα . 5,50μ , αντί για 5,70 , η τελική υψομετρική διαφορά . Ο στόχος παραμένει 0,8 ή αλλάζει ; ΟΚ έχει αέρα η φιάλη διαστολής . Βίδωσα τον ρυθμιστή πίεσης , ξεκίνησε έντονη ροή νερού , η οποία σταμάτησε περίπου στο 1 . Μετά έπεσε στο 0,3 περίπου γιατί δεν φαίνεται ακριβώς . Ξανα-βίδωσα τον ρυθμιστή και ανέβηκε στο 1,2 . ¶νοιξα το βρυσάκι , έτρεξε αρκετό νερό , αλλά μόλις έφθασε στο 1 , ξανα-ξεκίνησε η ροή από την φιάλη διαστολής και ξανα-πήγε στο 1,2 !!?? Τι κάνω ;

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Μάνη
    Μηνύματα
    379

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων




    Το κάτω άσπρο βολάν είναι το ανοικτό – κλειστό.
    Το πάνω είναι ο ρυθμιστής πίεσης. Όσο το βιδώνεις ανεβάζεις την πίεση στο δίκτυο. Η πίεση φαίνεται στο μαύρο δείκτη.
    Έλεγξε εάν έχει αέρα η φιάλη διαστολής, πατώντας στιγμιαία τη βαλβίδα του αέρα.


    Τι εννοείς με το «Το κάτω άσπρο βολάν είναι το ανοικτό –κλειστό»;

  7. #7
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Μέλος
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    256

    Προεπιλογή

    Κάθε δέκα μέτρα ύψος αντιστοιχεί πίεση 1 atm, στήλης νερού.
    Το 0,8 κράτησε το με κρύο δίκτυο.
    Το κάτω βολάν πρέπει να είναι πάντα ανοικτό, γιατί αυτό κανονίζει τη συνεχή παροχή νερού, όταν έχει ανάγκη το δίκτυο.
    Την πίεση κανονίζεις από το πάνω βολάν. Την αυξάνεις και τη μειώνεις αναλόγως. Όταν τη μειώνεις, ανοίγεις κάποιο εξαερστικό, ώστε το μανόμετρο να δείξει την τρέχουσα πίεση και όχι τη μνήμη από την προηγουμένη αυξημένη.
    Μην σε επηρεάσει η πίεση που θα δημιουργηθεί με ζεστό δίκτυο, εκτός εάν ανοίγει το ασφαλιστικό (συνεπάγεται ότι χρειάζεται μεγαλύτερο).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΗΝ1984 : 14-02-22 στις 17:28

  8. #8
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.560

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μην σε επηρεάσει η πίεση που θα δημιουργηθεί με ζεστό δίκτυο, εκτός εάν ανοίγει το ασφαλιστικό (συνεπάγεται ότι χρειάζεται μεγαλύτερο).
    Δεν μου είναι ξεκάθαρο σε τί μεγαλύτερο αναφέρεσαι.
    Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη (υψηλότερης πίεσης) βαλβίδα ασφαλείας, αν εννοούσες αυτό.
    Χρειάζεται έλεγχος / ρύθμιση / αντικατάσταση του ΔΔ, ή αντικατάσταση του ΔΔ με μεγαλύτερο (ΟΚ αν εννοούσες αυτό).

  9. #9
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Μέλος
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    256

    Προεπιλογή

    Σίγουρα θα είναι ασφαλιστικό 3atm. Εάν ανοίγει στις 3 και δεν είναι χαλασμένο, ίσως χρειαστεί 4 atm.
    Πιο σίγουρο έχω ότι καλύπτεται, αφού δεν έχει ύψος.

  10. #10
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.560

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σίγουρα θα είναι ασφαλιστικό 3atm. Εάν ανοίγει στις 3 και δεν είναι χαλασμένο, ίσως χρειαστεί 4 atm.
    Πιο σίγουρο έχω ότι καλύπτεται, αφού δεν έχει ύψος.
    Εδώ είναι που δεν συμφωνούμε, με μικρό στατικό ύψος η λύση δεν είναι να αντικατασταθεί η ΒΑ 3atm με 4atm, αλλά να βρεθεί και να αποκατασταθεί η αιτία που η πίεση φτάνει και ξεπερνάει τις 3atm, ήτοι το ΔΔ (τρύπιο ή χωρίς αέρα ή με λάθος πίεση).

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb73 (15-02-22)

Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. αυτόματος διακόπτης αστέρα-τριγώνου (Υ-Δ),
    από rigel στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-20, 14:24
  2. Βαλβίδα αυτοματης πλήρωσης κυκλώματος καλοριφερ κα
    από ben155 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-19, 13:02
  3. Επισκευή ανοικτού δοχείου διαστολής
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-17, 13:26
  4. Δοχείο διαστολής , πιεστικό νερού-
    από DimMani στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-15, 09:04
  5. Διακόπτες καλοριφέρ
    από itrianta στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 15:10

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας