    Έχω ένα 9ρι Samsung AQV09FAN, που ο ανεμιστήρας αρκετές φορές δεν ξεκινάει να γυρίζει, με αποτέλεσμα να βγάζει σφάλμα και να σταματάει. Πιθανολογω ότι είναι ο πυκνωτής του, αλλά δεν ξέρω που βρίσκεται, ούτε τι τύπος είναι. Η εξωτερική μονάδα είναι δυσπρόσιτη, ώστε να την ανοίξω και να το ψάξω. Αν αλλάζει σχετικά εύκολα, μπορώ να βάλω μια σκάλα και να το προσπαθήσω, αλλά δεν ξέρω αν είναι μια απλή αλλαγή πυκνωτή, ή πρέπει να τον ξεκολλήσω από κάποια πλακέτα.
    Δεν έχω πρόβλημα με κολλήσεις και επισκευές, είμαι "παλιός" της δουλειάς.

    Στάλθηκε από το EML-L29 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

  2. #2
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Μέλος
    Όνομα
    Christos
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    202

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα. Από όσο θυμάμαι απο άλλο κλιματιστικό που έχω επισκευάσει πλακέτα, έχει bldc Motor (με εσωτερική πλακέτα δηλαδή μεσα στο μοτερ).Το κακό με τα κλιματιστικά που τα τοποθετούν σε λάθος σημείο, είναι ότι όντως δε μπορείς εύκολα να βγάλεις άκρη γιατί δεν εχεις πρόσβαση στην πλακέτα, αρα δε μπορεις να δεις και τα error leds.Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μας πεις αν στην εσωτερική μονάδα έχεις κάποιο συγκεκριμένο σφάλμα (operation, timer, turbo-led).Να ξέρεις ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο, υπάρχει περίπτωση να είναι και ο ανεμιστήρας το θέμα, όπως ανέφερα παραπάνω, υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα, άρα το πιθανότερο και πιο σίγουρο είναι να πάμε σύμφωνα με τα σφάλματα που σου εμφανίζει στην εσωτερική.

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    1.730

    Προεπιλογή

    Φίλε Θεόδωρε,
    από το link : https://elektrotanya.com/samsung_aqv09fan.zip/download.html
    κατεβαίνει σε μορφή .zip το Service Manual του κλιματιστικού σου.
    Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στ΄ αρχείο αυτό κι επιλέγοντας " Αποσυμπίεση εδώ " ,
    αναδεικνύονται 7 .pdf αρχεία που θα σε βοηθήσουν για την επιδιωκόμενη επισκευή σου.
    Φαίνεται ότι ο ανεμιστήρας τροφ/ται από τη πλακέτα της εξωτερικής μονάδας, που
    βρίσκεται εντός αυτής, και μάλιστα οι C901 (2,2 nF / 2KV), C902 (10 μF / 50V), C905 (220 μF / 50V),
    χρήζουν ελέγχου αφού αποκολληθούν από τη πλακέτα.
    Καλό θα ΄ναι βέβαια να γίνει ο έλεγχος των ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας όπως γράφει
    κι ο φίλος Χρήστος, γιατί κατ΄ αυτό το τρόπο θα διαπιστωθεί τ΄ είδος της βλάβης που θα μπορέσει ν΄
    επιλυθεί κι από τα troubleshootings του αναγραφομένου παραπάνω Service Manual.
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  4. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Θόδωρος
    Εγγραφή
    Feb 2016
    Περιοχή
    Νέα Ιωνία
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Κατέβασα τα pdf, και βλέπω ότι μάλλον αυτοί είναι οι πυκνωτές, τουλάχιστον από τη θέση και traces στην πλακέτα, γιατί στο σχηματικό δεν τους βρήκα...
    Το θέμα είναι πως το φτάνω τώρα...

    Μάλλον θα ζήσω με το πρόβλημα για λίγο και μετά θα το ξηλώσω να το πάω στο εξοχικό, και θα το επισκευάσω με την ευκαιρία.

    Στάλθηκε από το EML-L29 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Samsung] Πρόβλημα εξωτερικής μονάδας
    από merlinios στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-20, 19:43
  2. [Κλιματιστικό Samsung] Σταματάει η λειτουργεία της εξωτερικής μονάδας
    από giorgos_giorgos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-20, 22:04
  3. [Κλιματιστικό LG] Πλακέτα εξωτερικής μονάδας
    από MariaBi στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-18, 17:49
  4. [Κλιματιστικό] Αναζήτηση ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας
    από lemon στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-13, 14:59
  5. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 08:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας