    Καποια φωτο μεσα και εξω;

  2. #12

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Θήβα
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα,

    θα ανεβάσω αύριο σχετική φώτο από τον πίνακα γιατί σήμερα δεν είναι δυνατόν.
    Βασικά έχει ο πίνακας τρεις ωρομετρητές: Ο ένας αφορά την θέρμανση του πρώτου οροόφου,ο δεύτερος αντίστοιχα την θέρμανση του δεύτερου ορόφου και ο τρίτος λειτουργεί όταν πατάω το κουμπί για να λειτουργεί το μπόιλερ (το καλοκαίρι κυρίως που η θέρμανση είναι εκτός).
    Μπορώ να παρεμβάλω κάποιον διακόπτη με χρονικό όριο έτσι ώστε να κόβει το κύκλωμα μετά την παρέλευση ένός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος;;

  3. #13

    Μέλος
    Όνομα
    vasilis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Η καλύτερη επιλογη θα ηταν ενας διαφορικος θερμοστατης.
    Αυτος θα ελεγχει την θερμοκρασία μεταξυ του μποιλερ και του ζεστου νερού του καυστηρα και θα ενεργοποιει τον κυκλοφορητη του οταν η θερμοκρασία του νερου του καυστηρα ειναι μεγαλυτερη απο αυτη του μποιλερ.Ετσι θα κανει αποθερμανση στο μποιλερ για την ασφάλεια του καυστηρα χωρίς να μειωνει την θερμοκρασια του νερου του.
    Εννοείται σαν ασφαλιστικο θα εχεις τον ηδη υπαρχων θερμοστατη καπου στους 70-75°c.

  4. #14

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Θήβα
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    IMG_20210607_165954.jpgIMG_20210607_143524.jpgIMG_20210607_143533.jpgIMG_20210607_143543.jpgIMG_20210607_143711.jpgIMG_20210607_143702.jpg

    Έχω επισυνάψει κάποιες φωτογραφίες από τον πίνακα αυτονομίας και από την γενικότερη εγκατάσταση.

  5. #15

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Θήβα
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    Καλημέρα,

    παρακάτω σας επισυνάπτω μια επιπλέον φωτογραφία που επεξηγώ τις συνδέσεις και τα σημεία κυκλοφορίας στις σωληνώσεις:1623216786661.jpg

    Υπάρχει περίπτωση εάν εγκαταστήσω έναν υδροστάτη επαφής στο σημείο εισόδου ζεστού νερού στο μποιλερ να μπορώ να κόβω τον κυκλοφορητή;;;

  6. #16

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Θήβα
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    έχω σχεδιάσει ένα διάγραμμα με την σύνδεση 2 υδροστατών σε σειρά, που θεωρητικά κάνει το εξής:
    όταν η θερμοκρασία νερού του λέβητα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς τότε ο κυκλοφορητής ανοίγει και όταν η θερμοκρασία στην προσαγωγή του ζεστού νερού χρήσης ξεπεράσει τους 60 βαθμούς ο κυκλοφορητής κλείνει. Το αντίστροφο θα ισχύει σε περίπτωση που το ζεστό νερό του μπόιλερ πέσει κάτω από τους 60 βαθμούς με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται και πάλι ο κυκλοφορητής. Είναι εφικτό αυτό που αναφέρω;;
    IMG_20210609_124637.jpg

  7. #17

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Θήβα
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    Στο παραπάνω σχέδιο για πιο ολοκληρωμένη λειτουργία θα μπορούσα να προσθέσω κι έναν μεταγωγικό διακόπτη (Ι-Ο-ΙΙ) που θα λειτουργεί ως εξής: για παράδειγμα στην θέση I σαν winter mode που θα παρακάμπτει στην ουσία τον δεύτερο σε σειρά υδροστάτη Υ2 για να μην επηρεάζεται η λειτουργία του κυκλοφορητή όταν λειτουργεί η θέρμανση το χειμώνα και κατ'επέκταση στην θέση II σαν summer mode θα λειτουργεί όπως περιγράψαμε παραπάνω για αποκλειστική χρήση μπόιλερ το καλοκαίρι.

  8. #18

    Μέλος
    Όνομα
    vasilis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    θα κλεινει ο κυκλοφορητης και θα δουλευει ο καυστηρας?

  9. #19

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Θήβα
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    Η θερμοκρασία του λέβητα έχει οριστεί για την καλοκαιρινη λειτουργία του μποιλερ σε χαμηλότερη θερμοκρασία στους 55 με 60 βαθμούς. Άρα όταν η θερμοκρασία του ΖΝΧ του μποιλερ φτάσει στο ανώτατο σημείο που θα έχω ορίσει δηλαδή στους 60 με 65 βαθμούς ο λέβητας θα έχει ηδη κλείσει μιας και θα έχει φτάσει στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιπλέον όταν ενεργοποιω το μποιλερ από το κουμπί που υπάρχει στον θερμοστάτη, όταν το κλείνω σταματά να λειτουργεί ο λέβητας αλλά ο κυκλοφορητης δεν σταματά την λειτουργία του.

  10. #20

    Μέλος
    Όνομα
    vasilis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Με μηχανικους θερμοστατες μην περιμενεις τετοια ακριβεια στην θερμοκρασια.Ο καυστηρας ανοιγει και κλείνει συνεχεια μεχρι να δωσεις εντολη εσυ να κλεισει το μποιλερ.Για να φτασει 60° το ΖΝΧ θα πρεπει αρκετη ωρα να λειτουργει ο καυστηρας στους 65-70 που λες.

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Αντικατασταση πριζας!
    από gagelos στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-19, 11:30
  2. αντικατασταση μπαταριων με τροφοδοτικο
    από black arrow στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 01:25
  3. θερμοστατης κυκλοφορητη
    από slayerjohnny18 στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-15, 15:02
  4. [Οθόνη Acer] Aντικατασταση πυκνωτων σε monitor
    από tsakimak στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-12, 19:52
  5. Αντικατασταση διπλου πυκνωτη
    από papkir στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-09, 14:35

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας