    Προεπιλογή ΣΤΑΖΗ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΊΦΩΝΑ

    Καλησπέρα σας

    Το θέμα αυτό εχη αναλυθή πολλάκις και ισως είναι κουραστικό που το αναφέρω πάλι-.
    Εχω εναν θερμοσίφωνα ELCO ο οποίος οταν ανοίγω τον διακόπτη απο τον Πίνακα Ηλεκτρισμου εχη σταγόνες στην βαλβίδα ασφαλείας--Η παροχή μου είναι από πιεστικό και ο ενδείκτης του ηλεκτρονικου ελεγκτή πίεσης δείχνη τεσσερα {4} Bar-Εβαλα αλλη βαλβίδα ασφαλείας καινούργια στα 6 Bar αλλά τώρα είναι χειρότερα-Μόλις κατεβάσω τον διακόπτη ηλεκτρισμου η διαρροή σταματάη-
    Ευχαριστώ για τις απαντησεις σας-

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Nov 2020
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή

    Μηπως ο θερμοστατης εχει κολλησει και δεν ''κοβει'' στη θερμοκρασια που ειναι ρυθμισμενος ή ειναι σε μεγαλη θερμοκρασια ρυθμισμενος;

  3. #3
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.583

    Προεπιλογή

    Εδώ που τα λέμε, κι εγώ έχω κουρστεί να τα γραφω! Αν το ψάξεις θα βρεις πολλές αναφορές και διάφορες "λύσεις" και πατέντες, από βλακώδεις έως επικίνδυνες. Η μόνη σωστή και ασφαλής λύση είναι η τοποθέτηση δοχείου διαστολής στο θερμοσίφωνα, να παίρνει τις διαστολές από τη θέρμανση του νερού χωρίς να ανεβαίνει πολύ η πίεση.


    Εβαλα αλλη βαλβίδα ασφαλείας καινούργια στα 6 Bar
    σίγουρα; γύρω στα 10 είναι από τη μάνα τους, αν θυμάμαι σωστά, και η πιο συχνή και δυνητικά επικίνδυνη βλακεία είναι να βάζουν δωδεκάρα.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Εγγραφή
    Feb 2014
    Περιοχή
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Μηνύματα
    63

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george Mp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μηπως ο θερμοστατης εχει κολλησει και δεν ''κοβει'' στη θερμοκρασια που ειναι ρυθμισμενος ή ειναι σε μεγαλη θερμοκρασια ρυθμισμενος;

    Καλημέρα σας

    Τελλικά είδα τον θερμοστάτη ο οποιος ητανε στο τερμα.Δυστυχώς η ELCO δεν εχη διαβαθμίση σε βαθμούς Κελσιου οπως παλιά και ετσι τον εβαλα στην μέση.Θα δω και θα σας ενημερώσω σχετικά-

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Εγγραφή
    Feb 2014
    Περιοχή
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Μηνύματα
    63

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα σας

    Το πρόβλημα λύθηκε μειώνοντας την θερμοκρασία στον θερμοστάτη.
    Ευχαριστώ για τις απαντησεις σας

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ALESTA για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb73 (04-03-21)

Παρόμοια Θέματα

  1. Σχεδιο για κατασκευη σταθμου θερμου αερα
    από giorgos thesalonikh στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-18, 22:01
  2. ΚΛΩΣΣΟΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ. (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)???
    από tmagafas στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-18, 19:48
  3. ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
    από dardimitris στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 12:39
  4. Αγορα σταθμου θερμου αερα
    από akisssssssss στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-13, 23:31
  5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
    από dextergsxr στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-11, 17:05

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας