    Προεπιλογή Καινούργιο φουρνάκι United ρίχνει το γενικό....

    Παρότι υπάρχει ρελε διαφυγής, όταν το δουλεύω πάνω-κάτω (συνολικη ισχυς φούρνου 1800 Watt) ρίχνει το γενικό (και οχι το ρελε) μετά απο 5΄λεπτά. Ξανασηκώνω γενικό, μετα απο 5' πέφτει πάλι. Ο γενικός βέβαια είναι πολυ παλιός (30 χρονια) ενω ο ρελές είναι 5 χρονών.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Μέλος
    Όνομα
    Christos
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    202

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα...Αρχικά 30 χρονών γενικός και κατ επέκταση πίνακας είναι αρκετά παλιός.Με τα χρόνια οι ασφαλειοδιακόπτες, ρελέ κλπ μπορεί είτε να μην πέσουν όταν πρέπει είτε να πέφτουν πολύ εύκολα. Αυτό που σου λέω δεν σημαίνει ότι φταίει ο πίνακάς σου ή είναι θέμα στην εγκατάσταση απλά σαν σχόλιο. Μήπως την ώρα που το δουλευεις έχει και άλλα στοιχεία στο σπίτι(θερμοσίφωνα, καλοριφέρ κλπ) και γίνεται πάρτι.....;;;;; Πάντα πρέπει να κάνεις μετρήσεις στις καταναλώσεις κλπ.

    Υ.Γ. Το ρελέ ξέρεις σε ποια περίπτωση πέφτει; Το λέω γιατί πολλοί τα μπερδεύουν και σου λένε για ρελέ το γενικό ή για γενικό το ρελέ ή την γενική ασφάλεια.
    Οι ασφάλειες ανάλογα τον τύπο είναι συνήθως C και σου λένε και το ρεύμα δίπλα.Πχ C16 είναι καμπύλης C στα 16Α.Aν ειναι εύκολα τράβα μια φώτο στο τι πέφτει να βγάλουμε άκρη.

    Στο δικό μου σπίτι, ο ηλεκτρολόγος που έκανε την εγκατάσταση έχει γράψει: ΓΕΝΙΚΟΣ (αναφέρεται στο γενικό διακόπτη) και δίπλα γράφει ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΦ, που παραπέμπει στην ασφάλεια που πέφτει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pliktras : 28-11-20 στις 15:53

  3. #3
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.164

    Προεπιλογή

    Δεν ανεβάζεις καμιά φωτογραφία να μας πεις ποιος είναι ο γενικός;
    (γενικός = επίθετο γένους αρσενικού, παραπέμπει σε γενικός διακόπτης, άρα ΔΕΝ πέφτει)
    (ασφάλεια = ουσιαστικό γένους θηλυκού, πέφτει)

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb73 (28-11-20)

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης K.
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    Στην αρχή το είχα με ασφ. 10Α και την έριχνε. Μετά που την τραμπάρισα με μια 20Α ρίχνει το γενικό. Ο πινακας είχε αυτό που εγω ονομαζω γενικό και πριν απο 5 χρόνια και μετά ήρθε ενας ηλ/γος για την ανανέωση του σχεδίου και έβαλε και το ρελε διαφυγής δεξιά του. Μου φαίνονται περιτά και τα δυο... μάλλον βιαζότανε φαίνεται...

    IMG_20201129_181921_2CS.jpg

  6. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Σήφης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.378

    Προεπιλογή

    Αν το φορτίο (κατανάλωση του φούρνου) στην συγκεκριμένη παροχή είναι όντως max 1800W, τότε είναι σωστή η ασφάλεια με τιμή 10Α.
    Δεν αλλάζουμε ΠΟΤΕ ,κατά όπως μας βολεύει τις ασφάλειες στον πίνακα.
    Οι ασφάλειες ασφαλίζουν κατά βάση της καλωδιώσεις , οπότε αν έχεις αφήσει τα καλώδια ως είχαν και απλά έβαλες μεγαλύτερη σε αμπέρ ασφάλεια είναι 100% λάθος και εκτός κανονισμών και εκτός αυτού υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς . Αν έχει γίνει όντως έτσι, θα πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα η σωστή σε αμπέρ ασφάλεια στον πίνακα .

    Ο ρελές διαφυγής πρέπει να τοποθετείται βάσει των κανονισμών ,αλλά είναι πρωτίστως απαραίτητος για την προσωπική σου ασφάλεια (αλλά και των άλλων κατοίκων του σπιτιού γενικότερα).

    Αν η ασφάλεια και ο ρελές είναι σωστά λειτουργικά, τότε :
    α) αν ρίχνει την ασφάλεια (βέλος πάνω δεξιά στον πίνακα ) τότε υπάρχει βραχυκύκλωμα στον φούρνο και
    β) αν ρίχνει τον ρελέ διαφυγής (βέλος κάτω σειρά αριστερά) έχει κάπου διαρροή

    Πιθανών συμβαίνει το β) , δηλαδή να δημιουργείται διαρροή σε κάποια από τις αντιστάσεις του φούρνου (εφόσον το κάνει μετά από 5 λεπτά λειτουργίας).
    Όμως και στις δυο περιπτώσεις χρειάζεται έλεγχος - επισκευή του φούρνου (και τοποθέτηση σωστής ασφάλειας στον πίνακα).

    Υ.Γ. Διευκρίνισε αν θέλεις. Αυτό που εσύ ονομάζεις "γενικό" (όπως γράφεις) , είναι ο ρελές διαρροής (που δείχνεις με το βέλος κάτω αριστερά) ;

  7. #6

    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    764

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hitech444 Εμφάνιση μηνυμάτων
    πριν απο 5 χρόνια ήρθε ενας ηλ/γος για την ανανέωση του σχεδίου και έβαλε και το ρελε διαφυγής δεξιά του. Μου φαίνονται περιτά και τα δυο... μάλλον βιαζότανε φαίνεται...
    Ο ηλεκτρολογος βιαζόταν και γιαυτο εβαλε το ρελε διαφυγης το οποίο εσυ θεωρεις περιττό μαζι με την γενικη ασφάλεια..
    Μπορεις λιγο να εξηγησεις το συλλογισμό αυτο?



    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hitech444 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην αρχή το είχα με ασφ. 10Α και την έριχνε. Μετά που την τραμπάρισα με μια 20Α ρίχνει το γενικό.
    Δεν ξερω αν εχεις καταλαβει οτι αυτο ειναι εγκληματικό που έκανες. Ειχε λογο που επεφτε η ασφάλεια των 10amp...
    Και πιθανότατα και λογο που ειναι 10amp λόγο του καλωδιου που πρεπει να ασφαλίσει!
    Το φουρνακι μπαινει σε απλη πριζα?
    Κανε δοκιμες, ζέστη μονο πανω,μονο κάτω, κλπ, να δεις ποτε πέφτει η ασφάλεια

  8. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης K.
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    mikemtb73, Το φουρνάκι μπαινει σε απλη μπριζα. Η ασφαλεια πέφτει μόνο όταν δουλευει πανω-κατω μετά απο 5 λεπτά. Μόνο πάνω ή μονο κατω ειναι ΟΚ.

    Εν τω μεταξύ κανείς δεν μου αναφέρει τι είναι το Siemens; Αυτόματος;

    Ευχαριστώ για το χρόνο και τις παρατηρήσεις σας!
    Υ.Γ. ezizu: Η 10Α ήταν για την κουζίνα και η 20Α για το υπνοδωμάτιο. Και στις 2 είχε τραβήξει 2.5mm καλώδια γι'αυτό και τα άλλαξα... 8,18Α το φουρνάκι και κάτι το ψυγείο πλησιάζαμε στο 10...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hitech444 : 30-11-20 στις 16:42

  9. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Νικηφόρος
    Εγγραφή
    Jul 2015
    Περιοχή
    Πάτρα
    Μηνύματα
    66

    Προεπιλογή

    Γίαννη το siemens στην κάτω σειρά του πινακά σου είναι ο ΔΔΕ (ρελέ διαρροής κοινώς). Διάταξη απαραίτητη για την προστασία σου από ηλεκτροπληξία και απο τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι σύνηθες δε οι ελλατωματικές ωμικές αντιστάσεις όταν ηλεκτρίζονται και θερμαίνονται να πέφτει η μόνωσή τους και να διαρρέουν ρεύμα ως προς το σώμα της συσκευής. Η διαρροή αυτή ενεργοποιεί το ρελέ διαρροής.

  10. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Σήφης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.378

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hitech444 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ......

    Εν τω μεταξύ κανείς δεν μου αναφέρει τι είναι το Siemens; Αυτόματος;

    Ευχαριστώ για το χρόνο και τις παρατηρήσεις σας!
    Υ.Γ. ezizu: Η 10Α ήταν για την κουζίνα και η 20Α για το υπνοδωμάτιο. Και στις 2 είχε τραβήξει 2.5mm καλώδια γι'αυτό και τα άλλαξα... 8,18Α το φουρνάκι και κάτι το ψυγείο πλησιάζαμε στο 10...
    Αν Siemens εννοείς αυτό που δείχνεις με το βέλος, κάτω αριστερά στον πίνακα, είναι ο ρελές διαφυγής.
    Αν όντως υπάρχουν 2,5mm καλώδια πρέπει να μπει ασφάλεια 16Α και όχι 20Α, ούτε 10Α (επειδή είναι μικρή για την παροχή με 2,5mm καλώδιο και δεν έχει λογική ).
    Με 1800W ωμικό φορτίο και τάση 230V, το ρεύμα ισούται με περίπου 7,83Α + ψυγείο....... οπότε με 2,5mm καλώδια παροχής και με 16Α ασφάλεια είναι όλα οκ.

  11. #10

    Μέλος
    Όνομα
    vasilis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    την φωτογραφια για ομορφια την εβαλες?Να δουμε τι χαρακτηριστικα εχει ο γενικος που πεφτει.και τελικα τι πεφτει?
    ασφαλεια(σταματησε οταν εγινε 20Α) ,και ο γενικος?(κατω αριστερα)

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [United] Φουρνάκι United - Θερμαστάτης
    από Karny στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-16, 21:33
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-16, 10:49
  3. [Indesit] Πλυντηριο Idndesit 14 ετών ρίχνει το γενικό
    από Άσχετη στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-15, 20:20
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 13:41
  5. [Κλιματιστικό] Γενικά για ολα τα κλιματιστικα
    από dimitrisdimas στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-14, 19:32

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας