Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 9 από 9
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    αλεξ
    Εγγραφή
    Mar 2017
    Περιοχή
    χαλκιδικη
    Μηνύματα
    41

    Προεπιλογή Σύνδεση θερμοστατη λέβητα

    Καλημέρα σας, αγορασα τον θερμοστατη τις Siemens rev24 και θα ηθελα την βοήθειά σας για νατον συνδεσω!Ο συγκεκριμένος θερμοστατης τις Siemens ειναι ο τριτος που αγοραζω!Ο πρωτος που ειχα ηταν ενας charmeg οπου δεν ηταν με μπαταριες,παρακατω σας επισυνάπτω την ηλεκτρολογικη του συνδεση.Ο δευτερος που εχω τωρα ειναι ενας GENERAL HT-300 με μπαταρίες οπου και σε αυτον σας επισυνάπτω την συνδεση του.Θα ηθελα να μου πειτε πως θα συνδεσω τον Siemens rev24 που ειναι και αυτος με μπαταρία?Στο δεύτερο θερμοστατη που λειτουργει αυτή την στιγμη μετρώντας με πολυμετρο το καφε καλωδιο που ειναι η φαση απο τον λέβητα με το μπλε μου δινει 220ν,λογικα για να λειτουργήσει ο Siemens rev24 θα πρεπει να συνδέσω το καφε στο L και το μπλε στο L1?
    Ευχαριστώ πολύ.20201101_142129.jpg20201101_120233.jpg20201101_120151.jpg20201101_120557.jpg20201101_120107.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη toalex : 01-11-20 στις 15:31

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Apr 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    το καλωδιο που εχει ρευμα θα το βαλεις στο L και αυτο που παει επιστροφη στον λεβητα στο L1,ουδερερο δεν θα χρησιμοποιησεις καθολου

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    αλεξ
    Εγγραφή
    Mar 2017
    Περιοχή
    χαλκιδικη
    Μηνύματα
    41

    Προεπιλογή

    Πως θα καταλαβω πιο απο τα δύο καλωδια μπλε η γκρι ειναι επιστροφη στον λεβητα;Μετρώντας με το πολυμετρο το καφε με το μπλε εχω 220ν και μετρώντας το καφε με το γκρι εχω παλι 220ν,να επισυμανω οτι το γκρι καλωδιο ειναι λιγο πιο χοντρό απο το καφε με το μπλε!Παντως αν πρόσεξες την φωτογραφια συνδεσης του General ετσι όπως ειναι συνδεμενα τα καλωδια δηλαδη το καφε στο COM και το μπλε στο NO ο θερμοστατης λειτουργεί κανονικα ασχετα αν τα μετραω με το πολυμετρο και βγάζουν 220ν,με το που δωσει εντολη ο θερμοστατης περνει μπροστά ο λεβητας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη toalex : 01-11-20 στις 19:37

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Apr 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    συμφωνα με την συνδεση του general το καφε ειναι η φαση και το μπλε η επιστροφη κανονικα δεν θα επρεπε να σου δινει 220 ομως με το πολυμετρο εκτος αν ειναι τπτ βραχυκυκλωμενο
    edit τωρα ειδα την συνδεση του charmeg,συμφωνα με την συνδεση αυτου το ψιλο το καφε ειναι η φαση και το χοντρο η επιστροφη,το general σου δουλευε με αυτη την συνδεση που το ειχες?

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    αλεξ
    Εγγραφή
    Mar 2017
    Περιοχή
    χαλκιδικη
    Μηνύματα
    41

    Προεπιλογή

    Πάντως βαζωντας το γκρι στην θεση του μπλε με ριχει την ασφαλεια!!Πως θα καταλαβω οτι βραχυκυκλωνει;

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Apr 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    αμα σου ριχνει την ασφαλεια σημαινει οτι ειτε ο ουδετερος ειτε το καλωδιο σου ειναι βραχυκλωμενο/χτυπημενο καπου,αυτο που με μπερδευει ειναι οτι στην συνδεση του charmeg το γκρι (σαν καφε φαινεται στην φωτο)ειναι η επιστροφη προς τον λεβητα αλλα στον general το μπλε,σου δουλευαν σωστα και οι 2 θερμοστατες?

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    αλεξ
    Εγγραφή
    Mar 2017
    Περιοχή
    χαλκιδικη
    Μηνύματα
    41

    Προεπιλογή

    Ναι δεν ειχα καποιο θεμα,πιστεύεις αν βαλω το καφε στο L και το μπλε στο L1 στον Siemens θα εχει καποιο προβλημα;γιατι και ο general με μπαταρία δουλεύει!

  8. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Apr 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    αμα σου δουλευε ο general ετσι δεν θα εχεις προβλημα

  9. #9
    Το avatar του χρήστη gep58
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    267

    Προεπιλογή

    Πάντως βαζωντας το γκρι στην θεση του μπλε με ριχει την ασφαλεια!!Πως θα καταλαβω οτι βραχυκυκλωνει;
    Κοίτα αν συνεχίσεις στα τυφλά να ξέρεις ότι ο REV24 θα καταλήξει στην ανακύκλωση... και δεν είναι και φτηνός
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

Παρόμοια Θέματα

  1. Παρακαμψη θερμοστατη σε αφρογαλιερα
    από panagiotis80 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-18, 12:38
  2. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-18, 18:44
  3. Επιλογή επίτοιχου λέβητα αερίου
    από sz1962 στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-17, 10:11
  4. Αγορά boiler λέβητα
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-16, 09:16
  5. Αντικατασταση θερμοστατη χωρου καλοριφερ
    από villasgeo στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-16, 16:39

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας