Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 4 από 4
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    john
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Λαμπρινη
    Μηνύματα
    283

    Προεπιλογή ups δεν φορτιζει

    Eπεσε το ρευμα απο ενα βραχυκλωμα μια λαμπας που ειχα συνδεδεμενο με το ups και οταν αναψα το ρευμα δεν εκανε load battery(δεν φορτιζει τη μπαταρια) το ups.Βγαζει ενδειξη fault.
    Σε κατασταση εκτος ρευματος μπαινει σε mode battery κανονικα.
    20191205_211148.jpg
    Σωζεται ή πεταμα?Απο που ξεκιναω?

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    vasilis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    μην έχει καμία ασφάλεια καμμένη.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    gponiris (07-12-19)

  4. #3
    Το avatar του χρήστη νεκταριοος
    Μέλος
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    347

    Προεπιλογή

    αποσυνδεσε το απο την μπαταρια αλλα και απο το δικτυο ,και μετα πατα μια το κουμπι σαν να θες να το βαλεις μπροστα , να αδειασει ο πυκνωτης και η μνημη του, επισης τσεκαρισε την ασφαλεια στην εισοδο των 220βολτ και πες μας.

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    john
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Λαμπρινη
    Μηνύματα
    283

    Προεπιλογή

    τελικα καηκε η ασφαλεια που ηταν εμφυτευμενη στην υποδοχη του ρευματος.Την αλλαξα και ολα οκ20191206_120841.jpg

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gponiris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb73 (28-05-22)

Παρόμοια Θέματα

  1. UPS Bitmore
    από DimMani στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-19, 16:25
  2. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 13:07

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας