    Προεπιλογή Eγκατασταση με δυο ηλεκτροβανες σε λεβητα αεριου συμπυκνωσης ARISTON

    Καλημερα στους φιλους .Εχω καιρο να ασχοληθω με λεβητες αεριου και θα ηθελα να ρωτησω με δυο ηλεκτροβανες σε λεβητα συμπυκνωσης Ariston εκτος απο την μονιμη παροχη 220 τι ακριβως ζηταει ως επαφη λειτουργειας?το πινακακι το κανω εγω με μικρορελαι βασης 8πολικα.ευχαριστω πολυ

  2. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.572

    Προεπιλογή

    Και η επαφή της εντολής φάση 230V δέχεται. Όσο έχει φάση παραμένει ανοιχτή, όταν κοπεί η εντολή (φάση) κλείνει.
    Επίσης, υπάρχει και μία επαφή που επιστρέφει φάση όταν η Η/Β είναι ανοιχτή, σαν επιβεβαίωση status. Η χρήση της είναι προαιρετική (στις αυτονομίες με ωρομέτρηση χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του ωρομετρητή).
    Δες εδώ για σύνδεση (αναφέρεται σε τρίοδη, ενώ εσύ μάλλον μιλάς για δίοδη, αλλά η ηλεκτρολογική σύνδεση είναι ίδια).

Παρόμοια Θέματα

  1. Συνδεση Θερμοστατη σε Ατομικο Λεβητα Αεριου
    από exodus στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-17, 19:50
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
    από ioannadani στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-16, 13:16
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 13:08
  4. controller λεβητα
    από jakektm στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-15, 11:50
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ
    από performer στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-14, 22:26

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας