Δηλαδή αν βγάλεις εκτός τις πομώνες δεν σταματάει να πέφτει; Μόνο βγάζοντας το συγκεκριμένο κλιματιστικό σταματάει να πέφτει;
Δηλαδή αν βγάλεις εκτός τις πομώνες δεν σταματάει να πέφτει; Μόνο βγάζοντας το συγκεκριμένο κλιματιστικό σταματάει να πέφτει;
Εχω κατεβασει τον διακοπτη σε αυτο μονο, εδω και δυο εβδομαδες και δουλευουν ολα οκ! Μολις τον ανεβασα για δοκιμη επεσε το ρελε σε 2 ωρες! Οποτε τον ξανακατεβασα! Η πριζα του ειναι εργοστασιακη παντως!
Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Οι αντλιες ειναι μονιμα μεσα στα νερα εδω και 10 χρονια αλλα δεν ειχα ποτε θεμα, ειναι και wilo
Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Εγώ πιστεύω ότι έχεις πολλές μικρές διαρροές που είναι στα όρια πτώσης του ρελέ, βγάζοντας το συγκεκριμένο κλιματιστικό απλά μειώνεις λίγο τη συνολική διαρροή και δεν πέφτει το ρελέ. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί αν αφήσεις ένα άλλο κλιματιστικό εκτός, και βάλεις ετούτο εδώ να δουλεύει.
Αν βαλω σε καθε πινακα απο ενα ρελε θα φτιαξει η κατασταση λες;
Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
@FILMAN εχεις δικαιο, μεσα στο π/σ/ κο επεσε 2 φορες ο ρελες ενω το Ακιρα ηταν από συνδεδεμένο!
Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Μπράβο. Άρα είχα δίκιο. Βάλε περισσότερα από ένα ρελέ διαρροής και μοίρασε τα φορτία και στα δύο.
Επανερχομενος στο θεμα βρηκα το προβλημα σε μια αντλια που ειχε περασει υγρασια στην συνδεση, μεσω ασφαλειών απομονωσα την αντλια ξαναεφτιαξα την συνδεση με λάστιχο ταινία κ απο τοτε εχει περασει ενας χρονος χωρις προβλημα ρελε
Στάλθηκε από το SM-G955F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
mikemtb73 (11-08-18)