Αναζήτηση:

Type: Μηνύματα; Χρήστης: kacey

Αναζήτηση: Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε σε 0,00 δευτερόλεπτα

  1. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] Να ευχαριστήσω τον Filman που πρώτος (νομίζω)...

    Να ευχαριστήσω τον Filman που πρώτος (νομίζω) ανέφερε και σίγουρα επέμενε για τον πυκνωτή. Χθες επέστρεψε ο κατά το ταμπελάκι σωστός (2μF), δούλεψε 1,5 ώρα ασταμάτητα, και σήμερα δουλεύει από το πρωί...
  2. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] ευχαριστώ για τη βοήθεια. Οι δοκιμές και...

    ευχαριστώ για τη βοήθεια. Οι δοκιμές και μετρήσεις γίνονται πια σε πολύ πιο ανθρώπινες συνθήκες, όχι πάνω σε σκάλα κλπ

    1) έγινε, μετρήθηκε στα 250Ω (ο τώρα τραμπαρισμένος πάνω στο μηχάνημα, όπως...
  3. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] Ρε συ, είπαμε ότι δεν είμαι ηλεκτρολόγος αλλά όχι...

    Ρε συ, είπαμε ότι δεν είμαι ηλεκτρολόγος αλλά όχι και τέτοιο χάλι 😄. Αντίσταση μετρούσα και από 250 ohm, πηγαινει σε 0 (νομιζω mega)Ω. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι δεν έγραφε 0L, θα το ξαναδώ να το...
  4. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] Συγνώμη αλλά μπερδεύτηκα. Το 0 ή OL που βγάζει...

    Συγνώμη αλλά μπερδεύτηκα. Το 0 ή OL που βγάζει στην μέτρηση αντίστασης όταν κόβει και μέχρι να ξαναπάρει, τελικά σημαίνει βραχυκύκλωμα ή ανοιχτό κύκλωμα? Και αν σημαίνει βραχυκύκλωμα, τότε

    α) δεν...
  5. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] 1 Ο ανεμιστήρας που εμφανίζει τώρα το πρόβλημα...

    1
    Ο ανεμιστήρας που εμφανίζει τώρα το πρόβλημα (που είναι ο τραμπαρισμενος), ο ανεμιστήρας ο αρχικός και ο ανεμιστήρας ενός μηχανήματος που δουλεύει κανονικά έχουν όλοι 250 αντίσταση. Όταν...
  6. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] Όλα κατανοητά, ευχαριστώ. Το ότι "υπάρχει copy...

    Όλα κατανοητά, ευχαριστώ.

    Το ότι "υπάρχει copy paste μηχάνημα+εγκατάσταση στον ίδιο χώρο που δεν κόβει ενώ είναι στις ίδιες συνθήκες", αναφερόταν γιατί σε αυτό που κόβει έχουν δοκιμαστεί δύο...
  7. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] ευχαριστώ πολύ :) . Θα επανέλθω αν και όταν βγάλω...

    ευχαριστώ πολύ :) . Θα επανέλθω αν και όταν βγάλω άκρη.
  8. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] α) εννοούσα θα βγάλω τα καλώδια από την...

    α) εννοούσα θα βγάλω τα καλώδια από την κλεμοσειρά, ώστε να μην κλείνει κύκλωμα εκεί αλλά να ελέγχω μόνο καλωδιο φάσης ---> θερμικό ---> περιέλιξη ---> καλώδιο ουδέτερου. αν έχει κόψει από θερμικό,...
  9. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] στο γ) ζαλίστηκα και σε έχασα τελείως :D δ)...

    στο γ) ζαλίστηκα και σε έχασα τελείως :D

    δ) δεν είμαι σίγουρος τελικά ότι ο ανεμιστήρας ξεκινάει αμέσως αν κάνεις restart...

    Ερώτηση: αν τελικά κόβει από το θερμικό του ο ανεμιστήρας, αν όσο...
  10. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] α) ναι βρε παιδί μου, αλλά τα 2 μηχανηματα είναι...

    α) ναι βρε παιδί μου, αλλά τα 2 μηχανηματα είναι copy paste μεταξύ τους + σαν εγκατάσταση + σε τι χώρο ψύχουν + σε τι χώρο βρίσκονται οι εξωτ. μονάδες, όλα ίδια ακριβώς. Τελικά η απάντηση μάλλον...
  11. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] Βρε εντάξει, το είπαμε αυτό, και θα ξαναμετρήσω....

    Βρε εντάξει, το είπαμε αυτό, και θα ξαναμετρήσω. Αλλά παραμένει το παρακάτω:
  12. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] παιδιά, δεν είμαι ηλεκτρολόγος, ξέρω κάτι βασικά...

    παιδιά, δεν είμαι ηλεκτρολόγος, ξέρω κάτι βασικά και με τη δική σας βοήθεια προσπαθώ να βγάλω άκρη. Θα κοιτάξω να μετρήσω F+N, υποθέτω ψάχνω για ~220v. αλλά μετά μπερδεύομαι στο β) πιο κάτω.


    α)...
  13. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] α) θα ξαναελεγξω να σιγουρέψω, έτσι θυμόμουν (οι...

    α) θα ξαναελεγξω να σιγουρέψω, έτσι θυμόμουν (οι έλεγχοι έγιναν πριν μια εβδομάδα). Αλλά αν είχε και έκοβε από θερμικό, γιατί το διπλανό μηχάνημα που δουλεύει στις ίδιες ακριβώς συνθήκες, όχι απλά...
  14. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] ο συμπιεστής σταματάει αφού έχει σταματήσει για...

    ο συμπιεστής σταματάει αφού έχει σταματήσει για μερικά λεπτά ο ανεμιστήρας, υποθέτω ζεσταίνεται το φρέον και κόβει ο κομπρ από θερμικό. Αν το προλάβεις και το σβήσεις πριν γίνει αυτό, ξαναπαίρνει...
  15. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] α) πυκνωτής αλλάχτηκε β) τι μπορεί να μετράω...

    α) πυκνωτής αλλάχτηκε
    β) τι μπορεί να μετράω λάθος, όταν τις ακίδες του πολύμετρου τις βάζω στην άκρη του καλωδίου φάσης και του καλωδίου της γείωσης? Να βάλω σε φάση και ουδέτερο? Αν κόβει με...
  16. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] α) γιατί είναι δυσπρόσιτες οι εξωτ. μονάδες...

    α) γιατί είναι δυσπρόσιτες οι εξωτ. μονάδες (κρέμονται στο κενό έξω από παράθυρο χωρίς μπαλκόνι) και ήταν ευκολότερο. Όταν όμως είδαμε ότι κάνει τα ίδια με 2η πλακέτα, τότε μετρήσαμε. Όταν είδαμε ότι...
  17. Απαντήσεις
    38
    Εμφανίσεις
    10.210

    [Κλιματιστικό] Ανεμιστήρας ΕΞΩΤ.μονάδας σταματάει,12άρι on-off

    Σε παλαιού τύπου (on-off) 12άρι κλιματιστικό
    Το ανάβεις, αρχικά δουλεύει κανονικά.
    ξαφνικά σταματάει ο ανεμιστήρας της ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ μονάδας, και αν δεν το σβήσεις μετά από λίγο κόβει ο κομπρέσσορας...
  18. Απαντήσεις
    86
    Εμφανίσεις
    59.396

    [Whirlpool] αφου το αφαιρεσα, το σκεφτηκε 2-3 φορες...

    αφου το αφαιρεσα, το σκεφτηκε 2-3 φορες (σταματα-ξεκινα) και απο τοτε δουλευει κανονικα. Νομιζω μαλιστα οτι κραταει και τις ρυθμισεις της πλακετας (πχ το ποσο ψυξη του ζητας) αμα τη κουμπωσεις,...
  19. Απαντήσεις
    86
    Εμφανίσεις
    59.396

    [Whirlpool] Καλησπερα σε ολους, βρηκα αυτο το φορουμ...

    Καλησπερα σε ολους, βρηκα αυτο το φορουμ ψαχνωντας για μια λυση ή καμμια ιδεα για προβλημα που εχω με το Whirlpool ARC4178. Επι εναμιση χρονο (και αφου το ειχα 4,5, τωρα 6) μου εκανε ακριβως την ιδια...
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 19 από 19