Να ευχαριστήσω τον Filman που πρώτος (νομίζω) ανέφερε και σίγουρα επέμενε για τον πυκνωτή. Χθες επέστρεψε ο κατά το ταμπελάκι σωστός (2μF), δούλεψε 1,5 ώρα ασταμάτητα, και σήμερα δουλεύει από το πρωί...
Type: Μηνύματα; Χρήστης: kacey
Να ευχαριστήσω τον Filman που πρώτος (νομίζω) ανέφερε και σίγουρα επέμενε για τον πυκνωτή. Χθες επέστρεψε ο κατά το ταμπελάκι σωστός (2μF), δούλεψε 1,5 ώρα ασταμάτητα, και σήμερα δουλεύει από το πρωί...
ευχαριστώ για τη βοήθεια. Οι δοκιμές και μετρήσεις γίνονται πια σε πολύ πιο ανθρώπινες συνθήκες, όχι πάνω σε σκάλα κλπ
1) έγινε, μετρήθηκε στα 250Ω (ο τώρα τραμπαρισμένος πάνω στο μηχάνημα, όπως...
Ρε συ, είπαμε ότι δεν είμαι ηλεκτρολόγος αλλά όχι και τέτοιο χάλι 😄. Αντίσταση μετρούσα και από 250 ohm, πηγαινει σε 0 (νομιζω mega)Ω. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι δεν έγραφε 0L, θα το ξαναδώ να το...
Συγνώμη αλλά μπερδεύτηκα. Το 0 ή OL που βγάζει στην μέτρηση αντίστασης όταν κόβει και μέχρι να ξαναπάρει, τελικά σημαίνει βραχυκύκλωμα ή ανοιχτό κύκλωμα? Και αν σημαίνει βραχυκύκλωμα, τότε
α) δεν...
1
Ο ανεμιστήρας που εμφανίζει τώρα το πρόβλημα (που είναι ο τραμπαρισμενος), ο ανεμιστήρας ο αρχικός και ο ανεμιστήρας ενός μηχανήματος που δουλεύει κανονικά έχουν όλοι 250 αντίσταση. Όταν...
Όλα κατανοητά, ευχαριστώ.
Το ότι "υπάρχει copy paste μηχάνημα+εγκατάσταση στον ίδιο χώρο που δεν κόβει ενώ είναι στις ίδιες συνθήκες", αναφερόταν γιατί σε αυτό που κόβει έχουν δοκιμαστεί δύο...
ευχαριστώ πολύ :) . Θα επανέλθω αν και όταν βγάλω άκρη.
α) εννοούσα θα βγάλω τα καλώδια από την κλεμοσειρά, ώστε να μην κλείνει κύκλωμα εκεί αλλά να ελέγχω μόνο καλωδιο φάσης ---> θερμικό ---> περιέλιξη ---> καλώδιο ουδέτερου. αν έχει κόψει από θερμικό,...
στο γ) ζαλίστηκα και σε έχασα τελείως :D
δ) δεν είμαι σίγουρος τελικά ότι ο ανεμιστήρας ξεκινάει αμέσως αν κάνεις restart...
Ερώτηση: αν τελικά κόβει από το θερμικό του ο ανεμιστήρας, αν όσο...
α) ναι βρε παιδί μου, αλλά τα 2 μηχανηματα είναι copy paste μεταξύ τους + σαν εγκατάσταση + σε τι χώρο ψύχουν + σε τι χώρο βρίσκονται οι εξωτ. μονάδες, όλα ίδια ακριβώς. Τελικά η απάντηση μάλλον...
Βρε εντάξει, το είπαμε αυτό, και θα ξαναμετρήσω. Αλλά παραμένει το παρακάτω:
παιδιά, δεν είμαι ηλεκτρολόγος, ξέρω κάτι βασικά και με τη δική σας βοήθεια προσπαθώ να βγάλω άκρη. Θα κοιτάξω να μετρήσω F+N, υποθέτω ψάχνω για ~220v. αλλά μετά μπερδεύομαι στο β) πιο κάτω.
α)...
α) θα ξαναελεγξω να σιγουρέψω, έτσι θυμόμουν (οι έλεγχοι έγιναν πριν μια εβδομάδα). Αλλά αν είχε και έκοβε από θερμικό, γιατί το διπλανό μηχάνημα που δουλεύει στις ίδιες ακριβώς συνθήκες, όχι απλά...
ο συμπιεστής σταματάει αφού έχει σταματήσει για μερικά λεπτά ο ανεμιστήρας, υποθέτω ζεσταίνεται το φρέον και κόβει ο κομπρ από θερμικό. Αν το προλάβεις και το σβήσεις πριν γίνει αυτό, ξαναπαίρνει...
α) πυκνωτής αλλάχτηκε
β) τι μπορεί να μετράω λάθος, όταν τις ακίδες του πολύμετρου τις βάζω στην άκρη του καλωδίου φάσης και του καλωδίου της γείωσης? Να βάλω σε φάση και ουδέτερο? Αν κόβει με...
α) γιατί είναι δυσπρόσιτες οι εξωτ. μονάδες (κρέμονται στο κενό έξω από παράθυρο χωρίς μπαλκόνι) και ήταν ευκολότερο. Όταν όμως είδαμε ότι κάνει τα ίδια με 2η πλακέτα, τότε μετρήσαμε. Όταν είδαμε ότι...
Σε παλαιού τύπου (on-off) 12άρι κλιματιστικό
Το ανάβεις, αρχικά δουλεύει κανονικά.
ξαφνικά σταματάει ο ανεμιστήρας της ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ μονάδας, και αν δεν το σβήσεις μετά από λίγο κόβει ο κομπρέσσορας...
αφου το αφαιρεσα, το σκεφτηκε 2-3 φορες (σταματα-ξεκινα) και απο τοτε δουλευει κανονικα. Νομιζω μαλιστα οτι κραταει και τις ρυθμισεις της πλακετας (πχ το ποσο ψυξη του ζητας) αμα τη κουμπωσεις,...
Καλησπερα σε ολους, βρηκα αυτο το φορουμ ψαχνωντας για μια λυση ή καμμια ιδεα για προβλημα που εχω με το Whirlpool ARC4178. Επι εναμιση χρονο (και αφου το ειχα 4,5, τωρα 6) μου εκανε ακριβως την ιδια...