C12AWR ART COOL 12αρι ERROR C6.
Kαλησπερα και χρονια πολλα!
εχω ενα ινβερτερ πολυ λιγο δουλεμενο σε βοηθητικο σαλονακι και πριν μια εβδομαδα μου εβγαλε σφαλμα ενω το δουλευα για πρωτη φορα σε τουρμπο μοντ
εβγαλα την πριζα την ξαναεβαλα και το εβαλα παλι σε λειτουργια για 3 ωρες σε auto mode φαν οπως το δουλευα τοσο καιρο!την επομενη μερα δουλεψε για 10 λεπτα και εβγαλε παλι το 6
μετα απο σβησιματα ξεκινηματα δουλεμα μερικων λεπτων και παλι σφαλμα στο τελος ανοιγοκλεινε το φλαπ και μετα απο μερικα λεπτα παλι 6!
το αφησα 2 μερες και σημερα το ξεκινησα σε τουμπο και δουλεψε κανονικα !
Για μιση ωρα με 2 κοψιματα ενδιαμεσα του 1 λεπτου!(o ανεμιστηρας εκοψε το φλαπ μισο εκλεισε και μετα ξαναανοιξε και φουλαρε!
μετα απο το μισαωρο παλι σφαλμα c6
ξανα βγαλσιμο πριζα επανεκινηση αναμονη και σφαλμα c6
H lg το διαβαζει ως πλακετα με κοστος κανα 350 ρη
Καμμια αποψη?
pou einai to magazi gia tin episkeyi tis plaketas?
Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από
takis1964
Η πλακετα πήγε με τα ΕΛΤΑ στην Ρόδο και ξαναγύρισε σήμερα ,τοποθετήθηκε δούλεψε και δοκιμάζετε σε πολύωρη χρηση! Ευχαριστώ τον Καραγιάννη Δημητρη και φυσικά το φόρουμ που φιλοξενούμαστε για την βοηθεια!!
Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
parakalo pite ou pou ine to magazi gia tin episkei tis plaketas til klp.