Πλήρωσες για τον έλεγχο ;
Printable View
code c5 bgazei; κοιτα εδω
LG Split System Air Conditioner Error code = C5 or CH05
LG AC Fault Definition = Communication between indoor and outdoor units
Flashing Light = 5
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = OFF
οποτε πρεπει να τις παλι και τις δυο
δες και εδω
https://removeandreplace.com/2017/06/06/lg-split-system-air-conditioner-error-codes-troubleshooting-maintenance/?cn-reloaded=1
οκ ηταν απο το μελος ipso
Το C6 Δίνει εδώ την βλάβη. Όπως είπα θέλει γνώσεις και εργαλεία για να αντικατασταθεί.
Συνημμένο Αρχείο 44960Συνημμένο Αρχείο 44961
24ari mirror με βλαβη c6 . Δεν ξεκινουσε ο ανεμιστηρας στην εξωτερικη μοναδα αλαξα τον πυκνωτη . Τον μετρισα πρωτα και εδιχνε χαλασμενος μετρισα και τον καινουριο και ειδα την διαφορα , κοστος 2.20 ευρω ολλα ενταξει μετα .
Ο πυκνωτης ειναι πανω απο το σημπιεστη με διο καφε καλωδια
οχι...εφερα ξανα τεχνικο εκανε ξανα ελεγχο εβγαλε την πλακετα την εστειλε και αυτος για ελεγχο δεν βρήκε κατι και τωρα ηρθε και πηρε και την μεσα πλακέτα μαζι με ολα τα παρελκόμενα της και το τηλεκοντρολ...εγω υποψιάζομαι πια οτι είναι ο συμπιεστής (αν και τον μέτρησε ο τεχνικός και του έβγαλε οτι ειναι οκ)