Στην πρίζα του δωματίου τον ρίχνει μετα απο κάποια δευτερόλεπτα αφου το βαλω μπροστά η στο κρύο η ζέστη η στον απλό ανεμιστήρα. Αν του βαλω ρεύμα με μπαλαντεζα απο αλλη πρίζα μπορει να δουλέψει κ 2 ώρες χωρίς πρόβλημα αλλα αν το σβήσω κ δεν βγαλω την μπαλαντεζα απο την πριζα κάποια στιγμή θα πέσει
-
Προσωπικά και από τα λεγόμενά σου θα κατέληγα στα συμπεράσματα:
1) Πρίζα του δωματίου ελαττωματική ή δεν έχει γείωση ή γειώνεται με ουδέτερο (μου έχει τύχει σε πολλές οικίες) ή στην ίδια γραμμή είναι συνδεδεμένες και άλλες συσκευές και όταν ξεκινάει το μοτερ ρίχνει την ασφάλεια.
2) Στην περίπτωση της μπαλαντέζας και με το κλιματιστικό ΚΛΕΙΣΤΟ όπως αναφέρεις , κάποιο πρόβλημα έχεις με την τροφοδοσία του μηχανήματος. Αν γνωρίζεις και μπορείς έλεγξε αν κάπου, οριακά τα καλώδια της τροφοδοσίας ενώνονται ή αν υπάρχει υγρασία ή κάποιο άλλο αντικείμενο (μου έχει τύχει ποντικός..). Το ιδανικότερο σε αυτή την περίπτωση είναι να καλέσεις ένα τεχνικό να σου βγάλει την πλακέτα ώστε να μετρηθεί και να τσεκαριστεί από ηλεκτρονικό.
-
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Θα τσεκάρω κανα 2 πράγματα ακομα, θα αλλάξω κ πριζα κ αν κ παλι τον ρίχνει βγαζω πλακέτα κ στον τεχνικό γιατί το κακόμοιρο το κλιματιστικό αν κ 5 χρονών περίπου δεν εχει δουλέψει σχεδον καθόλου
-
Αφού και σήμερα εκατσα και ασχολήθηκα γιατι αν δεν έβρισκα τι φταίει θα εσκαγα ανακάλυψα πως Πίσω απο ολα αυτά φταίει το καλώδιο τροφοδοσίας που παει στην εξωτερική μοναδα. Ξεσυνδεσα αυτο που έχει κ εβαλα ενα αλλο και δούλεψε τέλεια.αυριο θα αγορασω ενα καινούργιο και θα ξηλωσωτο παλιό να δω κ που ακριβως ειναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ ολους όσους μου έδωσαν την βοηθεια τούς.
-
Συμβαινει με το καιρο να καθεται πανω στο καλωδιο η στο λουκι για το νερο, η χαλκοσωληνα . Πρεπει να προβλεπεται απο τους εγκαταστατες
Στάλθηκε από το GT-S6312 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 2