Μάλλον μιλάς για το ίδιο κλιματιστικό.
Δεν εννοούσα ότι το κλιματιστικό δεν λειτουργεί, αλλά ίσως λόγω διαφορετικής ποσότητας φρέον,να έχει αλλάξει και το ρεύμα λειτουργίας του (δεν το ξέρω σίγουρα, μάλλον θα απαντήσουν σωστότερα σε αυτό, οι τεχνικοί που ασχολούνται με κλιματιστικά).
Δεν λέω βέβαια ότι πρέπει να βάλεις άλλη ασφάλεια, διαφορετικής καμπύλης . Συνήθως αυτές χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερα επαγωγικά φορτία, από ότι ένα κλιματιστικό 12000 btu.
Νομίζω όμως (τώρα που ξαναβλέπω τα φορτία), ότι είναι φυσιολογικό να πέφτει η ασφάλεια των 10Α και σωστό είναι, αν δεν αλλαχτούν τα καλώδια με άλλα μεγαλύτερης διατομής (θεωρώ ότι τα υπάρχοντα καλώδια έχουν διατομή 1,5mm), να μην αλλάξεις σε καμία περίπτωση την ασφάλεια. Κοίταξε παρακάτω:
5,8Α(κλιματιστικό στην θέρμανση) + 6,1Α (φουρνάκι 1400W)*= 11,9Α (συνολικό ρεύμα κατανάλωσης).
Δεν χρειάζεται βέβαια να μιλήσω για το στιγμιαίο συνολικό ρεύμα κατανάλωσης , του ρεύματος εκκίνησης + το ρεύμα του φούρνου.
*Θεωρώ το φουρνάκι καθαρό ωμικό φορτίο (λόγω του ότι στην ουσία, είναι μια αντίσταση ) οπότε :
P=V x I => 1400W = 230V x I => I = 1400/230 => I= 6.0869A ~ 6.1A
Άρα το καλύτερο θα ήταν,όπως λες, να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο,για να ελέγξει την εγκατάσταση και να σου δώσει μια σωστή λύση.