Πολλά παίζουν ρόλο. Οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Σε περιπτώσεις με μικρές διατομές, πολλές γωνίες και μεγάλους κυκλοφορητες, χρειάζεται περισσότερη πίεση. Αν όμως το δίκτυο είναι σωστά φτιαγμένο, τότε ναι, και η μικρή πίεση μας καλύπτει. Επειδή όμως συνήθως συμβαίνει το πρώτο, καταφεύγουμε σε αύξηση της πίεσης, η οποία στην τελική δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω για τελευταία φορά, για να σιγουρευτω ότι θα το δει ο νηματοθετης: Πρέπει να φουσκωθει το δοχείο διαστολής.
-
Παιδια το προβλημα λυθηκε κανοντας εξαερωση οταν δουλευε ο καυστηρας.Απλα να πω οτι το δδ ηταν φουσκωμενο,το μετρησα και ηταν στα 1.3 και το πηγα στα 1.5.
Επισης το στατικο υψος της εγκαταστασης ειναι στα ~3μ.
Απλα ρωτησα πως γινεται σωστα μια εξαερωση σε ενα κλειστο συστημα.
-
Τελεια, χαιρομαι που ελυσες το προβλημα. Το δοχειο το αποσυνδεσες για να το μετρησεις, ετσι;
-
Ναι γρηγορη ηταν εκτος οταν το μετρησα.