Καλησπέρα, το κλιματιστικό σταμάτησε να λειτουργεί και έβγαλε την ένδειξη C6. Αφού το έκλεισα και το ξανά έβαλα σε λειτουργία δεν γυρνούσε η φτερωτή από την εξωτερική μονάδα. Τι μπορεί να είναι και τι πρέπει να κάνω?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!
Printable View
Καλησπέρα, το κλιματιστικό σταμάτησε να λειτουργεί και έβγαλε την ένδειξη C6. Αφού το έκλεισα και το ξανά έβαλα σε λειτουργία δεν γυρνούσε η φτερωτή από την εξωτερική μονάδα. Τι μπορεί να είναι και τι πρέπει να κάνω?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!
Ισως αυτό σε βοηθήσει.
www.orionair.co.uk/lg_air_con_fault_codes.htm
Φίλε μου έχεις πρόβλημα στην εξωτερική πλακέτα.
Στην περίπτωση που δεν περιστρέφεται ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας
αν ο συμπιεστής λειτουργεί τότε αιτία είναι ή ο πυκνωτής <βαρελάκι> που είναι
συνδεδεμένος στο μοτέρ του ανεμιστήρα ή τ΄ ίδιο το μοτέρ έχει καταστραφεί και
χρήζει αντικατάστασης.
Αν δεν λειτουργεί ο συμπιεστής πολύ πιθανόν να μην πηγαίνει ρεύμα στην εξωτερική
μονάδα ή να ΄χει καεί εξάρτημα της πλακέτας της εξωτερικής μονάδας.
Να γνωρίζετε ότι αυτοί οι έλεγχοι γίνονται μόνο απ΄ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ & ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
τεχνικό.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης