καλησπερα παιδια εχω ενα μοτερ καυστηρα πυρινας χωρις προστασια θερμικου
τι θερμομαγγνητικο να βαλω το μοτερ γραφει 0,37KW τα αμπερ που μετρησα με αμπεροτσιμπιδα ειναι 2Α
παρακαλω τα φωτα σας ευχαριστω
Printable View
καλησπερα παιδια εχω ενα μοτερ καυστηρα πυρινας χωρις προστασια θερμικου
τι θερμομαγγνητικο να βαλω το μοτερ γραφει 0,37KW τα αμπερ που μετρησα με αμπεροτσιμπιδα ειναι 2Α
παρακαλω τα φωτα σας ευχαριστω
Δεν νομίζω να υπάρχει για μονοφασικό μοτέρ θερμομαγνητικος.
Πάρε για τριφασικό και περασε την φάση από όλους τους πόλους.
Σε μερικούς κινητήρες που έχω δει έχουν και τέτοιους διακόπτες με επαναφορά , έχουν και σε 2Α , χωρίς να είμαι σίγουρος έχουν την έννοια μόνο του θερμικού .
https://www.ebay.com/itm/2-Pcs-Reset...-/310884547053
Aν μας πει και cosφ του κινητηρα θα μπορεσουμε να δουμε ποσα Α ειναι σε πληρη ισχυ ο κινητηρας.Με 0,8cosφ οντως ειναι 2Α,με 0,7 ομως ανεβαινουν οποτε το θερμικο αυτο δεν τον καλυπτει.
ΥΓ μονο θερμικο ειναι αυτα και πρεπει να συνοδευονται απο καταλληλη ασφαλεια για περιπτωση βραχυκυκλωματος.
ευχαριστω παιδια για της απαντησης το μοτερ γραφει 0,37kw 3,06 A cos0,95
Νομίζω μόνο τριφασικος υπάρχει.