Καλησπέρα. Άλλαζα εχθές το φωτιστικό σε ένα δωμάτιο του σπιτιού. Είχα κατεβάσει την ασφάλεια του συγκεκριμένου δωματίου και όταν καταλαθος το ουδέτερο με την φάση ακούμπησαν μεταξύ τους έπεσε το ρελε. Είναι λογικό;
Sent from my iPhone using Tapatalk
Printable View
Καλησπέρα. Άλλαζα εχθές το φωτιστικό σε ένα δωμάτιο του σπιτιού. Είχα κατεβάσει την ασφάλεια του συγκεκριμένου δωματίου και όταν καταλαθος το ουδέτερο με την φάση ακούμπησαν μεταξύ τους έπεσε το ρελε. Είναι λογικό;
Sent from my iPhone using Tapatalk
Όχι, όταν ακουμπάει φάση με ουδέτερο είναι βραχυκύκλωμα, έπρεπε να πέσει η (αυτόματη) ασφάλεια,
Συνημμένο Αρχείο 45221
όχι το ρελέ.
Συνημμένο Αρχείο 45222
Το ρελέ θα έπεφτε αν ακουμπούσες φάση με γείωση Ή ουδέτερο με γείωση.
(τουλάχιστον έτσι πρέπει)
Πάνω στο ρελέ έχει ένα κουμπί που είναι για τεστ, οπότε τέσταρέ το αν δουλεύει.
Ευχαριστω για την απάντηση. Πιθανό να ακούμπησε και η γείωση. Η ασφάλεια ήταν κατεβασμένη από εμένα ήδη. Όποτε παρόλο που είχα απομονώσει την συγκεκριμένη γραμμή είναι λόγικο να πέσει το ρελε;
Sent from my iPhone using Tapatalk
Όχι.
........
Το έλεγξα και με ηλεκτρολογικό κατσαβίδι πάντως και ρεύμα δεν υπήρχε. Τι μπορεί να φταίει;
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ακουμπησες ουδετερο με γειωση, και πολυ λογικα έπεσε το ρελε, ανεξαρτήτως κατεβασμενηε ασφαλειας, που κοβει μονο τη φαση.