Δουλευει κατα διαστηματα
Καλησπέρα.
Συναντησα ενα προβλημα με ενα κλιματιστικο NORDSTAR inverter.
καινούριο και αδούλευτο. δουλευει στην ψυξη κανονικοτατα για 10 λεπτα και σταματαει η λειτουργια της εξωτερικης μοναδας για 2λεπτα...και παλι το ιδιο...
1.σιγουρα δεν σταματαει επειδη πιανει θερμοκρασια ο χωρος.
2.δεν σταματαει σαν ολα τα inverter (π.χ. να δουλευει στο 20%) κανει πληρη διακοπη η εξωτερικη μοναδα αλλα το μεσα φυσαει κανονικα απλο αερα..
Ευχαριστώ για οποιδηποτε απάντηση.
-
Καλησπερα, στα inverter Nordstar υπαρχει τετοιο προβλημα οταν χαθει εστω και ελαχιστο ψυκτικο. Βγαλε το αεριο και ζυγισε το και αν ειναι μικρη η απωλεια συμπληρωσε, αλλιως βαλε καινουργιο στην ποσοτητα που χρειαζεται.
Αν η ποσοτητα ειναι ικανοποιητικη τοτε υπαρχει προβλημα στον αισθητηρα που υπαρχει επανω στο εξωτερικο στοιχειο.
Αν και αργοπορημενα ελπιζω να σε καλυψα!