PDA

Επιστροφή στο Forum : Συνδεσμολογια ρελε εντολής κυκλοφορητή αντλίας θερμότητας



takis1964
04-07-26, 13:44
Καλησπέρα ξέρει κανείς την συνδεσμολογια του ρελε που πάει και δίνει εντολή στον κυκλοφορητή; Τον μετακίνησα σε άλλη θέση χωρίς να τραβήξω φωτο και μάλλον κάτι σύνδεσα λάθος με αποτέλεσμα όταν δίνει εντολή ο θερμοστάτης να λειτουργήσει ο κυκλοφορητής πέφτει το ρελε οχι της αντλίας που έχει δικό της πίνακα αλλά του πίνακα που είναι συνδεδεμένοι οι θερμοστάτες. Ευχαριστώ! https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260704/b589a51cd2ec9bb6352f3db9c7c99b3a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20260704/9d99f7101084c5a70db32e19039e8c92.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20260704/1ee7d6ae5a6c4f3a28f36e804114e483.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20260704/9a258fb102db8acb3dc815b13ecaf05d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20260704/69d10a556e14cfbea67756cb342dc86d.jpg

Στάλθηκε από το SM-S908B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

klik
04-07-26, 16:42
Το μετακίνησες σε άλλο πίνακα ή μόνο σε άλλη θέση;
Αν το μετακίνησες σε άλλο πίνακα καλά κάνει και πέφτει!
Ουδέτερο έβαλες το καλώδιο που είχε στην προηγούμενη θέση ή πήρες από άλλο σημείο;
Βάλε πιο γενική φωτο να φαίνεται μεγαλύτερο μέρος του πίνακα.

takis1964
04-07-26, 20:24
Το πρόβλημα λύθηκε, όπως τα είπες, ο εγκαταστατης αντλίας είχε φτιάξει ένα πίνακα με μόνο ασφαλείες, εγώ τον έκανα αυτόνομο. Είχε όμως ανεβάσει την φάση επάνω και τον ουδέτερο τον είχε από το υπόγειο! Βέβαια χρειάστηκαν αλλαγές στην καλωδιωση του ρελε που ανέβασα και δούλεψε. Εν τέλη θερμοστάτης πήρε ρεύμα από κάτω υπόγειο και κυκλοφορητής από τον νέο πίνακα με σχετική διαμόρφωση στο ρελε.

Στάλθηκε από το SM-S908B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk