Σύνδεση

Επιστροφή στο Forum : Σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα με 2 μπάνια



MAIK721
28-01-26, 20:27
Ερώτηση για διάσταση σωλήνα σε σύνδεση ηλιακού με δύο μπάνια
Για σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα που θα τροφοδοτεί δύο μπάνια, ποια διάσταση σωλήνα θεωρείται σωστή ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη ροή, ειδικά σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης;
Ο τεχνικός που θα κάνει την εγκατάσταση μου πρότεινε PEX 15 χ2,5, όμως σκέφτομαι μήπως είναι προτιμότερο να πάω σε PEX 16 x2,0 (τουμπόραμα), ώστε να έχω λίγο μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο και καλύτερη παροχή, δεδομένου ότι το ένα μπάνιο απέχει περίπου 12 m από τον θερμοσίφωνα.
Σημειώνω ότι όλες οι συνδέσεις είναι σε ½", οπότε το θέμα είναι καθαρά η διάμετρος του σωλήνα και όχι τα ρακόρ.
Θα ήθελα γνώμες από όσους έχουν εμπειρία σε παρόμοια εγκατάσταση.

ΗΝ1984
28-01-26, 22:05
όπου υπάρχει κοινό δίκτυο φ18

MAIK721
29-01-26, 11:34
Τάσο καλημέρα,
είπαν ότι μπορούν να βάλουνε σωλήνα μεγαλύτερο, δεν έχουνε κανένα πρόβλημα με ρακόρ και λοιπά. Το πρόβλημα λέει ότι θα τελειώνει το ζεστό νερό πιο γρήγορα και θα έχω απώλειες με μεγαλύτερη διάμετρο σωλήνα. Το ακούω αλλά δεν ξέρω αν κατά πόσο ισχύει.
Τα μήκη εδώ είναι 12 m και μελλοντικά άλλα 5 m, με τον ηλιακό και τον ηλεκτρικό πολύ κοντά.
Ο επιπλέον όγκος και οι θερμικές απώλειες από λίγο μεγαλύτερη διατομή τις θεωρώ αμελητέες,ειδικά όταν μιλάμε για μονωμένο σωλήνα και δοχείο δεκάδων λίτρων (160). Γι’ αυτό και η σκέψη για λίγο μεγαλύτερη διατομή γίνεται περισσότερο για υδραυλική άνεση και μελλοντική πρόβλεψη, παρά για λόγους κατανάλωσης.