Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] Πρόβλημα με inverter 9000 btu - united. Δεν ξεκινάει πάντα η εξωτερική μονάδα.
ANGELOS1979
22-06-25, 11:43
Πρόβλημα με inverter 9000 btu - united. Δεν ξεκινάει πάντα η εξωτερική μονάδα.
Το ac ειναι 7 ετων και εχει δουλέψει ελάχιστα - μονο καλοκαιρι. Οταν το ανοίγω κάποιες φορες δεν φέρνει κρυο αερα και παρατηρώ οτι δεν γυρνάει ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας.
Τότε το ανοιγοκλεινο απο το κοντρόλ και μπορεί να δουλέψει μετα απο 1 ή 3 προσπάθειες η ποτέ, οπότε το αφήνω και την άλλη μερα ξαφνικά δουλεύει.
Δηλαδή η επιτυχής προσπάθεια που θα πάρει μπροστά η εξωτερική μονάδα και θα γυρίσει ο ανεμιστήρας ειναι τυχαία !!!!
Άλλες φορες παίρνει μπροστά κατευθείαν η εξωτερική μονάδα- γυρνάει ο ανεμιστήρας, αλλά μετα απο 10 δευτερόλεπτα σταματάει να γυρνάει και τότε δε φέρνει κρύο αερα.
1)Καθαρισμος απο τεχνικο εχει γινει πρόσφατα ,
2)Το εχω αφήσει να κανει reset κατεβάζοντας την ασφάλεια απο τον πίνακα αλλά τίποτα.
Τι να κανω?
Απο οτι εχω διαβάσει τα inverter δεν έχουν πυκνωτή για να τον αλλάξω !!!
πιθανο προβλημα στις πλακετες ,τις ξηλωσνεις αν ξερεις αλλιως ο ψυκτικος και τις δυο και τις πας για ελεγχο
Ψυκτικος το εχει δει το μηχανημα;
ANGELOS1979
22-06-25, 20:54
πιθανο προβλημα στις πλακετες ,τις ξηλωσνεις αν ξερεις αλλιως ο ψυκτικος και τις δυο και τις πας για ελεγχο
Ψυκτικος το εχει δει το μηχανημα;
Ευχαριστώ για την απάντηση
Το ειδε αυτος που μου εκανε το καθαρισμό πριν κατι μήνες αλλά τότε ειχε τα καλά του και δούλευε εκείνες τις μερες - του το ανέφερα και μου είπε το ιδιο μάλλον πλακέτες.......
Συμφέρει ομως να μπω στη διαδικασία επισκευής πλακετών με αμφίβολο αποτέλεσμα - διάρκειας ή να το ξηλώσω και να παρω ενα καινούργιο ???
Di*Ca_Electronic
23-06-25, 03:28
Φίλε Άγγελε,
κάνε ακόμη μία δοκιμή αν και καλοκαίρι, μάλλον θα τ΄ αντέξεις.
Ρύθμισε από το τηλεχειριστήριο τ΄ A/C να δουλέψει στο " ζεστό " και παρατήρησε πως συμπεριφέρεται.
Αν λειτουργήσει κανονικά η εξωτερική μονάδα (θέλει κάποια λεπτά για ν΄ εκκινήσει ο compressor και
πρέπει να ΄ναι βραδυνή ώρα ώστε να ΄χει πέσει η θερμοκρασία, γιατί σ΄ αντίθετη περίπτωση οι εσωτερικοί
αισθητήρες δεν θ΄ επιτρέπουν τη λειτουργία " ζεστού "), τότε επανέφερέ το σε λειτουργία " κρύου ".
Υπάρχει πιθανότητα να ΄χει κολλήσει η τέτροδος βαλβίδα στην εξωτερική μονάδα και να χρήζει αντικατ/σης.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης
ANGELOS1979
23-06-25, 12:21
Φίλε Δημήτρη καλημέρα και ευχαριστώ για την απάντηση.
Το ζεστό μας έχει χαιρετισει απο πέρυσι...το χειμώνα που το δοκίμασα έβγαζε κρύο αέρα...
Η ψύξη όμως " δούλευε " μέχρι προχτές.
Τώρα δεν παίρνει μπρος η εξωτερική μονάδα ούτε στο κρύο....
Τι κάνω ???
Di*Ca_Electronic
23-06-25, 17:08
Εκείνο που έπρεπε να γίνει ήταν ν΄ επισκευαστεί τ΄ A/C από πέρυσι.
Τώρα φέρνεις ψυκτικό που να γνωρίζει τη λειτουργία του συγκεκριμένου A/C και σύμφωνα
με τις οδηγίες του πράττεις ανάλογα.
Η σκέψη μου πήγε στη τετράοδο βαλβίδα στην εξωτερική μονάδα, γιατί μου έχει συμβεί προσωπικά
σε καινούργιο A/C ενός έτους, που καλώς ευρισκόμενο εντός εγγυήσεως, αντικαταστάθηκε όλη
η εξωτερική μονάδα λόγω βλάβης της.
Πιθανόν να συμβαίνει κάτι ανάλογο στο δικό σου και να γίνεται ν΄ αντικατασταθεί μόνο η τετράοδος
ηλεκτρική βαλβίδα, αλλά υπεύθυνος είναι ο ψυκτικός που θα φέρεις γι΄έλεγχο.
Όσον αφορά το κόστος ελέγχου των πλακετών εσωτερικής κι εξωτερικής μονάδας ακόμα κι
αντικατ/σης κάποιων εξαρτ/των τους, αν χρειαστεί, δεν είναι μεγάλο και φυσικά είναι αρκετά
δυσανάλογο με το κόστος αγοράς ενός νέου A/C, δηλαδή απ΄ ότι καταλαβαίνεις μάλλον σε συμφέρει
η επισκευή του υπάρχοντος A/C.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.