Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Fujitsu] Πρόβλημα σε Fujitsu inverter 9.000 BTU



Michaela
05-06-25, 12:33
Καλησπέρα σας,

Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα εδώ και καιρό κ λύση δεν βλέπω. Θα το πάρω από την αρχή.

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν μια μέρα παρατήρησα ότι δεν πάγωνε ο χώρος. Ήρθε ένας φίλος ψυκτικός για να μου κάνει τη συντήρηση στο άλλο που έχω και να δει και αυτό. Παρατήρησε λοιπόν ότι δεν έπαιρνε ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας. Ενώ έκανε να ξεκινήσει και ακουγόταν ο συμπιεστής δεν ξεκίναγε ποτέ ο ανεμιστήρας. Με αποτέλεσμα να κόβει κ τον συμπιεστή λογικά από θερμικό και να σταματάει και αυτος.
Να σημειωθεί εδώ ότι δεν έβγαλε ποτέ κάποιο σφάλμα στην εσωτερική μονάδα .
Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν το μοτέρ του ανεμιστήρα. Το πήγε σε έναν ειδικό το σύνδεσε κ εν τέλει δούλευε μια χαρά.
Αφού αποκλείσαμε αυτό πήγαμε προς την πλακέτα .
Τσεκαρα τις ασφάλειες όλες ήταν μια χαρά. Σκέφτηκα ότι θα έχει κολλήσει η επαφή από το ρελεδακι του ανεμιστήρα.
Οπότε την πήγα σε ένα ηλεκτρονικό για επισκευή.
Μου άλλαξε ο άνθρωπος τα ρελεδακια και τον πυκνωτή εκκίνησης κ κατόπιν επισκευής την ξανατοποθετησαμε πάνω .
Και εκεί που λέω νταξει ξεμπερδεψαμε, πάω να δοκιμάσω να το βάλω μπρος και η εσωτερική μονάδα ΝΕΚΡΗ!
Τσεκαρα και την ασφάλεια που έχει η εσωτερική μονάδα μια χαρά είναι. Φτάνει τάση μέσα αλλά είναι λες και δεν έχει καθόλου . Δεν έλεγξα τι τάση φτάνει γτ δεν είχα πολύμετρο εκείνη τη στιγμή, είχα μόνο δοκιμαστικό. Θα το ελέγξω όμως .

Τα φώτα σας Κύριοι η Κυρίες.
Καμία ιδέα το τι μπορεί να συμβαίνει ;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Τα μοντέλα εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας είναι τα παρακάτω :
Εσωτερική ASYG09LLCB
Εξωτερική AOYG09LLCB

klik
05-06-25, 12:59
Δες αν εχει ηκεκτρολογικο σχεδιαγραμμα η εξωτερικη μοναδα και αν/που υπαρχει ο αισθητηρας θερμοκρασιας του συμπιεστη. Αν εχεις λαθος ενδειξη (κρυο) συμπιεστη, γιατι να αναψει ο ανεμιατηρας να τον κρυωσει;

Michaela
05-06-25, 13:51
Ευχαριστώ για την απάντηση
Σας παραθέτω το διάγραμμα της πλακέτας για να μου πειτε μια γνώμη .
Η διάγνωση από τον ηλεκτρονικο ήταν πράγματι τα ρελεδακια και ο πυκνωτής. Το ερώτημα είναι γιατί νέκρωσε η εσωτερική μονάδα ;


50344

klik
05-06-25, 19:53
Α) δεν υπαρχει πυκνωτης εκκινησης στον ανεμιατηρα
Β) ο ανεμιατηρας οδηγείται απο inverter.
Γ) πριν την επισκευη της ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ μοναδας η εσωτερικη δουλευε. Μετα, oχι. Αρα φταει ή τοποθέτηση της εξωτερικής (συνδεσμολογιες κλπ) ή δεν εχεις επικοινωνια λογω βλαβης.

Di*Ca_Electronic
06-06-25, 05:47
Γειά σας και ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ να ΄χουμε.
Η περίπτωση της συγκεκριμένης δυσλειτουργίας είναι αυτό ακριβώς που γράφει ο φίλος klik.
Υπάρχει κακή ηλεκτρική συνδεσμολογία πιθανόν, ή ανύπαρκτη επικ/νία εξωτερικής εσωτερικής μονάδας.
Θα σας πρότεινα ν΄ επανελεγχθεί η επισκευασθείσα εξωτερική μονάδα σε συνδοιασμό με την εσωτερική,
από Ηλεκτρονικό εργαστήριο τ΄ οποίο ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, καθόσον η επισκευή
πλακετών σ΄ Inverter κλιματιστικά όπως το δικό σας, παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες, πέραν του
συνδιασμένου ελέγχου των πλακετών, ανάλογα με τον κατασκευαστή τους.
Π.χ. στη μη λειτουργία του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας παίζουν ρόλο τα smd τρανζίστορς μ΄
εσωτερική αντίσταση πόλωσης DTA143EUA / DTC143EUA τ΄ οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει ν΄
αντικαθίστανται, ακόμα δηλ. κι αν σε μερικές περιπτώσεις μετρούν ως λειτουργικά.
Τ΄ εργαστήριο που θ΄ αναλάβει τον έλεγχο των πλακετών και θα πιστοποιήσει τη καλή λειτουργία τους
κατόπιν δοκιμής μπορεί να βοηθηθεί από παρόμοια σχηματικά που κατεβαίνουν από τα links :

https://aclimatconsulting.eu/wp-content/uploads/2023/05/asyg07llcc-aoyg07llcc-asyg09llcc-aoyg09llcc-asyg12llcc-aoyg12llcc_service-manual_compr.pdf (https://aclimatconsulting.eu/wp-content/uploads/2023/05/asyg07llcc-aoyg07llcc-asyg09llcc-aoyg09llcc-asyg12llcc-aoyg12llcc_service-manual_compr.pdf)

https://aclimatconsulting.eu/wp-content/uploads/2023/09/asyg09lmcb-aoyg09lmcbn-asyg12lmcb-aoyg12lmcbn-service-manual_compr.pdf .

Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης

Michaela
06-06-25, 08:27
Κύριοι ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας . Θα ακολουθήσω τις συμβουλές σας και θα κινηθώ αναλόγως.

Michaela
07-06-25, 13:54
Καλησπέρα σας και πάλι

Μετά από έλεγχο όλων των παραπάνω το κλιματιστικό πήρε μπρος . Όμως προέκυψε αλλο θέμα ��.
Παίρνει μπρος μόνο από το κουμπί του και το τηλεχειριστήριο δεν επικοινωνεί . Δοκίμασα και μέσω του κινητού μήπως και αλλά τίποτα . Πώς γίνεται αυτό; Το ίδιο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιούσα για 2 κλιματιστικά . Και το άλλο ξεκινάει κανονικά .

Di*Ca_Electronic
07-06-25, 18:36
Εφόσον ανεφέρετε ότι τ΄ ίδιο τηλεχειριστήριο λειτουργεί κατόπιν δοκιμής και στ΄ άλλο κλιματιστικό που έχετε
τότε μάλλον η σύνδεση από το πλακετάκι του Infra-Red στην κύρια πλακέτα της εσωτερικής μονάδας δεν έχει
έχει γίνει σωστά (δεν έχει " κουμπώσει " κανονικά ο connector) ή σ΄ απευκτέα περίπτωση έχει χαλάσει το led
του Infra-Red, πράγματα που σ΄ επισκευή ή με τα χρόνια μπορούν να συμβούν.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης

Michaela
08-06-25, 01:17
Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ Κύριε Δημήτρη !

klik
08-06-25, 14:29
Εκτός από το να σημαδεύετε ποιό βύσμα πάει που, μετρήστε και τα βύσματα που αφαιρείτε για να τα ξαναβάλετε όλα μετά. Οι πλακέτες αυτές έχουν πολλούς αισθητήρες, μοτέρ και άλλες εξωτερικές συνδέσεις.