villasgeo
23-12-24, 11:58
Καλημέρα .
Ερώτημα σχετικά με καλοριφέρ πετρελαιου .
Οικία , καυστήρας πετρελαίου που ζεσταίνει μια οικία .
Υπογειο ο καυστηρας , ενας οροφος το σπιτι και παει και πανω στον ηλιακο που ειναι τριπλης ενεργειας
Όταν κοπεί το νερό στο δίκτυο, έχω αέρα στο κύκλωμα .
Όταν επανέλθει το νερό όλα καλά ( έχω στο πιο ψηλό σημείο στον ηλιακο αυτόματο εξαερωτικο) δεν έχω αέρα στο κύκλωμα.
Ο ρυθμιστής πιέσεως είναι οκ αλλαγμένος .
Τι μπορεί να φτάιει ?
Να εχει θεμα το δοχείο διαστολής ? γιατι δεν μπορω να σκεφτω κατι αλλο ( δεν ειμαι υδραυλικος αλλα ηλεκτρονικος )

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

nyannaco
23-12-24, 12:45
Γιώργο, το κλειστό κύκλωμα κανονικά έχει έναν αυτόματο πλήρωσης στη σύνδεσή του με το δίκτυο ύδρευσης, το οποίο λειτουργςί και σαν αντεπίστροφο (το οποίο θα απέτρεπε αυτό που παθαίνεις). Το πιθανότερο λοιπόν είναι να έχει κολλήσει αυτό και να μένει ανοιχτό, λόγω της υψηλής σκληρότητας του νερού της περιοχής, οπότε με το που πέφτει η πίεση στο δίκτυο γυρίζει το νερό πίσω. Ενας εύκολος τρόπος να το επιβεβαιώσεις είναι να κλείσεις το διακόπτη πριν τιν αυτόματο πλήρωαης και να περιμένεις την επόμενη διακοπή νερού, για να δεις αν θα ξανασυμβεί (αν έχω δίκιο, δεν θα ξανασυμβεί). ΠΡΟΣΟΧΗ, το κάνεις με δική σου ευθύνη, δεδομένου ότι θα πρέπει να παρακολουθείς καθημερινά την πίεση στο κύκλωμα. Αυτό γιατί αν τυχόν υπάρχει κάπου αλλού διαρροή από το κύκλωμα και δεν λειτουργεί η πλήρωση, κινδυνεύει να ξεκινήσει ο καυστήρας χωρίς νερό στο καζάνι!

villasgeo
04-01-25, 21:23
Γιώργο,....

Thanks , το εκανα εκλεισα την εισοδο του νερου πριν τον αυτοματο πιεσης και οντως οταν κοπηκε το νερο δεν ειχα καποιο θεμα ( εδω οι διακοπες τωρα το χειμωνα ειναι συχνες 2-3 την εβδομαδα ).
Μετα απο 4-5 μερες ( χρηση περιπου 10 ωρες την ημερα η θερμανση λογω της γιαγιας 93 ετων ) που ειδα το μανομετρο ειχε πεσει πολυ λιγο ( 0,2 -0,3) η πιεση ανοιξα την εισοδο και το "ακουσα [που πηρε λιγο νερο το κυκλωμα )
Η πιεση ειναι στο 3 ( υψος συνολικο 2 οροφοι + το υψος του ηλιακου - ειναι τριπλης ) .

Ερωτηση : αυτο το λιγο που πηρε ειναι φυσιολογικο ?
Τα σωματα συνολικα ειναι συνολικα 7 + ο ηλιακος αλλα καρατσεκαρισμενο δεν εχει πουθενα διαρροη .

Μολις βρω ευκαιρια θα βαλω 2 επιπλεον ανεπιστρωφες πριν τον αυτοματο

klik
04-01-25, 21:40
Εφοσον επεσε τοσο γρηγορα η πιεση, εχεις προβλημα. Καποιο σωμα ή βανα χανει ή το δοχειο διαστολης δεν λειτουργει (τρυπια μεμβρανη ή δεν εχει αερα).

nyannaco
05-01-25, 07:45
Γιώργο, το ότι έπεσε δεν είναι φυσιολογικό, μάλλον κάπου χάνει λίγο, όπως είπε και ο klik. Το ότι πήρε λίγο μετά το άνοιγμα ναι, είναι φυσιολογικό, αφού είχε πέσει η πίεση, εφόσον ο αυτόματος πλήρωσης λειτουργεί κανονικά ως προς την αναπλήρωση. Πάντως καλό θα ήταν να αλλαχτεί, όχι μόνο γιατί δεν λειτουργεί η αντεπίστροφή του, αλλά και γιατί γενικά δεν ζουν για πάντα, και ειδικά σε περιοχή με τόσο σκληρό νερό, αν είναι και κάμποσα χρόνια ήδη τοποθετημένος. Ενα επιπλέον αντεπίστροφο πριν δεν είναι απαραίτητο αν αλλάξεις τον ΑΠ, αλλά δεν νομίζω να κάνει και κακό. Πάντως το δουλεύεις σε πολύ υψηλή πίεση το σύστημα και το ζορίζεις αχρείαστα, η απαραίτητη στατική πίεση (σε κρύο σύστημα) είναι 1 bar για κάθε δέκα μέτρα ύψους (από το χαμηλότερο σημείο - λογικά το λέβητα, μέχρι το ψηλότερο - τους συλλέκτες) +0.2 bar επιπλέον, οπότε στην περίπτωσή σου κάπου 1.0 - 1.5 bar χρειάζεται. Επίσης με χαμηλότερη πίεση θα περιοριστεί και η απώλεια.

villasgeo
20-01-25, 20:46
Εφοσον επεσε τοσο γρηγορα η πιεση, εχεις προβλημα. Καποιο σωμα ή βανα χανει ή το δοχειο διαστολης δεν λειτουργει (τρυπια μεμβρανη ή δεν εχει αερα).

Βρηκα τελικα απο εχω την απωλεια του νερου και θα αλλαχτει και αυτο μαζι με τον αυτοματο πληρωσης


50202

nyannaco
21-01-25, 07:40
Λογικό και αναμενόμενο, η βαλβίδα ασφαλείας δεν ζει για πάντα, ειδικά αν ανοίξει δυο-τρεις φορές, οι επικαθήσεις αλάτων δεν την αφήνουν να ξανακλείσει σωστά.
Το ότι άνοιγε πιθανότατα συνδέεται με λάθος πίεση ή κακή λειτουργία του δοχείου διαστολής, και αφού θα "αποσυμπιέσεις" την εγκατάσταση είναι μια πολύ καλή ευκαορία να το ελέγξεις. Πρέπει να έχει κατά το δυνατόν την ίδια πίεση με τη στατική που ρυθμίζεις το (κρύο) δίκτυό σου, και φυσικά να μην έχει τρυπήσει η μεμβράνη!