Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Mitsubishi] MSH-18NV κόβει ο συμπιεστής σε 5 λεπτά
konstandan
05-06-24, 19:30
Υπάρχει περίπτωση να κόβει το θερμικό μέσα στον συμπιεστή? Πυκνωτής δεν είναι, ούτε τροφοδοτικό και η πλακέτα ελέγχθηκε όλη.
Κυριακίδης
05-06-24, 21:08
https://archive.org/details/manualzz-id-791095/page/24/mode/2up
http://www.iecono.com/ph36vpet-22-062-btu-hr.html
Πήγαινε σελ 3 - 5 - 22 - 24 , θα βρεις τιμές σε ωμ ελέγχου του συμπιεστή και αναφέρει (αντί θερμικό ως Thermostat για την υποδοχή C στους 52C) , κωδικούς σφαλμάτων , και όχι μόνο για γενικούς ελέγχους κτλ
konstandan
06-06-24, 10:00
Ευχαριστώ Πέτρο για την βοήθεια.
Οι μετρήσεις στον κινητήρα δείξαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος CS=2Ω CR=1.2Ω και ζεστός ο κινητήρας έως πολύ ζεστός CS=3.1Ω CR=1.8Ω. Αλλά η ένταση 20,5Α. Για αυτό κόβει το θερμικό.
Αυτό τι είναι πάλι πως εξηγείτε?
Ή το μοτέρ έχει βραχυκυκλωμένες σπείρες στην περιέλιξη (λίγες, και γι αυτό δεν φαίνονται στο ωμόμετρο), ή για κάποιο λόγο δυσκολεύεται να γυρίσει. Μήπως το μηχάνημα έχει πολύ περισσότερα υγρά από αυτά που χρειάζονται; Το ρεύμα είναι τόσο μεγάλο (20A) από την αρχή που θα πάρει μπρος ο συμπιεστής ή όχι;
https://archive.org/details/manualzz-id-791095/page/24/mode/2up
http://www.iecono.com/ph36vpet-22-062-btu-hr.html
Πήγαινε σελ 3 - 5 - 22 - 24 , θα βρεις τιμές σε ωμ ελέγχου του συμπιεστή και αναφέρει (αντί θερμικό ως Thermostat για την υποδοχή C στους 52C) , κωδικούς σφαλμάτων , και όχι μόνο για γενικούς ελέγχους κτλ
Ο συμπιεστής αυτός δείχνει ότι έχει θερμικό εσωτερικά
52C είναι η ταμπέλα (στο σχηματικό) του ρελέ ισχύος που ελέγχει τον συμπιεστή, δεν είναι κάποια θερμοκρασία
Μιλάμε ότι το ρεύμα που λέει ότι μέτρησε ο φίλος είναι υπερδιπλάσιο του φυσιολογικού
konstandan
06-06-24, 13:44
Ή το μοτέρ έχει βραχυκυκλωμένες σπείρες στην περιέλιξη (λίγες, και γι αυτό δεν φαίνονται στο ωμόμετρο), ή για κάποιο λόγο δυσκολεύεται να γυρίσει. Μήπως το μηχάνημα έχει πολύ περισσότερα υγρά από αυτά που χρειάζονται; Το ρεύμα είναι τόσο μεγάλο (20A) από την αρχή που θα πάρει μπρος ο συμπιεστής ή όχι;
Υγρά δεν συμπληρώθηκαν ποτέ, Εκτός και αν κάποιος κατά λάθος πρόσθεσε υγρά (η έξω μονάδα είναι στην ταράτσα).
Η ψύξη κατεβαίνει στους +6C και μετά από 5λεπτά κόβει.
Τα 20,5Α είναι από την αρχή.
Το ρεύμα είναι πολύ μεγάλο. Προφανώς έχει πρόβλημα η περιέλιξη του συμπιεστή.
konstandan
10-06-24, 21:14
Σήμερα επέστρεψα στην βάση μου και ξαναέκανα μετρήσεις με την ησυχία μου, Όλα είναι εντός ορίων πιέσεις υψηλή και χαμηλή Ωμ του κινητήρα μόνο η ένταση είναι στο διάστημα. Εγώ πίστευα οτι θα φύγω μαζί με το κλιματιστικό αλλά.... 😆
Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια.
Εγώ πίστευα οτι θα φύγω μαζί με το κλιματιστικό αλλά.... πΤί πάει να πει αυτό;
konstandan
12-06-24, 13:32
25 χρόνια δούλευε (φυσικά με υποβοήθηση) τα τροφοδοτικά και τα δύο είναι τα πρώτα που εγκατέλειψαν, κατι ψυχρές κολλήσεις, κάτι άλλες μικροβλαβες κτλ. Και λέω... δεν μπορούσε να δουλέψει λίγα χρόνια ακόμη να φύγουμε μαζί; ΧΑΧΑΧΑ!!
μακαβριο θα ελεγα ,καλυτερα που εφυγε αυτο και εμεινες εσυ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.