Γεια σας.

Εχω εναν isolator (FMPV32-ELR1) και θελω να πραγματοποιησω μια συνδεσμολογια 2 πολων (2P)

Στην φωτογραφια που εχει στο manual καταλαβαινω οτι το 5-6 ειναι συν και το 7-8 πλην
Δεν ειμαι σιγουρος αν το 1-3 και 2-4 πρεπει να ειναι γεφυρωμενα.
Μπορει καποιος να βοηθησει λιγο?


Ευχαριστω49641

mikemtb73
02-11-23, 22:04
1-4 δε συνδέεις κατι...

Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

pant13
02-11-23, 22:23
Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου