08-05-22, 17:16
Γιατϊ υπάρχει διαρροή ρεύματος (προς ντουζιέρα) όταν έχουμε διακοπή ουδέτερου σε μονοφασική εγκατάσταση και δεν πέφτει το ρελέ διαρροής ?
Ευχαριστώ
Αρης

mikemtb73
08-05-22, 17:31
ποσα mA ειναι η διαρροή?

Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

ΑρηςΚ
08-05-22, 21:26
Δεν μπορώ να το μετρήσω γιατι αισθάνεσε το τσιμπιμα στιγμιαία ίσως να είναστατικός αλλά δεν νομίζω!!!
Ευχαριστώ για την ανταπόκρηση!!!

mikemtb73
08-05-22, 22:28
φιλε σιγουρα εχεις 2 προβλήματα μη σου πω 3 η 4 !!!
πρωτον πρέπει να βρεθεί η διαρροη!!
δευτερον πρέπει να ελεγθουν/διορθωθουν οι γειωσεις, ακομα και με διαρροη δεν θα επρεπε να καταλαβαινεις κατι.
τρίτον ελεγχος στο ρελε διαρροης (στα ποσα mA πεφτει) με ειδικο οργανο.
τεταρτον γιατί να κόβεται ο ουδέτερος?

Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

vasilllis
08-05-22, 23:55
Πολλα μπορουν να συμβαινουν.
Το απλο ειναι οτι αλλαξατε σωληνες και χαθηκε η ισοδυναμικη γειωση.Κομμενος ουδετερος κλπ.

nicolaos
10-05-22, 10:08
Ενδεχομένως να μη κάνει καλή επαφή ο ουδέτερος στην κολώνα της ΔΕΗ