PDA

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] Προβλημα εξωτερικης μοναδας



ziovani2323
02-10-21, 23:28
Γεια σας, να αναφερω το προβλημα μου μηπως καποιος μπορει να βοηθησει.
Κλιμαστικο στην λειτουργια θερμανσης, αν το βαλω στην 1η χαμηλη σκαλα, ξεκιναει, ακους εναν ηχο οτι δουλευει στο φουλ (μαλλον ο ανεμιστηρας της εξωτερικης μοναδας?) για 30 δευτερολεπτα και μετα (που λογικα χαλαρωνει για να πιασει την 1η χαμηλη σκαλα) αγκομαχαει, βογκαει, για μερικα δευτερολεπτα και σβηνει μονο του. Αν οσο βογκαει του ανεβασω 2-3 σκαλες, μια χαρα, δεν σβηνει. 'Οπως επίσης κι όταν το βαλω εξαρχης στην τερμα δυνατη σκαλα, ειναι μια χαρα

klik
03-10-21, 01:13
Εχουν σκαλες οι εξωτερικές μοναδες; βογκαει η εξωτερική οπως λεει ο τιτλος ή η εσωτερικη;

ziovani2323
03-10-21, 14:23
Εχουν σκαλες οι εξωτερικές μοναδες; βογκαει η εξωτερική οπως λεει ο τιτλος ή η εσωτερικη;

Με συγχωρεις μαλλον δεν το διατυπωσα σωστα. Οπου "σκαλες" εννοω την χαμηλη/δυνατη λειτουργια του κλιματιστικου, που το ανεβαζεις/κατεβαζεις απο το τηλεκοντρολ.
Το βογκητο ειναι απο την εξωτερικη μοναδα, που οταν το ξεκιναω στην χαμηλη λειτουργια, το ακους οτι για λιγα δευτερολεπτα δουλευει το φουλ (για να προετοιμαστει?) και μετα αγκομαχαει (για να "πεσει" στην χαμηλη λειτουργια που το εχει θεσει), ωσπου σβηνει απο μονο του. Ενω αν εξαρχης το βαλω σε δυνατοτερη λειτουργια, ειναι μια χαρα. Οπως επισης αν το ξεκινησω στην δυνατη και μετα το χαμηλωσω, παλι βογκαει και σβηνει

mikemtb73
03-10-21, 16:06
Εγώ ρε παιδιά ξέρω ρύθμιση θερμοκρασίας και ρύθμιση ροής ανεμιστήρα.
Δεν έχει τέτοιες ρυθμίσεις το δικό σου?

Κλασσικά: Tapatalk

Di*Ca_Electronic
03-10-21, 17:22
Φίλε Γιάννη καλήν εσπέρα και ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
Αν μ΄ οποιοδήποτε τρόπο καταφέρνεις κι ακούς το συγκεκριμένο ήχο
που περιγράφεις από την εξωτερική μονάδα τότε το πλέον πιθανό είναι
να χρήζει ελέγχου / αντικατάστασης ο πυκνωτής του ανεμιστήρα ή κι
αυτός ο ίδιος ο ανεμιστήρας της αναφερόμενης μονάδας.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης