Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό LG] LG art cool 12αρι με κοδικώ c6
Προεπιλογή
Καλησπέρα έχω και εγώ ένα art cool 12αρι που μου βγάζει C6! Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει είμαι Πάτρα ευχαριστώ.
Di*Ca_Electronic
13-07-21, 18:09
Συνονόματε καλησπέρα.
Βλάβη στο κλιματιστικό LG με κωδικό C6, σημαίνει ελαττωματικό πηνίο αισθητήρα
εσωτερικής μονάδας.
Αν μπορέσεις, αφού έχεις εκτός ρεύματος το κλιματιστικό, ν΄ αφαιρέσεις τον
αισθητήρα θερμοκρασίας στην εσωτερική μονάδα, πρέπει να μετράς ωμική ένδειξη
στ΄ άκρα του 10ΚΩ στους 10οC και 4ΚΩ στους 30οC.
Καλό είναι ν΄ αλλάξεις τον αισθητήρα σε κάθε περίπτωση κι η φυσιολογική λειτουργία
του A/C θ΄ αποκατασταθεί.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης
Οκ, θα το κάνω. Ευχαριστώ.
Σε βάση δεδομένων των βλαβών όμως της LG φίλε Δημήτρη μου δίνει το C6 ότι C6 (CH6) - βραχυπρόθεσμη αύξηση ρεύματος στο ρελέ της εξωτερικής μονάδας ή υπερβολικό ρεύμα στο κύκλωμα της μονάδας μετατροπέα.
!!!
Η εξωτερική πλακέτα έχει το πρόβλημα!
Έχεις ιδέα φίλε μου τι μπορεί να έινα στην πλακέτα;
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
04-08-21, 00:50
Φίλε μου το πρόβλημα σου μπορεί να οφείλεται από γραμμές έως και ipm.