PDA

Επιστροφή στο Forum : καυστήρας αερίου ARISTON



performer
04-04-21, 11:57
Καλημέρα στην παρέα

Από χθες αντιμετωπίζω πρόβλημα με τον καυστήρα αερίου Αριστον. Το ζεστό νερό δουλεύει κανονικά αλλά δεν δουλεύει για την θέρμανση.
Κάνει πως ξεκινάει ο καυστήρας αλλά μετά από λίγο σταματά. Κωδικό σφάλματος δεν βγάζει. Έκανα εξαέρωση σε όλα τα σώματα και τον κυκλοφορητή μήπως έχει εγκλωβισμένο αέρα αλλά το πρόβλημα παραμένει. Η πίεση νερού στο κύκλωμα κανονική κοντά στα 2bar.
Υπάρχει κάποια ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει

nyannaco
04-04-21, 12:58
Το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι είτε έχει κολλήσει η τρίοδη βαλβίδα και δεν γυρνάει στη θέρμανση (το πιθανότερο), είτε έχει κολλήσει/χαλάσει ο κυκλοφορητής, οπότε ανάβει μεν ο καυστήρας, αλλά χωρίς κυκλοφορία νερού πιάνει αμέσως θερμοκρασία και σβήνει.
Προσωπικά επειδή με το αέριο δεν παίζουμε, δεν πολυβάζω χέρι. Θα προσπαθούσα μόνο να καταλάβω από τον ήχο του αν ο κυκλοφοτητής δουλεύει όταν ζητάει θέρμανση, και αν όχι, θα τον χτύπαγα ελεφρά με τη λαβή ενός κατσαβιδιού μπας και ξεκολλήσει (απίθανο, αλλά όχι αδύνατο). Σε κάθε άλλη περίπτωση, τηλέφωνο στον συντηρητή.

ΗΝ1984
04-04-21, 19:23
Ρίξε την πίεση, μεσώ εξαέρωσης, στο 1 bar και κανε πάλι δοκιμή.

performer
05-04-21, 14:59
Το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι είτε έχει κολλήσει η τρίοδη βαλβίδα και δεν γυρνάει στη θέρμανση (το πιθανότερο), είτε έχει κολλήσει/χαλάσει ο κυκλοφορητής, οπότε ανάβει μεν ο καυστήρας, αλλά χωρίς κυκλοφορία νερού πιάνει αμέσως θερμοκρασία και σβήνει.
Προσωπικά επειδή με το αέριο δεν παίζουμε, δεν πολυβάζω χέρι. Θα προσπαθούσα μόνο να καταλάβω από τον ήχο του αν ο κυκλοφοτητής δουλεύει όταν ζητάει θέρμανση, και αν όχι, θα τον χτύπαγα ελεφρά με τη λαβή ενός κατσαβιδιού μπας και ξεκολλήσει (απίθανο, αλλά όχι αδύνατο). Σε κάθε άλλη περίπτωση, τηλέφωνο στον συντηρητή.

Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Τηλέφωνο λοιπόν στον τεχνικό για σιγουριά

performer
05-04-21, 15:01
Ρίξε την πίεση, μεσώ εξαέρωσης, στο 1 bar και κανε πάλι δοκιμή.

Ευχαριστώ φίλε μου .Η δοκιμή αυτή έγινε αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα. Μοναδική λύση επίσκεψη τεχνικού για σιγουριά

nyannaco
06-04-21, 09:02
Ευχαριστώ φίλε μου .Η δοκιμή αυτή έγινε αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα. Μοναδική λύση επίσκεψη τεχνικού για σιγουριά
Κατ'αρχήν έχει δίκιο ο Τάσος, ως προς την πίεση, με την έννοια ότι 2 bar πίεση είναι πάρα πολύ (για 6 ορόφους!!! ), γιατί το έχεις τόσο ψηλά και καταπονείς και το λεβητάκι και την εγκατάστασή σου άδικα;

Πέραν αυτού, αναμενόμενο να μην σου λύσει το πρόβλημα η μείωση της πίεσης, δεν έχει να κάνει. Άλλωστε μέχρι προχτές δούλευε, με την ίδια πίεση, σωστά;