Σύνδεση

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] Κλιματιστικό Airwell ST-SIM9



takisgr1
28-08-20, 01:20
Την καλησπέρα μου στο φόρουμ. Έχω ένα θεματάκι με ένα παλιό κλιματιστικό Airwell που εγκατέστησα πρόσφατα από άλλο χώρο κι έχει χαθεί το ορίτζιναλ τηλεκοντρόλ του. Προσπάθησα να το λειτουργήσω με ένα universal κι ενώ δούλεψε κανονικά, σε μια στιγμιαία διακοπή ρεύματος δεν ξαναπήρε εντολή από το τηλεκοντρόλ. Αγόρασα δεύτερο τηλεκοντρόλ άλλης μάρκας κι ενώ δούλεψε αμέσως με το νέο τηλεκοντρόλ, σε μία ακόμα στιγμιαία διακοπή ρεύματος έχασε και πάλι την επαφή με το τηλεκοντρόλ. Το έβγαλα από το ρεύμα (τη μονάδα) έκανα reset στα τηλεκοντρόλ, ξαναέψαξα με τους κωδικούς και τίποτα, εξακολουθεί να μην δέχεται εντολές. Η μονάδα λειτουργεί κανονικά χειροκίνητα από το κουμπί που έχει πάνω της και σε ψύξη και σε θέρμανση.
Καμιά ιδέα για το τι μπορεί να φταίει;

lefteris251
19-09-20, 21:06
Με περδευει λίγο το οτι δουλεψε κανα 2 φορες και στο ξανα έκανε. Θα σ ελεγα να δεις το ματάκι πανω στην πλακετα που παίρνει εντολές

Di*Ca_Electronic
30-09-20, 19:27
Φίλε Τάκη,
κοίταξε λίγο για <ψυχρές> κολλήσεις στη πλακέτα InfraRed,
κυρίως <ξαναπέρασε> με κόλληση αφού πρώτα καθαρίσεις καλά τις
κολλήσεις του LED IR με τα τρία ποδαράκια, κι επιπλέον άλλαξε τον
ηλεκτρ/κό πυκνωτή που βρίσκεται πάνω στο πλακετάκι μ΄ έναν όμοιο
σε τιμή χωρητικότητας και τάσης.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης