Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] Κλιματιστικό on/off ξεκινά ο συμπιεστης



Τεχνικός ψυκτικός
26-07-20, 14:31
Καλησπέρα. Σε on/off κλιματιστικο ξεκινα ο συμπιεστης (λειτουργια ψυξης) σε ασχετες στιγμες και μετα ξανα κλεινει. Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής δεν λειτουργεί. Η εσωτερική μοναδα δεν εχει ενδειξη λειτουργιας (κλειστά λαμπάκια) και δεν λειτουργει ο ανεμιστήρας.
Εχουν περαστει οι ψυχρες κολλήσεις στην πλακετα και εχει ελεγθει το ρελε που οπλιζει το συμπιεστη στον παγκο. Δουλευουν αψογα. Εχει τύχει σε καποιο τεχνικο κατι αντιστοιχο? Ευχαριστω!

andreasp
26-07-20, 16:03
Καλησπέρα. Σε on/off κλιματιστικο ξεκινα ο συμπιεστης (λειτουργια ψυξης) σε ασχετες στιγμες και μετα ξανα κλεινει. Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής δεν λειτουργεί. Η εσωτερική μοναδα δεν εχει ενδειξη λειτουργιας (κλειστά λαμπάκια) και δεν λειτουργει ο ανεμιστήρας.
Εχουν περαστει οι ψυχρες κολλήσεις στην πλακετα και εχει ελεγθει το ρελε που οπλιζει το συμπιεστη στον παγκο. Δουλευουν αψογα. Εχει τύχει σε καποιο τεχνικο κατι αντιστοιχο? Ευχαριστω!Πυκνωτή έξω άλλαξες;

Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk

Τεχνικός ψυκτικός
26-07-20, 16:23
Αλλαξα ηταν πεσμενος ο δικος του

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
02-08-20, 13:54
Φίλε μου άλλαξε το relay.