Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Fujitsu] ¶νταλακτικα για κλιματιστικό.
Αγαπητοί φίλοι, θέλω τη βοήθεια σας για επιλογή σωστών ανταλλακτικών μια και δεν μπορώ να βρω τα ίδια!
Έχω ένα κλιματιστικό Fujitsu.
Λόγω υπέρτασης ή πτώσεως τάσης.
Έκαψε μάλλον βαρίστορ.
Αλλά παράλληλα επειδή ήταν δίπλα έκαψε και δύο πυκνωτές.
Παραθέτω φωτό.4752947530
Κανε ενα σχεδιάγραμμα των συνδεσεων της πλακετας ή βγαλε καθαρες φωτο πανω κατω. Ο κοκκινος δεν εχει πια ενδειξεις;
Το σχεδιο που ανεβασες στο ηλεκτρονικά.gr ειναι το σωστο; το c104 ειναι 100nf τυπου x2 και τασης μεγαλυτερης απο την ταση τροφοδοσιας πχ 270v για μονοφασικο
Ναι ακριβώς έτσι είναι.
Πυκνωτής cl21 104 630
Varistor tnr 10v470k
Πυκνωτής 0.1mf 275v
Το θέμα είναι πως δεν μπορώ να βρω ανταλλακτικά.
Επίσης είχαμε υπέρταση στο δίκτυο, αν αλλάξω ανταλλακτικά θα είναι εντάξει ή πρέπει να κοιτάξω και κάτι άλλο?
Πχ πυκνωτή λειτουργίας???
4753147532475334753147534
Τα πυκνωτακια αυτα βρίσκονται πολυ ευκολα. Ειναι γενικης χρησης. Δεν ξερουμε αν καηκε κατι αλλο. Κανονικα αλλαζεις τα καμενα και ξεκινας με λαμπα πυρακτωσεως σε σειρα (για προστασια απο πιθανο βραχυκύκλωμα που προκληθηκε λογω της υπερτασης), να ελεγξεις το standby τροφοδοτικό (7πιν ic)
Ευχαριστώ πολύ.
Την λάμπα μπορώ να την βάλω στις επαφές της ασφάλειας?
Επίσης παραγγέλνω τους πυκνωτές, ο cl21 είναι 104κ 630volt?
Μπορεις να βαλεις τη λαμπα στην ασφαλεια αλλα γιατι οχι στο καλωδιο τροφοδοσιας;
O κοκκινος ειναι metallized polyester film 100nF, 630 ν
Ο μπλε είναι 100nf 275volt
Το Varistor 10v470k άρα 10 βολτ?
Και ο κόκκινος αν δεις τη φωτό γράφει 104k 630s άρα 104k 630voot?
Βρήκα αυτούς: 4753947540
Επίσης το Varistor τι τιμές έχει?
47542
Λογικά αυτός πρέπει να είναι ο σωστός!
47543
Και ο μπλε αυτός!
47544
Το βαρίστορ είναι αυτό αλλά δεν μπορώ να το βρω.47548
Αυτός είναι οκ?
Τον MKP να παρεις στα 630V. Στον μπλέ να αναγράφετε οπωσδήποτε το Χ2.
Με το varistor υπάρχει θέμα, είσαι σίγουρος ότι είναι 10V470K? Αυτό είναι για 37V και act στα 47V.
10v471k
Tnr
Π―Ρ‡ 4Q47545
Αυτό είναι αλλά κάτω γράφει 4Q όχι 1G.
Ο μπλε είναι αυτός
47546
Και το βαρίστορ είναι αυτό.
47547
Το 470 αντέχει το ένα δέκατο της τάσης που αντέχει το 471!:lool: Θα είχες μεγάλο μπαμ αν το έβαζες.
Να πάρεις το 10V471 που βρήκες.
Χαχα θα είχε πλάκα!
47549
Νομίζω ότι αυτός είναι σωστός!47550
4755247553
47554
Με αυτά νομίζω θα είναι εντάξει!
Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σου!
Παιδιά τα άλλαξα όλα!
Τώρα όμως δεν έχω καθόλου ρεύμα!
Λογικά πρέπει να φταίει το ρελέ?47586
Μπορώ να το ελέγξω?
Αμελητέες οι πιθανότητες να φτεει το ρελε. Μπορεις να δςθς αν παίρνει ταση ενεργοποίησης
Στη σύνδεση του καλωδίου με την πλακέτα δεν έχει καθόλου ρεύμα!
47587
Αν γεφυρώσει το ρελέ και δώσω ρεύμα παρακάμπτοντας το ρελέ θα δουλέψει το σύστημα για να δω αν η πλακέτα είναι εντάξει?
Που βρίσκεται το τροφοδοτικό standby? Μάλλον αυτό πρέπει να είναι αφού δεν έχω standby!!!
... να ελεγξεις το standby τροφοδοτικό (7πιν ic)
Ενα 7πινο υπαρχει στις φωτο
Στη σύνδεση του καλωδίου με την πλακέτα δεν έχει καθόλου ρεύμα!
47587
230v εχεις; η γεφυρα ανορθωσης εχει 230v ac? Βγαζει 310ν dc?
47588
Αν βοηθάει σε κάτι!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.