PDA

Επιστροφή στο Forum : Πρόβλημα με διακόπτη θερμοσίφωνα (έλιωσε)



gordinir8
31-05-20, 10:52
Καλημέρα παιδιά, προφανώς πάω για καινούριο διακόπτη και καλώδιο αλλά μπορεί να μου πει κάποιος γιατί συνέβη αυτό? Ο θερμοσίφωνας ήταν αναμμένος όχι για περισσότερη ώρα από ότι συνήθως!! Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να τσεκάρω εκτός από την αλλαγή του διακόπτη?

Ευχαριστώ πολύ.
4747247473

georgis
31-05-20, 11:41
Είχε παρκάρει το καλώδιο πάνω στο διακοπτη.

nyannaco
31-05-20, 11:58
Είχε λασκάρει το καλώδιο πάνω στο διακοπτη.Άτιμο autocorrect! :wiink:

gordinir8
31-05-20, 23:11
Τελικά πρέπει κάθε τόσο να σφίγγεις τις βίδες γιατί μάλλον λασκάρουν. Ευχαριστώ πολύ.

nyannaco
01-06-20, 08:24
Είναι πολύ καλή πρακτική η περιοδική προληπτική σύσφιξη. Έχω δει πίνακα να καρβουνιάζει μπάρα ουδετέρου και καλώδια από χαλαρή σύνδεση, και δεν ήταν ωραίο θέαμα.

georgis
03-06-20, 09:37
Έτσι περνούν φωτιά οι πίνακες,όχι από βραχυκύκλωμα που λένε πάντα.