Επιστροφή στο Forum : Πώς ξεχωρίζουμε το rccb από το rcbo;
Αν στο διπολικό διακόπτη αναγράφεται πχ Ιn=40A ή Ιn=25A τότε έχουμε και προστασία από υπερένταση και άρα είμαστε στην περίπτωση του rcbo; Η μήπως είναι ένα rccb που θέλει τέτοια προστασία από υπερένταση;
Αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση παρακάτω έχουμε rccb σωστά; Όπως το γράφει και στην περιγραφή.
https://www.ebay.com.au/itm/ABB-F362-40-0-03-Residual-Current-Operated-Circuit-Breaker-2-Pole-40A-30mA/390263427319?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLI CE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3De9 3d16b262f44115ba3271e15e40b11b%26pid%3D100623%26rk %3D2%26rkt%3D6%26sd%3D390263427879%26itm%3D3902634 27319%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
δεν καταλαβαίνω τι ακριβως μας δειχνεις στο λινκ.
Το Ιn ειναι το Ι ονομαστικο δεν μας δειχνει οτι εχει ικανοτητα διακοπης σε ρεύματα μεγαλυτερα του.
https://www.electronio.gr/el/rele-diarrois-jel1-30ma-40a-2p.html?gclid=CjwKCAjwiMj2BRBFEiwAYfTbCoXMyW7Wce1r IwTeSsCg1zE2Cyo54ZiU8o5uDf7SbhMGc6A8CWeIPxoCAycQAv D_BwE
αυτο δεν ειναι rcbo.
για να ειναι rcbo πρεπει να εχει το σχεδιο θερμικου ή και του μαγνητικου.
δεν καταλαβαίνω τι ακριβως μας δειχνεις στο λινκ.
Το Ιn ειναι το Ι ονομαστικο δεν μας δειχνει οτι εχει ικανοτητα διακοπης σε ρεύματα μεγαλυτερα του.
https://www.electronio.gr/el/rele-diarrois-jel1-30ma-40a-2p.html?gclid=CjwKCAjwiMj2BRBFEiwAYfTbCoXMyW7Wce1r IwTeSsCg1zE2Cyo54ZiU8o5uDf7SbhMGc6A8CWeIPxoCAycQAv D_BwE
αυτο δεν ειναι rcbo.
για να ειναι rcbo πρεπει να εχει το σχεδιο θερμικου ή και του μαγνητικου.
Στο link έλεγα αν από την φωτογραφία και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι rcbo ή rccb. Tελικά ο πωλητής στην περιγραφή του απαντά ότι είναι rccb και τώρα που το ξαναβλέπω το γράφει πάνω η συσκευή. Και εσύ βέβαια μου απάντησες με μεγάλη σαφήνεια.
To παρακάτω είναι rcbo (τουλάχιστον έτσι το περιγράφουν) και βλέποντας το στην φώτο δεν αναφέρει το I=16A και δεν υπάρχει σχέδιο του θερμικού (το θερμικό σχέδιο είναι αυτό που ευθύνεται για αποκοπή στα μεγάλα ρεύματα; ). Προφανώς το σχέδιο του μαγνητικού που αναφέρεις είναι αυτό της λειτουργίας ως διαφορικό ρελέ σωστά;
https://www.skroutz.gr/s/21903118/GACIA-%CE%A1%CE%B5%CE%BB%CE%AD-RCBO-%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-16A-4-5KA-30MA-1P-N-GACIA-TYPE-AC-500-43502.html
(https://www.skroutz.gr/s/21903118/GACIA-%CE%A1%CE%B5%CE%BB%CE%AD-RCBO-%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-16A-4-5KA-30MA-1P-N-GACIA-TYPE-AC-500-43502.html)Τέλος τί σημαίνει Ιn = I ονομαστικό; Δηλαδή για τάση ονομαστική το καταλαβαίνω ότι πρέπει να λειτουργεί πχ το rccb στα 230V περίπου, αλλά στο ρεύμα το πρώτο rccb δεν θα ήταν καλύτερο να αναφέρει Imax=40A δηλαδή ότι πάνω από 40Α υπάρχει κίνδυνος να καεί;
Πάντως αν βάζουμε rcbo για ευκολία στον πίνακα, όταν πέφτει δεν θα ξέρουμε με την πρώτη αν πέφτει από υπερένταση ή διαρροή ρεύματος.
http://technicaldrawing.mouroutsos.net/designs/electrical/symbols/
25 συμβολο κλπ
Θερμικό είναι το στοιχείο που προστατεύει την εγκατάσταση όταν το ρεύμα ξεπεράσει κάποια τιμή για κάποιο διάστημα. Μαγνητικός ειναι όταν το ρευμα ξεπερασει την τιμη αυτη στιγμιαια.
Το ρελε ελεγχει διαφορικο ρεύμα. Διαφορα μεταξυ δυο αγωγων ειτε διαρεονται με 1Α ειτε με το Ι ονομαστικο.
Ολες οι συσκευες διακοπης οριζονται με ρευμα βραχυκυκλωσης. Σημαινει οτι οταν γινει βραχυκυκλωμα η συσκευη δεν θα καταστραφει, δεν σημαινει ομως οτι θα διακοψει το κυκλωμα.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.