PDA

Επιστροφή στο Forum : Αντικατάσταση αναλογικού θερμοστάτη με ψηφιακό



performer
07-11-19, 21:17
Χρειάζομαι την βοήθεια των φίλων για την σύνδεση του ψηφιακού θερμοστάτη CELCIA EMP911
Ο πίνακας αυτονομίας έχει ετοιμαστεί.Οι παλιοί θερμοστάτες ξηλώθηκαν και στην θέση τους αντί τριών καλωδίων έχουμε τώρα δυο. Το ένα έχει φάση και το άλλο είναι ίσως ο ουδέτερος. Το σπίτι έχει τρεις θερμοστάτες.
Η συνδεσμολογία του θερμοστάτη φαίνεται στην φωτό. 46724 ΤΟ εγχειρίδιο εγκατάστασης αναφέρει ότι στις υποδοχές COM και NO συνδέονται τα καλώδια που έρχονται από την ηλεκτροβάνα.
Η απορία μου είναι:Το καλώδιο με την φάση πρέπει να συνδεθεί στο COM ή στο NO ή δεν έχει σημασία σε πιο από τα δυο.
Ευχαριστώ για κάθε βοήθεια.

vasilimertzani
07-11-19, 22:58
κατανοητο η υπαρξη φαση και ουδετερου.Η εντολη πως επιστρεφει στον λεβητα?Μηπως ειναι φαση ουδετερος?
Πιθανων η φαση δεν συνδεεται πουθενα σε αυτα που δειχνεις.

performer
08-11-19, 08:20
κατανοητο η υπαρξη φαση και ουδετερου.Η εντολη πως επιστρεφει στον λεβητα?Μηπως ειναι φαση ουδετερος?
Πιθανων η φαση δεν συνδεεται πουθενα σε αυτα που δειχνεις.

Δηλαδή η φάση τι ρόλο παίζει αν είναι στον αέρα;

chipakos-original
08-11-19, 09:29
Δηλαδή η φάση τι ρόλο παίζει αν είναι στον αέρα;
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil-9nmitrlAhVByqQKHcFBB0EQFjARegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.alfasat.sk%2Ffile%2F12450%2F 2101205000_31-P5621.pdf&usg=AOvVaw0za1P2shqXDB2Vz4T24Cel

vasilimertzani
08-11-19, 20:39
κατανοητο η υπαρξη φαση και ουδετερου.Η εντολη πως επιστρεφει στον λεβητα?Μηπως ειναι φαση ουδετερος?
Πιθανων η φαση δεν συνδεεται πουθενα σε αυτα που δειχνεις.


Δηλαδή η φάση τι ρόλο παίζει αν είναι στον αέρα;

Οτι να ναι εγραφα.Μηπως ειναι φαση επιστροφη ηθελα να γραψω (και οχι ουδετερος)
και ο ουδετερος δεν συνδεεται πουθενα.

performer
08-11-19, 21:17
Οτι να ναι εγραφα.Μηπως ειναι φαση επιστροφη ηθελα να γραψω (και οχι ουδετερος)
και ο ουδετερος δεν συνδεεται πουθενα.


Ο.Κ Βασίλη το κατάλαβα .Ευχαριστώ