Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] fuji rs-12uc Δουλεύει στο Full από μόνο του με αρρυθμίες



panagiwtis
22-07-18, 05:21
Καλησπέρα,

Έχω το παραπάνω κλιματιστικό και τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζω το εξής:

Το έχω ρυθμίσει στο quiet από το control (όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια) και κάθε 15 λεπτά περίπου ακούγεται υπερβολικά ο ανεμιστήρας να λειτουργεί στο FULL. Αυτό διαρκεί 15-20 δευτερόλεπτα και επανέρχεται στα φυσιολογικά του.

Πιο συγκεκριμένα στο διάστημα των 15-20 δευτερολέπτων:

Τα πρώτα 5-6 sec, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ανεβαίνει σταδιακά (σαν να έχει 4-5 σκάλες και ανεβαίνει μια κάθε δευτερόλεπτο ) μέχρι να τερματίσει (χτυπάει κόφτες :biggrin:) , δεν σταθεροποιείται στο FULL αλλά έχει μια "αστάθεια" (είναι λίγο ανήσυχος ο ήχος) για 7-8 sec και τελικά πάλι μειώνει στροφές σταδιακά.
Αυτά έχω παρατηρήσει μέχρι στιγμής,
εάν χρειαστεί κάποια επέμβαση στην πλακέτα έχω γνώσεις και εργαλεία (η εμπειρία για τη διάγνωση μου λείπει)
Δεν έχω ασχοληθεί ξανά με aircondition, οπότε...

Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.

Ευχαριστώ

panagiwtis
22-07-18, 19:00
Να προσθεσω και κατι αλλο...
Σημερα δεν ανοιγει και βγαζει καποιο error
Συμφωνα με το manual ειναι fan motor error (indoor unit)
Καποιος να γνωριζει απο που να αρχισω το ψαξιμο?

konman
22-07-18, 19:09
Δες αν το μοτερ του ανεμιστηρα εχει ταχογεννήτρια.

panagiwtis
22-07-18, 20:46
Δεν βλέπω να έχει ταχογεννήτρια,
ο ανεμιστήρας λογικά δεν έχει βλάβη από τη στιγμή που λειτουργούσε μέχρι χθες απλά έπαιρνε αυξημένες στροφές.
451444514545146451474514845149

panagiwtis
22-07-18, 20:54
http://www.fujiklimatizace.cz/ke-stazeni/sm-nastenne-jednotky/standard/rs-9ua-12uc.pdf

Εδώ έχει και το σχέδιο και τα error codes.

Στη σελίδα 8 έχει τα errors. Είχα 6 blind στο red lamp όπως λέει και το σχέδιο fan motor error.

Θα ξεκινήσω με την αντικατάσταση των πυκνωτών κοντά στην φίσα για το μοτερ.

panagiwtis
22-07-18, 21:39
Έγινε αντικατάσταση των πυκνωτών που έχω κυκλώσει στη φωτογραφία
Εκεί που είναι το βέλος είναι ο κονέκτορας του ανεμιστήρα.
αλλά και πάλι τίποτα. Ο ανεμιστήρας δεν λέει να πάρει μπρος.
Μένει αναμμένο το operation light και μετά από δέκα δευτερόλεπτα βγάζει το error. (αναβοσβήνει 6 φορές)
Σε καμία ρύθμιση δεν παίρνει μπρος ο ανεμιστήρας.
Καμιά ιδέα?
Για να μην παρεξηγηθώ από κάποιον, έχω καλέσει τεχνικό (πρώτα από όλα για συντήρηση και μετά για να του περιγράψω τη συμπεριφορά που είχα αντιληφθεί με τις αρρυθμίες στον ανεμιστήρα) και μου είπε πως είναι πλακέτα κατευθείαν, δεν μέτρησε κάτι. Του είπα για αλλαγή και μου είπε να το δουλέψω τωρα τις καυτές ημέρες εφόσον λειτουργεί και το Σεπτέμβριο θα παραγγείλουμε πλακέτα να βάλουμε.
Επίσης μου είπε πως θα καθυστερήσει η πλακέτα από τη στιγμή που θα την παραγγείλουμε 10-15 ημέρες.

Γιαυτό και είπα να ασχοληθώ μόνος μου μήπως και βγάλω άκρη.45151