PDA

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] Κενό και αντλία. Πώς γίνεται αυτό ;



sotron1
19-07-18, 20:08
Πώς γίνεται αυτό ;

Μετά από χρήση αντλίας κενού και κενό, συνέβη αυτό, ενώ για μισή ώρα ήταν στο -1 bar πήγε και έκατσε τώρα 3 μέρες εδώ. Το ερώτημα είναι βάζουμε φρέον ή ψάχνομαι, τί ;

Εάν έχει διαρροή δεν πρέπει να πάει στο 0 bar;

4513745138

Κυριακίδης
19-07-18, 20:52
Εάν έχει διαρροή δεν πρέπει να πάει στο 0 bar; Λογικά ναι , αλλά μπορεί να έχεις διαρροή για το διάστημα των ημερών που αναφέρεις για την ένδειξη που βλέπεις αυτήν την στιγμή στο μανόμετρο και να είναι η αληθής . Δηλαδή πολύ μικρή.
Από την άλλη μπορεί να μην έχεις σφίξει αρκετά τις βάνες μανόμετρου και αντλίας κενού και να είναι η ένδειξη ψευδής .
http://www.tepse.gr/513D6A5E.el.aspx

sotron1
19-07-18, 21:40
Λογικά ναι , αλλά μπορεί να έχεις διαρροή για το διάστημα των ημερών που αναφέρεις για την ένδειξη που βλέπεις αυτήν την στιγμή στο μανόμετρο και να είναι η αληθής . Δηλαδή πολύ μικρή.
Από την άλλη μπορεί να μην έχεις σφίξει αρκετά τις βάνες μανόμετρου και αντλίας κενού και να είναι η ένδειξη ψευδής .
http://www.tepse.gr/513D6A5E.el.aspx

Έχω αγοράσει αυτό. Δεν δείχνει τίποτα, ή δεν το δουλεύω σωστά.

https://www.ebay.com/itm/Elitech-HLD-100-Halogen-Refrigerant-Gas-Leak-Detector/272131903722?hash=item3f5c5350ea:g:7qsAAOSwlndZI~b x

vasilimertzani
20-07-18, 09:03
Αφού δεν έχεις βάλει φρένο τι να δείξει το μηχάνημα;

sotron1
20-07-18, 10:14
Αφού δεν έχεις βάλει φρένο τι να δείξει το μηχάνημα;

Δεν έχω μιλήσει για φρέον, μιλάμε για κενό.

puntix
20-07-18, 19:40
Στο κενό θα πρέπει η βελόνα να φτάσει στο -30 έχω την εντύπωση.

Στάλθηκε από το SM-G955F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

sotron1
20-07-18, 19:57
Στο κενό θα πρέπει η βελόνα να φτάσει στο -30 έχω την εντύπωση.

Στάλθηκε από το SM-G955F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Έφτασε και μετά από μισή ώρα περίπου, έχει μείνει έτσι εδώ τρείς τέσσερις ημέρες.

puntix
20-07-18, 19:59
Δεν νομίζω να έχει θεμα

Στάλθηκε από το SM-G955F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

sotron1
07-08-18, 20:17
Για να μην ανοίγω άλλο θέμα.

Σύνδεση και αποσύνδεση μανομέτρων για μετρήσεις. Με αναμμένο (σε λειτουργία) το κλιματιστικό ή σβηστό;
Φαντάζομε σβηστό.

puntix
08-08-18, 18:06
Ανοιχτό σε ψύξη για να μετρήσεις υγρά και σε ζεστη για να μετρήσεις την υψηλή

Στάλθηκε από το SM-G955F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

sotron1
08-08-18, 18:40
Ρωτάω κατά την διάρκεια τίς σύνδεσης- αποσύνδεσής, πως πρέπει να είναι το μηχάνημα.

vasilimertzani
09-08-18, 17:34
Για σύνδεση αντλίας:
Σύνδεση αντλίας
Λύσιμο ταπας.
Εξαέρωση με την αντλία
Κλείσιμο ταπας
Αφαίρεση αντλίας.

Για σύνδεση μανομετρων:
Κλειστά όλα.
Συνδέεις ρολόγια,κάνεις εξαέρωση με φρεον-να χάσει λίγο- και σφίξιμο των νανομέτρων στην μονάδα.
Άνοιγμα ταπας βανας μονάδας κλιματισμού.
Μετρήσεις -πληρωση κλπ.
Κλείσιμο βανας
Αποσύνδεση οργάνων.

sotron1
09-08-18, 19:12
Ευχαριστώ πολύ παιδιά, για την βοήθεια.