Σύνδεση

Επιστροφή στο Forum : θερμανση με ατομικό λεβητα σε διαμέρισμα



mastori
27-12-17, 10:54
Χρονια πολλά! Σε διαμερισμα με αυτονομη θερμανση πριν 3 μηνες τοποθέτησα ατομικό λεβητα θερμανσης BUDERUS 062,ενω περυσι με την κεντρική θερμανση ο χωρος ζεσταινόταν ικανοποιητικα, φετος ενω το ανάβω απο τις 6 ωρα το απογευμα μεχρι τις 12 το βραδυ το διαμερισμα δεν ζεσταινεται, δηλαδη ενω αρχικα ο θερμοστατης και αυτος BUDERUS C 100 δειχνει 17,5 βαθμούς θερμοκρασια χώρου, μετα βιας στις 12 τα μεσανυχτα να εχει φτασει στους 18,5 με 19 βαθμους ενω εγω εχω ρυθμισει να φτασει μεχρι και 27 βαθμούς. Επιπλέον ενω κανουμε μπανιο το ζεστο νερο καποιες φορες εκει που ειναι ζεστο αμεσως ερχεται κρυο και θελει κάποι δευτερολεπτα να αρχισει να ξαναζεσταινεται. Τι μπορει να φταίει? Ευχαριστώ πολύ!

nyannaco
27-12-17, 13:44
Πιθανοτατα καποιο λαθος στην εγκατασταση, αλλα χρειαζεται επιτοπιο ελεγχο. Για αρχη, αφου ειναι νεα η εγκατασταση και το προβλημα απο την αρχη, φερνεις τον εγκαταστατη να το δει.

mastori
27-12-17, 15:35
Το θεμα είναι πως τα σωματα ζεσταίνονται φτανουν δηλαδη περιπου 42 βαθμους. Ομως η θερμοκρασια στο σπιτι ανεβαινει 1-2 βαθμους ακομα και 6 ωρες που το καλοριφερ ειναι αναμμενο. Σε καμία περιπτωση δλδ δεν ζεσταινει οπως με πετρελαιο με τα ιδια ακριβως σωματα. Ειναι λογικο αυτο? ευχαριστώ πολυ

nyannaco
27-12-17, 18:14
Οι 42 βαθμοί είναι πολύ λίγοι αν δεν έχεις αντιστάθμιση. Αν έχεις, ίσως είναι κακορυθμισμένη. Εχεις;
Και τους 42 βαθμούς πώς τους μέτρησες;

mastori
27-12-17, 18:57
Καλησπέρα. Να πω την αλήθεια δεν γνωρίζω για αντιστάθμιση. Την θερμοκρασια του σώματος την μετρησα με ενα θερμομετρο αφου το αφησα 5 λεπτα πανω στο σωμα. Η θερμοκρασία του νερου θέρμανσης έχει ρυθμιστει στους 70 βαθμούς. Δοκίμασα κ με 73 βαθμους αλλα δεν υπήρχε διαφορά, δεν ενιωθα ζέστη να εκπέμπεται απο το σώμα παρα μονο οταν το ακουμπουσα.
Υπάρχει κάποι ρυθμιση που μπορω να κάνω πάνω στον λέβητα? Ευχαριστώ πολυ!

nyannaco
27-12-17, 19:05
Αν ο λέβητας φτάνει όντως στους 70°C (κοίταξες το θερμόμετρό του; ) και το σώμα μένει τους 42° (ακόμη και δεχόμενοι αρκετή ανακρίβεια στη μέτρηση) φαίνεται σαν να μην κυκλοφορεί σωστά το νερό - τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σώμα. Ισχύει το ίδιο για όλα τα σώματα, ή κάποια καίνε πρισσότερο;

Οπως και να έχει, επιμένω ότι πρέπει να φωνάξεις τον εγκαταστάτη, εφόσον η εγκατάσταση είναι πρόσφατη και το πρόβλημα εξαρχής. Γιατί προσπαθείς να τα βάλεις μόνος σου με ένα θηρίο που δεν γνωρίζεις, όταν υπάρχει υπεύθυνος "θηριοδαμαστής";

mastori
27-12-17, 19:47
Το θερμόμετρο του λέβητα δείχνει 70 βαθμούς μετά απο 5-10 λεπτα λειτουργίας της θέρμανσης. Όλα τα σώματα έχουν παραπλησιες θερμοκρασίες.
Κανονικά η θερμοκρασία του σώματος πόση πρεπει να ειναι ;
Εννοείται οτι θα χρειαστεί νσ το δει ο εγκαταστάτης, αλλά και εγώ πρέπει να ξέρω τι να του πω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορηση!! Χρονια πολλά. Καλές γιορτές!

nyannaco
27-12-17, 20:03
Φυσιολογικα τα σωματα θα επρεπε να εχουν λιγους βαθμους λιγοτερο απο το λεβητα. Αν ολα ειναι τοσο χαμηλοτερα, μαλλον δεν λειτουργει ο κυκλοφορητης και θερμαινονται οσο θερμαινονται με τη φυσικη κυκλοφορια μονο. Αλλα δεν υπαρχει λογος να αγχωνεσαι, δεν ειναι δικη σου υποχρεωση να κανεις διαγνωση, εσυ απλα του λες οτι ο λεβητας πιανει θερμοκρασια, αλλα τα σωματα μενουν χλιαρα. Η διαγνωση - και η αποκατασταση - ειναι δικη του δουλεια, και υποχρεωση του, αφου εκανε την εγκατασταση. Ηταν ετσι απο την πρωτη μερα;

mastori
27-12-17, 20:27
Ετσι ήταν απο την πρώτη μέρα που εγινε χρηση θέρμανσης. Η εγκατάσταση έγινε με 30 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία οπότε δεν δοκιμάστηκε όπως θα έπρεπε. Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι λες και σε ευχαριστώ κ πάλι για την βοηθεια!!

mastori
28-12-17, 20:53
Τελικα τα σωματα φτανουν 56 βαθμους μετα απο 4 ωρες λειτουργίας κ ενω ο λεβητας ειναι ρυθμισμένος στους 70 βαθμούς λογω πλαστικων σωληνων. Ειναι φυσιολογικό αυτο;

vasilisd
28-12-17, 21:15
Και στους 80 να ρυθμιστεί ο λέβητας δε θα λιώσουν οι πλαστικές σωλήνες.
Τα σώματα πρέπει να πιάσουν την θερμοκρασία του λέβητα (περίπου) σε πολύ συντομότερο χρόνο από αυτό των 4 ωρών.
Το δίκτυο του διαμερίσματός σου έχει απομονωθεί σωστά από το δίκτυο θέρμανσης της πολυκατοικίας;
Τα σώματα μήπως θέλουν εξαέρωση;
Η πίεση του νερού της εγκατάστασης που βρίσκεται;
Η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά; Μήπως εγκλωβίζεται αέρας κάπου;
Όπως καταλαβαίνεις τηλεδιάγνωση είναι δύσκολο να γίνει, και με δεδομένο ότι πλήρωσες έναν επαγγελματία για να σου συνδέσει σωστά και με ασφάλεια ένα λέβητα αερίου, είναι υποχρέωση του (του επαγγελματία) να έρθει και να λύσει το πρόβλημα. Το δικό σου μέλημα είναι απλά να τον ενημερώσεις πως το σύστημα δεν δουλεύει σωστά.

mastori
29-12-17, 23:05
Ευχαριστώ πολυ για τις πληροφορίες. Δεν ειναι πως προσπαθω να το επισκευασω μονος, απλα ο εγκαταστατης θεωρησε φυσιολογικη τη θερμοκρασία των σωμάτων κ προτεινε να μπουν μεγαλυτερα. Παραλογο αν σκεφτω πως τα ιδια με πετρελαιο ζεσταιναν μια χαρά.