PDA

Επιστροφή στο Forum : Eγκατασταση με δυο ηλεκτροβανες σε λεβητα αεριου συμπυκνωσης ARISTON



George Best
02-11-17, 09:04
Καλημερα στους φιλους .Εχω καιρο να ασχοληθω με λεβητες αεριου και θα ηθελα να ρωτησω με δυο ηλεκτροβανες σε λεβητα συμπυκνωσης Ariston εκτος απο την μονιμη παροχη 220 τι ακριβως ζηταει ως επαφη λειτουργειας?το πινακακι το κανω εγω με μικρορελαι βασης 8πολικα.ευχαριστω πολυ

nyannaco
02-11-17, 09:19
Και η επαφή της εντολής φάση 230V δέχεται. Όσο έχει φάση παραμένει ανοιχτή, όταν κοπεί η εντολή (φάση) κλείνει.
Επίσης, υπάρχει και μία επαφή που επιστρέφει φάση όταν η Η/Β είναι ανοιχτή, σαν επιβεβαίωση status. Η χρήση της είναι προαιρετική (στις αυτονομίες με ωρομέτρηση χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του ωρομετρητή).
Δες εδώ (http://amagelou.gr/data/documents/MANUAL-BOSS-3WAY-BALL-VALVE.pdf) για σύνδεση (αναφέρεται σε τρίοδη, ενώ εσύ μάλλον μιλάς για δίοδη, αλλά η ηλεκτρολογική σύνδεση είναι ίδια).