Σύνδεση

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Hitachi] hitachi dc inverter 18αρι



petroglis
26-07-17, 20:23
καλησπερα παιδια!το προβλημα που παρουσιαστηκε στο εν λογω μηχανημα ειναι ξεκινημα συμπιεστη για καποια δευτερολεπτα και κοβει χωρις να ξεκιναει καθολου ο ανεμιστηρας!ο ηλεκτρονικος που συνεργαζομαι ειπε οτι λογω ανεμιστηρα που πιθανον καηκε δημιουργηθηκε και προβλημα στην πλακετα!τη γνωμη σας

chiba
27-07-17, 10:36
Κοίταξε πόσες φορές αναβοσβήνει το led στην εξωτερικη πλακέτα.
Πάνω στο καπάκι της θα βρείς την επεξήγηση της βλάβης.

petroglis
30-07-17, 00:55
με φωτησατε

greekengineer
30-07-17, 13:51
φιλε μου τα inverter θελουν γνωσεις τεχνικες δεν ειναι συνταγη για κυριακατικο τραπεζι.αν δεν εισαι τεχνικος φωναξε εναν χριστιανο και κανε τον σταυρο σου να ξερει απο inverter.

petroglis
30-07-17, 14:33
το χω παει ηδη φιλε μου απλως συζητηση να γινει

θανασης 7
30-07-17, 16:04
Μην το ψάχνεις έχει πρόβλημα ο εξωτερικός ανεμιστήρας 100%,είναι και ο ανεμιστήρας inverter .Πάρε τηλέφωνο ένα εξουσιοδοτημένο service της hitachi να το επισκευάσει είναι κρίμα για το κλιματιστικό γιατί είναι από τα ποιο καλά στην αγορά.(Η πλακέτα δεν έχει πρόβλημα).