Σύνδεση

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] Air Condition Delonghi CKP 51- Συνεχείς επανεκκινήσεις



gianndats
10-04-17, 21:15
Γειά σας.
Το εν θεματι 24άρι air condition 15 ετίας (και βάλε) ξαφνικά άρχισε να κανει συνεχώς επανεκκινήσεις στα καλά καθούμενα. Ανοίγει μόνο του, αμεσως ξανακλεινει, ξαναανοιγει κλπ. Επειδή δεν είναι με μόνιμη παροχη αλλά με πρίζα σουκο, το εβγαλα απο το ρευμα για 1 ημερα, οταν το ξαναεβαλα δουλεψε μια μερα και μετα παλι τα ιδια. Γενικα, καποιες φορές που το εβγαλα απο το ρευμα (όχι όλες ομως) σαν να πηγε να διορθωθει αλλα μετα απο καποια χρηση ξανααρχιζε το προβλημα.

Αρπαγμένη πλακετα είναι; Αν ναι, επισκευάζεται; Αντικαθίσταται με universal μηπως;

Θα φωναξω εννοείται εξειδικευμενο τεχνικό, αλλα θα ήθελα και τις γνωμες σας σκεπτόμενος μην τον φερω και τον πληρωσω άδικα για να μου πει "δεν επισκευάζεται".

lefteris251
23-04-17, 18:02
Kαλησπέρα όπως τα λες μ κάνει για πλακετα λογικά επισκευάζεται αλλα επίσης αλλάζεται και με universal μονο στην περίπτωση που είναι on/off και οχι inverter

gianndats
24-04-17, 23:32
Kαλησπέρα όπως τα λες μ κάνει για πλακετα λογικά επισκευάζεται αλλα επίσης αλλάζεται και με universal μονο στην περίπτωση που είναι on/off και οχι inverter
Σ' ευχαριστώ.
Οπότε ψάχνω για κάποιον ψυκτικό ή για κάποιο άλλο είδος τεχνικού;
Ναι on/off είναι και μάλιστα πρωτόγονο...

Panoss
25-04-17, 10:43
Γιάννη για να επισκευάσεις την πλακέτα, πρέπει να ψάξεις να βρεις ηλεκτρονικό, όχι ψυκτικό.

gianndats
28-06-17, 18:33
Χαιρετώ την παρέα μετά απο καιρό.
Σχετικά με το κλιματιστικό που μου κάνει συνεχώς επανεκκινήσεις, επισκεφθηκα εναν ηλεκτρονικο και μου ειπε να μιλησω με ψυκτικο γιατι αυτός θα πρέπει πρωτα να το ψαξει και να αφαιρεσει την πλακετα. Μιλησα τηλεφωνικα με εναν ψυκτικο και μου ειπε να το ξαναψαξω με ηλεκτρονικο. Θα τρελαθω!
Αποφάσισα να το διερευνήσω μονος μου λίγο παραπάνω.
Το άνοιξα και διαπίστωσα ότι στη δεξιά πλευρά υπάρχουν 2 πλακέτες που η μια κοιτάζει την άλλη (φωτό στο τέλος), η αριστερή είναι με κωδικό huaao pcb05 35 v06 (φωτό εδώ (https://www.milanuncios.com/aire-acondicionado/repuesto-aire-acondi-huaao-pcb05-35-v0-174457923.htm)) και η δεξιά είναι με κωδικό huaao pcb05 34 v02 (φωτό εδώ (https://www.milanuncios.com/aire-acondicionado/placa-aire-acondicio-huaao-172957802.htm)).
Γνωρίζει κάποιος, για τις συνεχείς επανεκκινήσεις ευθύνεται κάποια από τις 2 πλακέτες ή το πρόβλημα προέρχεται από αλλού;
Αν ευθύνονται οι πλακέτες, ποια από τις 2 υποψιάζεστε ότι μπορεί να είναι ο ένοχος;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
43797

gianndats
22-07-17, 16:58
Μετά την επιτυχή και (μάλλον) οριστική επίλυση του προβλήματος,
να ενημερώσω οτι το πρόβλημα προερχόταν απο χαλασμένο μπουτόν χειροκίνητης εκκίνησης.
Είχε χαλάσει και δονιζόταν με αποτέλεσμα να ανοιγοκλείνει μόνο του,
το ξεπάστρεψα και τώρα λειτουργεί μια χαρά το κλιμαστιστικό.