PDA

Επιστροφή στο Forum : [Pitsos] Flamina 5200



aser
14-01-17, 21:02
Εχω 2 περιεργα θεματα τοσο με την κουζινα τοσο και με την γραμμη της κουζινας και δεν εχω βγαλει ακρη τι μπορει να φταιει.

Προχθες εκει που εψηνε ακουσα ενα δυνατο μπαμ οχι απο την κουζινα αλλα απο των τοιχο της κουζινας και ταυτοχρονα η ασφαλεια ειχε πεσει, οχι το ρελε γιατι δεν εχει η εγκατασταση εδω περα προς το παρον ρελε (θα μπει περα την ανοιξη που θα γινει ανακαινιση). Ανοιξα χθες την κουζινα και η πανω αντισταση ειδα οτι αφησε πνευμα (την μετρησα ωμικα) η κατω δεν ειχε προβλημα αλλα αποφασισα να της αλλαξω και της δυο μιας και την ανοιξα. Μεχρι σημερα το πρωι δεν ειχα κανενα θεμα και χθες το μαγειρεμα στην κατσαρολα εγινε κανονικα και ξαφνικα το πρωι πεφτει η ασφαλεια της κουζινας χωρις να ειναι αναμμενη η κουζινα δηλ τα ματια να πω εδω οτι απο χθες που εβγαλα της αντιστασης εχω μονωση πολυ καλα τα καλωδια της μεχρι την δευτερα που θα επαιρνα νεες αντιστασης.

Την ξανα ανοιξα να δω τι εγινε οσο και να εψαξα στα καλωδια δεν βρηκα καποιο φθαρμενο, μετα εκανα ενα ελεγχο στην παροχη της κουζινας και ειδα οτι ο ουδετερος με την γειωση κανουν επαφη, τι λετε να εγινε;

Εννοειτε οτι απο σημερα εχω βγαλει εκτος καλωδιου την κουζινα και δεν σηκωσα την ασφαλεια αλλα με προβληματιζει απο που να γινεται το βραχυκυκλωμα στον τοιχο και πως συνεβη;

tipos
14-01-17, 21:45
Να φανταστω οτι την μετρηση στη παροχη την εκανες αποσυνδεοντας τα καλωδια απο κουζινα και πινακα,σωστα?Αν δεν τα αποσυνδεσες ειναι λογικο να εχεις βραχυκηκλωμα μεταξυ γειωσης και ουδετερου.Αποκει και περα υπαρχει περιπτωση τα καλωδια να ειναι καπου μπολιασμενα μεσα σε καποιο κουτι διακλαδωσης η ακομα σε καποιες παλιες εγκαταστασεις εβαζαν ενα περιστροφικο διακοπτη μεσα στο χωρο της κουζινας οπου τα καλωδια εχουν ενωσεις και δεν ειναι μονοκοματα.Ειναι λιγο σπανιο σε μονοκοματα καλωδια,ειδικα σε παροχη κουζινας,να βραχηκηκλωσουν απο μονα τους εκτος και αν ειναι καπου μπολιασμενα η πληγωμενα.

JOUN
14-01-17, 21:45
Ο ουδετερος με την γειωση παντα κανουν επαφη,ειναι συνδεμενα μεσα στον μετρητη.

aser
14-01-17, 23:40
Να φανταστω οτι την μετρηση στη παροχη την εκανες αποσυνδεοντας τα καλωδια απο κουζινα και πινακα,σωστα?Αν δεν τα αποσυνδεσες ειναι λογικο να εχεις βραχυκηκλωμα μεταξυ γειωσης και ουδετερου.Αποκει και περα υπαρχει περιπτωση τα καλωδια να ειναι καπου μπολιασμενα μεσα σε καποιο κουτι διακλαδωσης η ακομα σε καποιες παλιες εγκαταστασεις εβαζαν ενα περιστροφικο διακοπτη μεσα στο χωρο της κουζινας οπου τα καλωδια εχουν ενωσεις και δεν ειναι μονοκοματα.Ειναι λιγο σπανιο σε μονοκοματα καλωδια,ειδικα σε παροχη κουζινας,να βραχηκηκλωσουν απο μονα τους εκτος και αν ειναι καπου μπολιασμενα η πληγωμενα.

Ναι τα ειχα αποσυνδεση, αλλα μου εξηγεις πως γινεται να πεσει η ασφαλεια χωρις να ειναι αναμενη η κουζινα. Το μονο που σκεφτομαι ειναι να ειναι ελαττωματικη η ασφαλεια (οχι οτι το αποκλειω, αλλα το μπαμ;

Να σας πω και κατι που ειδα πριν λιγο καιρο που εφτιαξα την σκεπη της κουζινας ειναι οτι η γραμμη της κουζινας ερχεται κατευθειαν απο το ταβανι και οχι απο τοιχο, σκεφτομαι με την αλλαγη μηπως μπηκε καμια προκα και δημιουργει το προβλημα αλλα ημουν εκει και ειδα με τα ματια μου οτι εγινε δεν επηρεασε την ηλεκτρολογικη εγκατασταση ποσο μετα απο λιγους μηνες, αλλωστε το μπαμ εγινε στον τοιχο και οχι στο ταβανι.

diony
15-01-17, 00:26
Κάνε οπτικό έλεγχο αρχικά στην κεντρική κλέμα της κουζίνας , έλεγξε οπτικά τη μόνωση ανάμεσα φάση και ουδέτερο μήπως κάπου έχει κάνει τόξο ο βακελίτης , θέλει καλό φωτισμό αν είναι σκούρο χρώμα για να το ξεχωρίσεις
Κάνε την ίδια διαδικασία στους επιλογείς εστιών και φούρνου το έτυχα αρκετές φορές , και γίνεται από πέσιμο νερού

tipos
15-01-17, 00:31
Αμα ερχεται απο το ταβανι τοτε δεν ειναι καθολου απιθανο να ειχες κανενα τετραποδο επισκεπτη:biggrin:.Το καλωδιο ερχεται χυμα η ειναι μεσα σε σωληνα?Σε αυτες τις περιπτωσεις καλο ειναι να μπαινει μεσα σε μεταλικο σπυραλ σωληνα,καπως τον ονομαζουν αυτο το σωληνα αλλα δεν θυμαμαι πως,εχω βαλει τετοια σωληνα στην εγκατασταση στο εξοχικο γιατι εχω περασει καλωδια απο τη σκεπη και ειχα αναλογο προβλημα.
Οσο για το μπαμ ειναι λογικο να γινεται απο το βραχηκυκλωμα μεταξυ ουδετερου και γειωσης την ωρα της λειτουργειας της κουζινας.Στη θεση σου θα εκανα ενα λεπτομερη οπτικο ελεγχο στο καλωδιο μονο και μονο για να διαπιστωσω την αιτια που σηνεβη το προβλημα και στη συνεχεια θα αλαζα το καλωδιο τοποθετωντας το μεσα σε μεταλικο σπιραλ.Το ιδιο θα εκανα και στα υπολοιπα καλωδια,αν τυχον υπαρχουν,που περνανε απο τη σκεπη

FILMAN
16-01-17, 11:58
Γεφυρώνοντας ουδέτερο με γείωση δεν γίνεται μπαμ ούτε πέφτει ασφάλεια. Εφόσον ακούστηκε από τον τοίχο όπως είπες, βγάλε έξω τα καλώδια της κουζίνας από το κουτί της μέχρι την οροφή για να δεις σε τί κατάσταση είναι. Βραχυκύκλωμα ουδετέρου και γείωσης δεν έπρεπε να μετράς αν είχες αποσυνδέσει τα καλώδια από τον πίνακα ή αν είχες κατεβάσει τον διπολικό διακόπτη της κουζίνας στον πίνακα. Η καλή αντίσταση δεν κατάλαβα γιατί αλλάχτηκε.

aser
17-01-17, 13:42
Γεφυρώνοντας ουδέτερο με γείωση δεν γίνεται μπαμ ούτε πέφτει ασφάλεια. Εφόσον ακούστηκε από τον τοίχο όπως είπες, βγάλε έξω τα καλώδια της κουζίνας από το κουτί της μέχρι την οροφή για να δεις σε τί κατάσταση είναι. Βραχυκύκλωμα ουδετέρου και γείωσης δεν έπρεπε να μετράς αν είχες αποσυνδέσει τα καλώδια από τον πίνακα ή αν είχες κατεβάσει τον διπολικό διακόπτη της κουζίνας στον πίνακα. Η καλή αντίσταση δεν κατάλαβα γιατί αλλάχτηκε.

Ο πινακας εχει μονο διακοπτη οχι διπλο, δεν αλλαχτηκε ακομα καμια αντισταση γιατι οπως το βλεπω δεν θα γινει επισκευη αλλα αντικατασταση με νεα μιας και ειναι παλια και εκτος απο αυτο ειχε που ειχε εναν σπασμενο μεντεσε στην πορτα του φουρνου αποφασιστηκε η αντικατασταση της.

Οσο αφορα για το καλωδιο, σηκωσα την ασφαλεια χωρις να ειναι συνδεμενη η κουζινα και δεν επεσε αρα καπου μεσα στην κουζινα κανει επαφη χωρις να ξερω που.

Τελος να πω οτι η αντικατασταση της θα παρει καιρο μιας και περιμενω να ερθει η ανοιξη για να γινει ανακαινιση στην κουζινα και να αντικαταστηθουν ολα απο καλωδια μεχρι πινακα γιατι αυτος που εχει ειναι μικρος, για την ωρα την εχω βολεψει με εναν μικρο κουζινακι που ειχα στην ακρη.