DJman
19-12-16, 10:05
Καλησπερα και καλη εβδομαδα,

Θελω να βαλω μια πριζα στο μπανιο(ψηλα, διπλα στον καθρεπτη) για πιστολακι μαλλιων 1800w.

Επειδη δεν εχω ξαναβαλει πριζα σε μπανιο και δεν εχω ξαναπαρει ρευμα απο φωτιστικο ,υπαρχει καποιο προβλημα?
( το φωτιστικο εχει γειωση κανονικα)

Η ασφαλεια στον πινακα ειναι 10αρα και εχει πανω ενα ανεμηστηρα μπανιου και 2 λαμπες του φωτιστικου

Το καλωδιο που ερχετε απο τον τοιχο ,απο οτι ειδα ειναι αρκετα χοντρο.

Ευχαριστω

qsd330
19-12-16, 10:12
προσωπικη αποψη σαν ηλεκτρολογος... να ΜΗΝ το κανεις. λογω της υγρασιας του μπανιου πρεπει να προσεχουμε με τα ρευματα... λυση υπαρχει αλλα θα κοστισει καμποσο

edit: αλλα γενικα δεν μπορεισ να παρεισ απο το φως γιατι ολο το φορτιο θα περναει και μεσα απο τον διακοπτη

DJman
19-12-16, 10:40
Αρα να παρω καλύτερα απο την παροχη του πλυντηρίου που ειναι διπλα?
(το πλυντηριο δεν εχει πριζα, συνδεετε σε ενα ηλεκτρολογικο κουτι μεσα στον τοιχο)
με ασφαλεια 15αρα στον πινακα

Panoss
19-12-16, 10:56
Βάλε μια πρίζα έξω από το μπάνιο, δίπλα στην πόρτα.

aktis
19-12-16, 12:54
Ο μόνος ρευματοδότης που επιτρέπεται στο μπάνιο ειναι με μετασχηματιστη για ξυριστική μηχανή . Τουλάχιστον , αυτό μαθαίναμε εμείς ....

DJman
19-12-16, 13:56
Σας ευχαριστω παιδια. Με αποτρεψατε. Θα βαλω μια πριζα απ'εξω

qsd330
19-12-16, 14:15
σωστη αποφαση....