Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό LG] Πρόβλημα λειτουργείας
Καλησπέρα σας.
Έχω ένα πρόβλημα με το κλιματιστικό μου κ' θα ήθελα την βοήθειά σας.
Είναι ένα LG 24άρι mirror inverter, που δουλεύει εδώ κΚΌ8 χρόνια περίπου, αλλά τον τελευταίο καιρό, μία βγάζει ζεστό μια βγάζει κρύο.
Το ίδιο συμβαίνει κ' όταν δουλεύει στο ΄κρύο΄.
Φωνάζοντας τον φίλο που το τοποθέτησε για να του ρίξει μια ματιά βρήκαμε ότι φταίει ο ένας από τους δύο σένσορες που βρίσκονται στην εσωτερική μονάδα(συγκεκριμένα, όχι αυτός του αέρα, αλλά αυτός που βρίσκετε στην σωλήνα) κΚΌαποφασίσαμε να τον αλλάξουμε.
Τον κόψαμε κ' τον αντικαταστήσαμε με κάποιον άλλον.
Τώρα δουλεύει, αλλά ο ανεμιστήρας στο ΄ζεστό' κ' δουλεύει ΜΟΝΟ στην πρώτη σκάλα..!!! με αποτέλεσμα να μην ζεσταίνεται σωστά το δωμάτιο (αργεί, 50 τ.μ. είναι).
Σε όλες τις άλλες λειτουργίες το κλιματιστικό δουλεύει κανονικά...!!! :blink:
Καμιά ιδέα του τι μπορεί να συμβαίνει? :blushing:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27-11-16, 01:04
φιλέ μου το πρόβλημα σου βρίσκεται στην εσωτερική πλακέτα.
Καλημέρα κ' καλή Κυριακή σε όλους.
Δηλαδή, πάω για άλλη πλακέτα, κ.Δημήτρη? :saad:
Να αναφέρω κ' κάτι το οποίο ξέχασα να το πω στο αρχικό πόστ.
Βρήκαμε ότι είναι από αυτόν τον αισθητήρα βγάζοντας κ' τους 2 εσωτερικούς κ' το μηχάνημα δούλευε κανονικά.
Μετά, βάζουμε αυτόν του αέρα, πάλι δούλευε κανονικά.
Βάζοντας αυτόν της σωλήνας, τότε άρχιζε να βγάζει μια ζεστό μια κρύο (πάντα στην λειτουργεία "θέρμανση" ).
Και ΠΑΝΤΑ χωρίς να αλλάζει η ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Το κόλλημα στην πρώτη σκάλα, του ανεμιστήρα (και ΜΟΝΟ στην λειτουργεία "θέρμανση") έγινε από την στιγμή που αλλάξαμε τον αισθητήρα (δεν κόλλαγε τουλάχιστον στην δεύτερη..!!! :glare: ).
Να προσθέσω, ακόμα, ότι δεν αλλάξαμε όλο τον αισθητήρα (είναι μαζί κ' οι 2 ενωμένοι σε ένα καλώδιο) αλλά κόψαμε αυτόν που δεν δούλευε σωστά κ' κολλήσαμε κάποιον άλλον που φαινόταν ίδιος με αυτόν.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27-11-16, 17:05
φίλε μου πολύ μπερδεμένα μας τα λες και δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνατε και τι πρόβλημα υπάρχει.
φίλε μου πολύ μπερδεμένα μας τα λες και δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνατε και τι πρόβλημα υπάρχει.
Νομίζω, ότι είμαι όσο ποιο επεξηγηματικός μπορώ.
Προσπαθώ να εξηγήσω το τι κάναμε για να βρούμε την βλάβη.
Αλλάξαμε τον προβληματικό αισθητήρα, αλλά δημιουργήθηκε άλλο πρόβλημα.
Αυτό με τον ανεμιστήρα.
Λέω, μήπως φταίει ο νέος αισθητήρας κ' για αυτό δεν δουλεύει σωστά το μηχάνημα?
Οι αισθητήρες αυτοί δεν μπαίνουν στην τύχη επειδή μοιάζουν. Πρέπει να έχουν ίδια χαρακτηριστικά (όχι απαραίτητα ίδιο σχήμα) αλλιώς θα αντιμετωπίζεις παράξενη συμπεριφορά.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27-11-16, 23:24
Το αισθητήριο που έβαλες έχει την ίδια τιμή με τον παλιό ωμικά; Στο εξωτερικό μηχάνημα δουλεύει ο ανεμιστήρας; το κομπρεσέρ; ζεσταίνονται οι σωλήνες; βγάζει κάποιο error;
Καλησπέρα κ΄sorry για την καθυστερημένη απάντηση, αλλά ήμουν επαρχεία κ' είχα πρόσβαση μόνο από το κινητό.
Ευχαριστώ για την βοήθεια κ' τις συμβουλές σας.
Λοιπόν...
1)Το αισθητήριο που έβαλες έχει την ίδια τιμή με τον παλιό ωμικά;
Δεν το ξέρω. Δεν μετρήθηκε.
Θα έπρεπε?
2)Στο εξωτερικό μηχάνημα δουλεύει ο ανεμιστήρας;
Ναι.
3)το κομπρεσέρ;
Ναι.
4)ζεσταίνονται οι σωλήνες;
Ναι.
5)βγάζει κάποιο error;
Όχι, κανένα. :blink:
Ο αισθητήρας που κόψατε έχει μια συγκεκριμένη ωμική μεταβολή αναλόγως θερμοκρασίας. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία τόσο πέφτουν τα ωμ. Η πλακέτα αυτό το βλέπει και αναλόγως ανεβάζει ο ανεμιστήρας. Αν βάλετε με μεγαλύτερη ωμική, τότε απλά η πλακέτα νομίζει ότι το στοιχείο είναι κρύο και δεν αφήνει τον ανεμιστήρα να δώσει στροφές.
Δυστυχώς δεν είναι όλα ίδια.
''Ένα κιλό είναι, να τ'αφήσω;''
Καλησπέρα κ' πάλι :)
Τελικά αλλάχτηκε ο αισθητήρας με γνήσιο από LG (20€ + φπα) κ' το μηχάνημα πετάει κ' πάλι!!!!:w00t::001_smile::001_smile:
Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας κ' για την πολύτιμη βοήθειά σας!! :thumbup::thumbup1:
Να είστε καλά!!