PDA

Επιστροφή στο Forum : Θερμοσιφωνας



Δέσποινα-Χαρά
18-10-16, 23:07
Γεια σας. Πριν από 10 μερες μπηκα σε ένα σπιτι στο οποιο η ιδιοκτητρια που το νοικιάζω εχει βαλει 40αρι θερμοσιφωνα. Όταν αναβω το θερμοσιφωνα οση ωρα και να τον εχω ανοιχτο όταν μπαινω για μπανιο το νερο σε 10 λεπτα το πολύ σε 15 εχει παγωσει. Αυτό ευθυνεται στο ότι ο θερμοσίφωνας είναι 40 λιτρων, ενω επρεπε 60 ή σε καποια βλαβη του θερμοσιφωνα?
Ευχαριστω πολύ!!!!!

Κυριακίδης
18-10-16, 23:37
Αν βγάζει αρχικά καυτό νερό , δεν έχει πρόβλημα
40 λίτρα είναι λίγα , ο μέσος ικανοποιητικός όρος είναι πάνω από 80 λίτρα.
Εξαρτάτε και πως το χρησιμοποιεί ο καθένας π.χ. αν κάνεις ντουζ με χρήση μίκτη θα διαρκέσει περισσότερο ενώ αν γέμισες την μπανιέρα με το περισσότερο ζεστό νερό τότε λογικά το υπόλοιπο νερό θα είναι κρύο .

Δέσποινα-Χαρά
19-10-16, 00:50
Θα μπορουσα να κανω κατι ώστε να διαρκει περισσοτερο το ζεστο νερο?
Δεν εχει μπανιερα το σπιτι, εχει ντουζιερα.

qsd330
19-10-16, 01:41
ειναι μικρος αλλα τσεκαρε στο θερμοστατη σε τη θερμοκρασια ειναι ρυθμισμένος.

vasilisd
19-10-16, 21:25
Αν το διαμέρισμα είναι γκαρσονιέρα που φιλοξενεί ένα άτομο είναι εντάξει ο θερμοσίφωνας 40 λίτρων. Ένας ενήλικας με λογική χρήση καταναλώνει στο μπάνιο του (ντους όχι να γεμίσει μπανιέρα) 30 με 40 λίτρα. Αν ανοίξεις τη βρύση την ώρα που θα μπείς στο μπάνιο και την κλείσεις όταν βγείς ε φυσικά και δε φτάνει.
Ένα άλλο θέμα είναι και πόση ώρα ανάβουμε τον θερμοσίφωνα. Πχ 10 λεπτά που ακούω αρκετούς να λένε όχι δεν φτάνουν, θέλει παραπάνω.
Και τέλος φυσικά αυτό που είπε ποιο πάνω ο Γιώργος, σε τι θερμοκρασία είναι ο θερμοστάτης ρυθμισμένος; Μήπως είναι πολύ χαμηλά;

xsterg
19-10-16, 21:41
για γκαρσονιερα και δυαρι ειναι καλος. εγω που ειμαι σε τριαρι εχω 60 λιτρα με τον θερμοστατη χαμηλα στους 50 βαθμους. αν βαλω τον θερμοστατη πιο ψηλα το νερο θα φτανει ανετα για 3 ατομα με ενα ανοιγμα μονο. αλλα κατι τετοιο δεν με ενδιαφερει γιατι τον ηλεκτρικο θερμοσιφωνα τον χρησιμοποιω 5-10 φορες τον χρονο. ας ειναι καλα ο ηλιακος που εχει αφθονο καυτο νερο...

elektronio
20-10-16, 18:12
Παιδιά τα σπίτια (2-3-4) δεν καταναλώνουν ζεστό νερό, από τα άτομα εξαρτάται και τι χρήση το κάνουν. Ακόμα έχει σημασία αν κάνουν ο ένας πίσω από τον άλλο, άμα ξαναζεστάνεις ενδιάμεσα αυξάνεται ο αριθμός ατόμων που εξυπηρετεί.

Τώρα αν ένας 40αρης δεν βγάζει ένα άτομο υπάρχει θέμα ή με το άτομο (υπερκατανάλωση) ή με τον θερμοσίφωνα, όπου ή θέλει ανέβασμα ο θερμοστάτης αν είναι χαμηλά ή θέλει άλλαγμα η αντίσταση αν είναι πνιγμένη στα άλατα.

Δέσποινα-Χαρά
26-10-16, 21:06
Τον θερμοσιφωνα τον αναβω για μιση ωρα και παραπανω....και το νερο καταναλώνεται με μετρο ,καθως ενδιάμεσα κλεινω τη βρυση αλλα και παλι φτανει ισα ισα και μπορει και να μην φτασει. Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στο μεγιστο.

klik
26-10-16, 21:26
...Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στο μεγιστο.
δηλαδή όταν πρωτοανοίξεις τη βρυση με γεμάτο θερμοσίφωνα και ερθει καλά το ζεστο νερό, είναι τόσο καυτό που δεν αντέχεται σκέτο σωστά; Και θέλει αραίωση τουλάχιστο 50% με κρύο.
Αν όχι ίσως ο θερμοστάτης έχει θέμα.
Η τοποθέτηση του είναι οριζόντια ή κατακόρυφη; Είσοδος-έξοδος σωλήνων από που γίνεται; μπορείς να βάλεις φωτογραφία; Βάλε μια φωτογραφία και απο το θερμοστάτη.
Τώρα για τη χρήση με μέτρο...δεν λέει τίποτα από μόνο του (είναι σχετικό).

Κυριακίδης
26-10-16, 21:47
Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στο μεγιστο. Ήρεμα .... δεν είναι ατμοσίδερο.
http://iliakos-solarstar.gr/160/pia-ine-i-protinomeni-rithmisi-tou-thermostati/

xsterg
28-10-16, 09:59
ο θερμοστατης πρεπει να επανελθει στους 65-70 βαθμους το πολυ. ο θερμοσιφωνας πρεπει να εχει αλατα και στερεα σωματια μεσα του. θελει ανοιγμα και καθαρισμα απο υδραυλικο. αλλο πιθανο προβλημα ειναι η λαθος τοποθετηση του (οριζοντιος η καθετος). τριτο στην σειρα ειναι να εχει μπερδευτει η εισοδος ζεστου -κρυου νερου. το οτι ο θερμοστατης λειτουργει σωστα το θεωρω δεδομενο. διαφορετικα τον αλλαζεις.

Δέσποινα-Χαρά
31-10-16, 15:24
O θερμοσίφωνας δεν είναι ηλιακός όμως.

Δέσποινα-Χαρά
31-10-16, 15:33
42622 Aυτός είναι ο θερμοσίφωνας.

nyannaco
31-10-16, 16:19
...εχει βαλει 40αρι θερμοσιφωνα. Όταν αναβω το θερμοσιφωνα οση ωρα και να τον εχω ανοιχτο όταν μπαινω για μπανιο το νερο σε 10 λεπτα το πολύ σε 15 εχει παγωσει.Εκ πρώτης όψεως, η τοποθέτηση και υδραυλική σύνδεση φαίνεται σωστή. Ομως... όταν λες σε 10 λεπτά, το πολύ 15, εννοείς με το νερό να τρέχει συνέχεια, για ντους; Η κανονική παροχή για ντους είναι γύρω στα 8 λίτρα το λεπτό, το λιγότερο-λιγότερο 6. Αρα, και με το σενάριο των 6 να πάμε, ένας σαραντάρης θα σε βγάλει για κανένα δεκάλεπτο max, με ανάμειξη με κρύο. Αρα, αυτό που λες είναι απόλυτα φυσιολογικό, μην ψάχνεις για βλάβη. Εκτός να δεν μιλάς για ντους / συνεχή ροή...

Κυριακίδης
31-10-16, 16:43
Το κόκκινο σπιράλ που είναι η έξοδος ζεστού είναι αρκετά διπλωμένο και πρέπει να γίνει ομαλή στροφή όπως και το αριστερό σπιράλ της εισόδου, βάλε λίγο και τις σωλήνες όδευσης που είναι χωρίς μόνωση και αρκετά μακριά ? πολεμάει να σου φέρει όλο το φουλ ζεστό νερό αλλά λόγω της στένωσης δεν μπορεί + την μόνωση .. λέμε τώρα

xsterg
31-10-16, 16:55
δεν ειναι το σπιραλ. κοιτα αν ειναι καθετου τυπου και σου τον εχουν βαλει οριζοντια. το ταμπελακι του κατι θα λεει.

nyannaco
31-10-16, 17:37
Χρήστο δεν είναι ούτε κάθετης ούτε οιζόντιας επίτοιχης στερέωσης, φαίνεται από τη σχετική διάταξη ποδιών και συνδέσεων. Σωστά είναι βαλμένος.

xsterg
31-10-16, 21:11
εν μπορει! η καθετος ειναι η οριζοντιος! αν δεν ειναι ουτε καθετος ουτε οριζοντιος τοτε τι ειναι ? διαγωνιος?

nyannaco
01-11-16, 08:21
Οριζόντιος δαπέδου είναι, όχι οριζόντιος επίτοιχης. Αν ήταν οριζόντιος επίτοιχης θα είχε αυτή (http://www.eco-plumbing.gr/products_img/1351279303_0.jpg) τη διάταξη, πρόσεξε τη σχετική θέση ποδιών και εισόδου/εξόδου στις 90°.