PDA

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό General Electric] inverter GE εκκίνηση συμπιεστή



captaingr
03-09-16, 02:15
Καλησπέρα φιλαράκια, θα σας αναφέρω μια μικρή περιπέτεια και έπειτα το νέο πρόβλημα , είχα ενα πρόβλημα σε να 18ge και 2 αρκετά έμπειρη μάστορες (30ετιας στο κουρμπέτι) μου είπαν να το πετάξω το έψαξα μια εβδομάδα σιγά σιγά και το έσωσα τελικά ήταν ένας πυκνωτής διπλός που είχε η εξ. μονάδα (εκκίνησης ανεμιστήρα) και δεν υπήρχε στο εμπόριο το επισκεύασα βάζοντας 2 ξεχωριστούς πυκνωτές με ίδια χωρητικότητα !!!! και όλο το καλοκαίρι σουυυυυυπερ. Τώρα συμβαίνει το εξής φωναξε ο ξαδερφος 3 μαστορους (20€ 15€ 15€ !!!! )να δούνε το 12αρακι GE INVERTER και του ειπαν πεταμα.......... και λεω ρε δεν μπας να το δεις μπας και σωθεί γιατί τα παιδιά οικονομικά ειναι τάφος , κάνει το εξης το ανοίγεις στο κρυο ξεκινα απο μεσα βαγινω εξω και μετα απο 3 λεπτα ξεκινά ο ανεμιστήρας ακούω τακ ρελε να πάρει ο συμπιεστής ομως κοβει δευτερόλεπτο ο ανεμιστήρας ξανά ρελες με προσπάθεια να ξεκινήσει ο συμπιεστής και συνεχώς το ιδιο μοτίβο χωρις να ξεκινα φυσικά ο συμπιεστής μηνύματα σε εξωτερικά λαμπάκια τίποτα , ειναι τοσο ψηλά στο νταβάνι που δεν εχω περιθώριο να ανοιξω το καπακι άραγε το ινβερτερ έχει πυκνωτή εκκίνησης να τον αλλάξω, αν οχι η εμπειρία σας τι λεει ; ευχαριστώ εκ τον προτέρων

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
03-09-16, 06:34
φίλε μου τα δεδομένα που μας αναφέρεις είναι λίγα. Το πρόβλημα σου από αυτά που αναφέρεις βρίσκεται στην εξωτερική πλακέτα. Η εκκίνηση του συμπιεστή στα inverter δεν γίνεται από πυκνωτή.

captaingr
03-09-16, 23:39
φίλε μου τα δεδομένα που μας αναφέρεις είναι λίγα. Το πρόβλημα σου από αυτά που αναφέρεις βρίσκεται στην εξωτερική πλακέτα. Η εκκίνηση του συμπιεστή στα inverter δεν γίνεται από πυκνωτή.

Δημήτρη απλά κάνει προσπάθεια να ξεκινήσει τον συμπιεστή ακούω το ζόρι 1 δευτερόλεπτο και ξανά προσπαθεί δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα δεν έχει κάτι αλλο να περιγράψω θα προσπαθήσω να βγάλω την πλακέτα να μετρήσω τα εξαρτήματα ...........

risk
04-09-16, 20:44
Τώρα συμβαίνει το εξής φωναξε ο ξαδερφος 3 μαστορους (20€ 15€ 15€ !!!! )να δούνε το 12αρακι GE INVERTER και του ειπαν πεταμα..........

Inverter = Η εκδικηση των ψυκτικων!!!!
Φιλε παναγιωτη θελω να σε ρωτησω κατι πανω στην παραθεση που εχω επισυναψει.....
Σου φαινεται μεγαλο το ποσον των 15 ευρω να ερθει καποιος τεχνικος και να δει τι παιζει με το κλιματιστικο ?
Μονο βενζινη-χρονος( μην αναφερθω και σε αλλα εξοδα) νομιζω ειναι αρκετα.....
Φανταζομαι εφοσον δεν το εχω δει οτι εαν εχει προβλημα το ινβετερ που κοστιζει το ανταλλακτικο 180ευρω αναλογα την εταιρια κλπ κλπ την εργασια του ανθρωπου , κατεληξαν και οι τρεις να του πουν πετα το οταν καινουργιο θα εχει κανα 350αρι (ενδεικτικα)..... Τωρα απ την αλλη εαν το πας στην αντιπροσωπεια (την πλακετα) η σε καποιο ηλεκτρονικο την επισκευαζουν (εαν περνει επισκευη) με πολυ λιγοτερα χρηματα....

Φιλικα και μονο απλα με εξεπληξαν τα θαυμαστικα σου......

captaingr
06-09-16, 02:36
Inverter = Η εκδικηση των ψυκτικων!!!!
Φιλε παναγιωτη θελω να σε ρωτησω κατι πανω στην παραθεση που εχω επισυναψει.....
Σου φαινεται μεγαλο το ποσον των 15 ευρω να ερθει καποιος τεχνικος και να δει τι παιζει με το κλιματιστικο ?
Μονο βενζινη-χρονος( μην αναφερθω και σε αλλα εξοδα) νομιζω ειναι αρκετα.....
Φανταζομαι εφοσον δεν το εχω δει οτι εαν εχει προβλημα το ινβετερ που κοστιζει το ανταλλακτικο 180ευρω αναλογα την εταιρια κλπ κλπ την εργασια του ανθρωπου , κατεληξαν και οι τρεις να του πουν πετα το οταν καινουργιο θα εχει κανα 350αρι (ενδεικτικα)..... Τωρα απ την αλλη εαν το πας στην αντιπροσωπεια (την πλακετα) η σε καποιο ηλεκτρονικο την επισκευαζουν (εαν περνει επισκευη) με πολυ λιγοτερα χρηματα....

Φιλικα και μονο απλα με εξεπληξαν τα θαυμαστικα σου......

Φίλε Παναγιώτη τα θαυμαστικά αφορούν τις 3 επισκέψεις και της τρεις απαντήσεις σε σχέση με το κόστος και την διάγνωση και όχι το κόστος επίσκεψης ενός πραγματικά τεχνικού , 2 στους τρεις έκαναν διάγνωση με το μάτι και είπαν .........ναι έχει σοβαρή βλάβη . Παναγιώτη είμαι επίσημα (με ένσημα) 24 χρόνια τεχνικός Η/Υ και τα 2/3 από αυτά administrator σε 2 γνώστες μεγάλες εταιρίες με μεγάλο τεχνικό τμήμα , έχω την εμπειρία να καταλάβω πότε ένας τεχνικός είναι τίποτα και πότε ένας είναι πραγματικά τεχνικός, στον πελάτη προτείνεις λύση και αυτός αποφασίζει , δεν παίρνεις ελαφρά καρδία το μεροκάματο σε 20 λεπτά και λες σκουπίδια (οι δυο ήταν υπάλληλοι οπότε δεν τους ενδιέφερε .....). Αυτό το βλέπω καθημερινά στην δουλειά μου , ξέρεις πόσα λαπτοπ board οθόνες κλπ (πολλεεεεες οθόνες) θα είχαν πετάξει μεροκαματιαριδες γιατί ένας βλάκας τους είπε πέταμα επειδή δεν ξέρει να βάζει το κολλητήρι στην πρίζα και βαφτίζετε τεχνικός Η/Υ, το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα.

φυσικά θυμήθηκα τώρα ότι και το δικό μου το έφτιαξα ενώ μου είχαν πει να το πετάξω, και αν δεν είχα σχέση με πυκνωτές θα είχα χάσει 600+€ .

Προχωράω στην απεγκατάσταση της εξωτερικής πλακέτας για ελέγχω και επισκευή αν το καταφέρω θα σας ενημερώσω. Φιλικά Παναγιώτης (ξεφύγαμε όμως από το θέμα μου........για την ανάλυση των !!! )

risk
06-09-16, 12:26
Σε καποιες αποψεις συμφωνω μαζι σου.... Δλδ Κατα την γνωμη σου ο ψυκτικος πρεπει να ξερει να κανει και την δουλεια ενος ηλεκτρονικου.... Επισης οπως λες δουλευεις σε μια εταιρια...Ως υπαλληλος μπορει να εχεις την "πολυτελεια" να κανεις βιδες ενα pc ετσι ωστε και να κανεις reflow και επανατοποθετηση εξαρτηματων σε μητρικες οθονες κλπ κλπ....Και αυτο σε τιμα....Σαφως βεβαια μετα απο 24 χρονια εχεις και την εμπειρια που ισως να μειωνει την σπαταλη του χρονου σου.... Ενας επαγγελματιας ομως δεν μπορει να ασχοληθει με κατι που δεν ειναι το αντικειμενο του διοτι δεν θσ του επιφερει το αναλογο ποσο κερδους.... Ειναι λαθος που του ειπαν πετα το, θα επρεπε να του προτεινουν να δει την πλακετα η αντιπροσωπεια η καποιος ηλεκτρονικος....
Ποσταρε νεα μηπως μπορουμε να σε βοηθησουμε...

Φιλικα Π

νεκταριοος
06-09-16, 21:22
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgEOzcYuFW90pGZmtufKrQFj5QBu6Gw b5Y_AgR255xIXV8JVXh2Qεχουμε αυτο ετσι ? και βγαινουν τρια καλοδια μπλε κοκκινο ασπρο ,δεν εχει σημασια που παει σε ινβερτερ (που ρυθμιζει τις στροφες του για οικονομια) με συνδεση σε πυκνωτη στα 220β.εγω οταν σπαω ενα αιρκοντισιον κραταω το συμπιεστη κοιταω πως ειναι συνδεδεμενος και τον κανο κομπρεσερακι για να φουσκονω κανα λαστιχο

νεκταριοος
06-09-16, 21:35
Α για κοιτα και εδω= http://www.noontech.gr/2014/06/blog-post_19.html

captaingr
11-09-16, 03:05
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgEOzcYuFW90pGZmtufKrQFj5QBu6Gw b5Y_AgR255xIXV8JVXh2Qεχουμε αυτο ετσι ? και βγαινουν τρια καλοδια μπλε κοκκινο ασπρο ,δεν εχει σημασια που παει σε ινβερτερ (που ρυθμιζει τις στροφες του για οικονομια) με συνδεση σε πυκνωτη στα 220β.εγω οταν σπαω ενα αιρκοντισιον κραταω το συμπιεστη κοιταω πως ειναι συνδεδεμενος και τον κανο κομπρεσερακι για να φουσκονω κανα λαστιχο


Ευχαριστώ φίλε θα το έχω στο νου μου αν δεν τα καταφέρω !!!!!

FILMAN
12-09-16, 12:03
Δεν μπορείς να βάλεις απλό συμπιεστή (από μη inverter μηχάνημα) σε inverter μηχάνημα, διότι ο πρώτος συμπιεστής είναι διφασικός ενώ ο δεύτερος τριφασικός, χωρίς να λογαριάσουμε κι άλλες διαφορές (όπως π.χ. αυτές των τάσεων λειτουργίας των τυλιγμάτων).